激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
; C( C$ x9 ?4 m* G& ]+ d
O' j" z. J: |: f
. S0 r3 j7 t' q冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
5 I( I- H6 l$ N! Z: b4 k9 f8 H1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;6 I y/ Z) E3 ~: q. \5 `$ S5 S
2.冷凝器表面过小;/ X4 M$ `& u1 x- u
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
- y, Y0 G6 ]5 d4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
* _4 }! j0 e6 v0 V: Y3 a3 E9 F5.冷凝器表面有污垢。
3 P2 t+ R- @; V. f2 h
8 s" u8 B, X' A3 _! x$ e& V, V- b3 C* z; w
排除方法:9 Y. f% F' k2 f' V4 {3 U. q1 t
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;, N7 h; O- ?! _$ N" x$ ] p
2.更换较大的冷凝器;- t1 v& \9 q) u$ A+ R4 j
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
6 K0 v/ g' y6 \* Q: D) `! g2 q2 J6 s4.设置正确的压力;# \4 T" z& I0 Z7 j
5.清洁冷凝器。1 ~, d9 v0 N& H9 t
! |, o7 A! [0 w, `6 w! b
: t- K7 | A$ @0 V- `. q
) z3 ]! m+ N6 W3 D0 |( N, d( U
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
$ P/ m7 S- R/ k6 \7 Q1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;
# d, ~% Y, v: p* c2.流向冷凝器的空气受限制;6 g c- g' H- B9 d
3.环境温度过高;( c1 C# z" u% E! j4 R
4.冷凝器中通过的气流流向错误;) ?# c6 d/ f( u2 \
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。' C0 E3 \" Q: I! N' Z7 A) X
! `* u7 F% @3 _2 ]; a
% H" u. N* h5 ?* E+ X. ^+ U
排除方法:: O/ B4 W. g4 X( z/ h1 o) T
1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
" u) K5 c& ]1 \1 b7 X2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
5 I9 N2 D/ w. a! D: s9 f6 V3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;# b* z# J- `$ k0 @# }" C+ `
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;. ^, [ [3 {8 B8 [7 E$ t# ^7 E4 A
5.安装可能适用于户外空气的管道。
( M- J3 ^: m9 o$ p(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)