激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们该如何排除呢?3 a6 ]  J; h+ |+ y/ D- [

: q" @- [: {* h1 n6 J3 `! I* _激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下:2 Y. R& j( F, |
1.冷凝器表面过大:3 X; V8 a0 `. X% u
2.蒸发器上负荷小;5 {: x: U- ]$ O* k! V5 Q- V
3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足;+ H) C' t  ^/ s
4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏;
4 I+ D* w& K3 R+ o- v: V5.冷凝压力调节阀的压力设置过低;
$ K' D3 l! V! D# h7 M" N/ ~& y6.放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
8 Y) q% [/ X* D7.冷却空气温度过低;
( j( J0 ]' K4 ~: n. z4 C8.冷凝器空气量过大;5 O5 t' H6 {- n8 z' \( D
9.水量过大(水冷);
1 c! W0 g8 w9 m8 h* l10.水温过低(水冷)。
) I+ ^6 L! I; S& @- F6 |3 w+ R  ?$ Y0 n* t7 N. M5 P

% W* p/ Q0 q$ f1 a) |% R3 |9 B( ?, R& P7 \; S8 v
根据如上故障,我们对照以下的方法逐一进行排除:
) h/ j& o, B$ o: h# I1.调节冷凝压力或更换冷凝器;; _& Z+ L4 f9 q9 D2 M
2.调节冷凝压力;
/ c* y% y- W7 [  {$ I( J# d. s3.查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;- ?  I5 E5 T3 n0 K  n
4.更换压缩机阀板;
$ S* w8 l& y7 h. g6 R& e1 a* o5.为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
2 F) X% v+ ^$ `  D% M  [6.移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;, M9 g& F/ A3 P6 ^# K
7.调节冷凝压力;
& D2 E4 O. F5 L+ k8.更换较小的风扇或调节电动机调速;
4 j, o3 d5 }) D2 V' f$ M) C4 q9.减少冷却水水流量;
7 d3 |, k) W  }$ T! d10.提高冷却水水温。8 y! o. q2 n2 i: o  d/ c5 k% \
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除,转载请注明出处!)
9 ]. [; B' L) F; _2 Z1 u8 m6 b* c. q6 `) ^

; ^; h6 W9 z. u
+ e7 A4 ]0 w+ n# P* V3 @酷凌时代是一家致力于研发生产微环境制冷设备的企业,涉及产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机,更多技术问题欢迎沟通探讨,如有产品需求可登录官网了解。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 06:47 , Processed in 0.185173 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台