离心机调试方案
, E) K$ d( ^. o8 \0 o6 k1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子
. X/ @' G. g* c" B2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。6 @: r# h1 F& u2 { a7 U! Q5 E8 Q
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣); R0 `' C! [, t `
4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
+ b; k! ?7 w7 |5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
" u, s: C6 `, h& y6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场): Y* c% a; N, {! A* _
7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
! j% W2 P; U1 Q4 _8 W4 j. |8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。
) _* s) g) J' t A3 H( o8 @9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),
3 J5 [9 j+ q- w( {- U( c10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)# m: o; ^5 y- X0 L& m
数据 实际值 规定值
, I% b9 y- b( u, J主机电流 以下
, \: a U$ N' [9 {+ ]润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上
7 M* i* n2 A0 S9 G1 S/ }润滑油压力差 0.15MPA以下& s; g, d5 P8 x, r3 p/ w* f& \1 C
润滑油温度 20℃-55℃$ l. L5 c2 H/ C1 R- U1 V
最后一级进气温度 55℃以下
5 k+ P" _: [7 e) A, E$ B主电机定子温度(U) 140℃以下+ U+ O& X6 a1 c
主电机定子温度(V) 140℃以下
4 K3 O; q3 j4 y( X, M- |主电机定子温度(W) 140℃以下, o+ [% D2 ]: \6 S9 I
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下
' W7 h) {: _( H$ v' l主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下* W& D1 Q+ h0 V @& @0 ~/ W- k( }
一级振动 40μm以下
* r. u0 j, {2 B7 t二级振动 40μm以下
' A: i, \% c" K* G3 f三级振动 30μm以下
& | c) `. ]/ f8 H
* C* G! X7 Y4 D; n5 Y% l7 j11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。$ y7 c: J' }6 A. T- D& R$ @# ~) f/ Q
12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。
$ [# A0 r/ A& M13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常1 y9 W9 H% v1 b( N% W2 j) J9 F1 p
14、微热吸干机调试完成
2 _( P! T/ }) p" K5 ^' E% h15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|