激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。 |0 v# w/ M0 f* l. e% ? A
5 r9 _8 o+ u- p6 c0 L, l% [" F
/ V8 ~! w% `9 }2 S冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):0 j& E% ?( P8 K/ O8 L3 l
1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;( C% [% o4 k% l5 V4 n
2.冷凝器表面过小;- \5 X# g0 y" w0 q
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);; v$ k! r5 M6 N9 A0 e
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
' e/ u, i8 G& {3 Z" ^5.冷凝器表面有污垢。
- l, q' M0 O4 y& A
3 u! W1 p& D! M x& \: V
) X! X, d" C3 F W* X排除方法:. m; `- G8 n# D( O' O, R
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;7 j" J3 ~% [- }' F* j
2.更换较大的冷凝器;1 O; t I4 l1 a; o j- p
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;
- l' V& \ z9 z8 N1 x4.设置正确的压力;
P4 n* J* S5 w/ q8 R5.清洁冷凝器。
3 I8 T( M( s/ h$ w8 H" @- X" B6 z( t3 s+ a% m' m( W ]! G
Y! {& ?7 }7 y- \+ f5 f/ A
7 `! z! F0 Q/ T. P" t! b
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:. x# c5 o3 j9 q. u3 U
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;6 y6 q2 |: e4 [( I1 D) V' M
2.流向冷凝器的空气受限制;
! j) m ^7 ^# r* [3.环境温度过高;
" w& K- {. j& B- j4 z$ ^; e5 L9 E4.冷凝器中通过的气流流向错误;: J, `2 [* E& P! Z6 y
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。0 I0 j$ a+ P E w4 j, U; ~3 D4 ?
& G+ Z! K; `% P7 Y% b' D' N$ |& j
6 `1 F0 b7 [; o$ C! Q# P
排除方法:
T7 j+ y Q7 Y& c5 q$ T4 s1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;$ V4 \, W& C/ X% `
2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
4 p: @" |$ {* i( |; [, F3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
/ F2 h2 P; L7 B3 k* M/ s4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
6 t" r8 c8 S- Q7 j5.安装可能适用于户外空气的管道。2 f7 H6 g& y: o2 p* Q, H
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)