可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 ) r1 [( E' o3 e
# E( Q1 I4 l1 z( c
系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。
8 M* e* o$ |' J6 ~3 |) e) ?8 `5 ^ K. `; t. l$ Z- E: E
此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
# j, U8 P; h- ^+ }: y2 p- D. a! ^; R1 a: V0 v ~
控制彈性
; i0 q9 y7 ], V, I1 G
: R8 h' K3 W) W* `% d$ o 空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 - `1 ]+ V) R, p$ q9 _' n& W
( y0 C4 L8 Z1 T# ~, G& @# W7 X& x7 t
小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 8 Y5 }" f+ Y) E; e
* E2 b% T# B. A' Z: s; [4 \* P) c3 H 許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 ! g* r3 y1 y- h$ ]) V
' Q2 [0 f! |6 C/ B7 ~
另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 $ d! H) D! |4 o5 Q2 e( C1 M
0 B0 o' f3 c8 m系統操作
2 R' p# u# o& W! H4 E+ g: |4 s% [ m5 O O. W. Y5 `
系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 ( l) V! G. v1 J' j! v
, ^4 w \2 |, `, r! ? 在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
$ Q" X. R7 E7 S& |7 V8 @$ u- q" ~, S$ A/ {, g- a
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 3 ?! O! W* }9 S. C0 k7 Y1 T0 N
+ y0 m& e) A$ l, o
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。 ! X/ v3 Z& |1 `7 l