1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
, G9 s, b# l, n# }蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
2 A( E6 V* H3 E6 i( r. G& W8 A1 d0 W注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
2 U/ {: W4 A' ^6 n" |$ f( G& V, Y" s  V( U

8 W9 X) i+ v' y& D0 p( a7 g2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。) D% r; a4 V, L+ ~# c2 z2 N' [- m
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度8 N) @7 U" E6 |5 O
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)* {8 j" Z8 J6 _' m9 O3 L" N( l

1 R- _. L6 b1 H( i* Q
: P; V' h$ I2 W: z# @! J3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
) ]& s/ m. n- o2 c吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度; c" s; D  m: X+ n
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
& A* L5 P4 U) _. f5 l# V% K6 P* i) O7 O! ^* N
4 o% c3 P% j. d2 [3 Q
4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
3 a0 d$ G. |5 _5 Y& |排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度& c9 o. o3 U# I8 m9 d
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)' v# h# N" B1 ~! l+ X. `6 L8 v. B
+ s8 o' j, `/ e$ c0 z7 m2 a

8 c9 Y/ X$ _' B* c8 i( g
! `/ L! U, X8 h' G  s1 ^; A0 K5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
/ o& c  H/ P1 j0 f) t过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度! p8 P. k& v# Z  F0 S) N
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)! `6 u. Z% c6 M" }$ z* g

0 V" T9 m) d0 N& q
2 U$ w7 y% l% D2 j! R+ D6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
4 J2 B2 A/ z& i! y不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度6 @7 K8 h3 `( c* N, O
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)7 P" J; Z  T8 f; `
5 P' T" d2 v; o+ I, ]$ k
& E7 h: A1 P" R
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。1 [/ ?/ K% D+ P- Q/ l
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
. s/ k9 D2 R: i( B: [输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);  x. s2 X6 V, Q& @4 D
COP = 机组制冷量/输入功率;
* @) X# u- q9 p0 x0 ^8 M机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
# S  G% k7 Q" |, D
% q& y! _# A5 u' B3 H2 E* [9 f3 ]. V  T- R/ _
8、制冷量和冷凝量的计算方式::4 I- L! q+ {+ H5 W
制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24+ q" {, E4 _# m- T! v% |5 Z
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
/ e) g' b. @( P# [4 A4 L冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
" J1 \- z8 M$ s0 M( ^冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)
% p) D4 h4 N* k. k) F, b  H& c- v- s0 U, k6 [# e

  I9 ]2 u, d" }& N$ s" `9 \( u8 s4 J% {& O5 H
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。5 J6 }6 ^' r- t0 ]: y5 u

. {, c. `, E% a. M* V# F
$ E; u/ x! D0 S; F( F  ?文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。: Y, X, Q! s7 b$ ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-8 21:09 , Processed in 0.186779 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台