1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。9 b& q$ G8 f+ G9 @$ J$ e
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度% z& L- j3 u4 `2 w4 q# c
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
- ^4 L" ?% T. W5 B# O2 m& e" D  \! d5 r3 i  T1 C

) I7 B- F% D: j" U4 P2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。9 _# Y+ L4 O# M3 V6 l! I
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度% z; p, h: X3 v; @  [
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)3 @  U/ J7 F# i( U4 \# }
: @" s, ]8 C, l) y( {5 t) M

0 }' a" z$ y1 j5 X3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。* p. z. {1 b, ^9 t  H( p+ E
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度& k1 p% P% C( |, k. \' H; m; h# K% O
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃); @( X& u) b) c% r% x0 B4 d
# _# Y% h4 \0 v
6 h$ A: J" X  G% l4 @
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
. i9 r9 `2 ], m: i排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
/ Q' \8 r# O9 N: |, H2 f9 j压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
- e1 z% U. ?0 j4 I- L0 Y4 Q  ?8 U, d+ A
; A1 K; l- }) x: T. p, O/ S
, w1 E- L8 Y, a. |1 k# `' r  M
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
/ p; I& y' @& o- q过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度9 |. L' f' Z9 U
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃), Q$ o1 Y. L  k: ?- m# o

  \( [' I2 y' f8 N. p! ^/ p4 [' ^% X- Z
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。( N0 r# W9 E& {" g
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
  s9 s6 H. L# ~3 h/ T& P冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)* S: N  W' t& L& _, ^) ]

% @1 X; o  ]8 k3 Y8 a, O1 A
5 u3 R- A5 A: D/ Q9 P" b7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
3 a: q, w' R0 p: g* M千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
! Z% l; n. U& }& d' g输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
. C& C5 K- D9 |8 Q( gCOP = 机组制冷量/输入功率;
" S: i* @# T  e+ b机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
8 K+ g* a, |) h+ k* @' L+ F( ^% l) f( t" \6 r7 p. y
0 z  D$ C( v9 B! \: z
8、制冷量和冷凝量的计算方式::
; W1 H' Y6 z2 n制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 246 m( V7 B& C2 R
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
) k+ T# T$ v) H5 _3 ^) ^" V冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
) a1 k4 P) M2 l0 P. ~冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉), j) k/ U1 F0 S
' [3 Q# U  @/ W. X7 U
9 }% I( g2 A7 I

' t/ ^* b6 ^6 [: O8 U酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
. d- m: L3 A! C: W0 W& B# _0 v
7 q" G! e. y4 _0 e# j8 r* X! Y
0 j$ D1 M9 s1 Y8 o  y文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。
" _+ [: R2 \2 F% i; K% P/ Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-7 13:38 , Processed in 0.181664 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台