以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言:
; \8 q% b) s( j5 b6 V' Z3 d5 t$ G' f1 a& ]" ]% W5 ^
) Y/ D9 g3 m( H2 a# S"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,
" ]! E2 j/ S0 r h2 ~6 e如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.
# f" C9 a) {6 P4 e9 @文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗?
4 B! C, \% W" a1 K& V; ?. r* J该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。 [em06][em06]
& @* u j0 U1 V; v2 l" h[此贴子已经被作者于2006-4-22 13:15:04编辑过] |