- 在线时间
- 148 小时
- 经验
- 4463 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2024-3-5
- 注册时间
- 2020-11-13
- 帖子
- 307
- 精华
- 0
- 积分
- 5285
- 阅读权限
- 150
- UID
- 648743
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 4463 点
- 积分
- 5285
- 帖子
- 307
|
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。4 H/ [, n: n. v
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
7 E1 i7 A8 W0 T# y6 O0 A. A. C; w注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
2 z1 K0 f2 g+ S9 T
9 D4 ?" w/ ~* m7 T/ T$ f4 Z+ I$ P8 K+ T) ~3 a$ S2 b
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
1 J- }, K% n5 R6 a4 O( M. k# H& ^冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
1 Z1 U5 d3 F( v; }3 ^注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) T% D x" s$ c0 r! g4 B8 {& `
' {! z& s1 E* t& R
7 p. O- |# m. o5 P! d$ @' N( q3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
9 ^) ]2 b7 j6 N1 [吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
( Z0 P# L" W- J5 B& D4 v4 ~2 H6 w压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)1 k! S% G1 Z# g$ [0 n
5 {! K% r9 u- N; K& w
9 ]& {1 A/ l$ ]! X: h3 [5 f3 J4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
$ Y. S' @. j2 K% R. O7 `8 W排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度- n+ p; @9 ~: F z3 W3 N
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃) R. I2 N q6 r8 l$ l# A
5 s. d/ X) l5 I, F8 h6 |: i& {" u# L O- O
0 f0 O2 e2 Y6 d+ `
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。7 c( K0 ]# N7 q" v2 t
过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
- J" \1 J+ N. Q, h+ v, Q" t冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)
5 L G3 T2 n' R2 `( g7 {. E+ o
D) X6 F; f. X* F" f. m5 z2 ?3 E* I
" Q+ J9 o* n$ b. D! K6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
- h( h% ]" S% B; O0 J) b8 c) b+ }不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
) j' b% E! b' _4 C0 i, \* K0 l冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)9 e# Z- W# f Y5 W
% b) K# Y' [5 \/ f5 |" T+ r) i) L- i" y: T$ S7 }1 z. W
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。0 U8 x9 s1 {& U0 Y# x, ?
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
; ?! g& C+ E8 U f输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);) V9 E5 P4 @, B" p9 w2 E
COP = 机组制冷量/输入功率;
4 i9 \+ e0 L: c- [' A) P4 c; A机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516" ]$ C$ D5 h1 x1 W; t
6 o- r4 O& N; i8 r* P, H6 N
/ V2 M5 w0 h1 G! W8、制冷量和冷凝量的计算方式::8 {. ^0 w2 |( p$ C+ L$ u
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
6 i7 e0 o9 i, ^) c( Y冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉) Q7 B# C4 U$ _7 [
冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24" S4 \% M* }# j5 m* f
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)+ ~/ U- M5 M8 `: _. O; s
; N# ~1 ]/ n: H! j! |
6 j/ E% d# i4 o {8 ?* t5 b' R* v( s8 t4 w- @% e+ ^8 p; z9 l
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
% a5 u, c4 ~4 J1 y
7 V l7 _8 T' P2 z9 q2 J
% ~4 x+ M0 i5 _. m- y文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。7 }: u& k( X% M$ ~/ p
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|