可逆循環冰水熱泵 4 y( C) E% y, C2 ^
1 M# `+ |5 P/ z1 E% j$ k3 l 可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。
, s8 ?, _7 Y% w" U* X
9 W0 h( a* Q" S. z& r 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。
9 B5 k( z) l/ V, X0 y, a& R; J- {- d9 ]1 M% d1 |$ O9 s
此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
" B& x1 \5 ~% L) r$ B- U. C' e' J/ a Q& D4 ~) [
控制彈性 ' `6 e3 L- L/ U, V0 I, ]: w" j( E% a6 w
4 T: t/ l# q# i# E$ Q9 n
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 ! E' h1 _& E* R6 u8 }
+ I& T! d2 M' t9 r4 _5 p% |) N
小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。
9 w+ @4 H" C3 d" e+ O/ \8 |2 R* f( s; Y, s: O* d: t7 R4 k$ j
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。
0 w# p6 Z, B. J- s3 e% {
' Y& i a5 S+ f! } B 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 ( A; Y1 R) ` |( j
3 ^/ |8 s) K. Z系統操作 # K( r8 y4 B1 ~: M7 l2 H, ~
5 i% a) B- v7 x 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。
9 x6 Q! |# Y% G6 V$ D) b+ S( X# ]
0 w% q. z! I0 E0 W Z* m! B2 i 在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。 # Q7 O' U" D& Q& D
7 Z! j6 n* W. T4 j
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 7 u6 C4 ?# K/ J8 w# _; H1 q. |; x6 G
/ v' I# }: j8 b- v
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
3 ?% S4 ?2 r, I$ W9 F, ]
; c% ]. Y0 K0 F Y+ B2 z4 g 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|