设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3659|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

求助,关于回油问题?

[复制链接]

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-12-31 21:40 |只看该作者 |倒序浏览
求助,关于回油问题? 2 Z9 n8 b* {' V% _! @6 w" V' a! A" [

故障表现:1、 求助,关于回油问题? * i7 L l9 _6 N- {5 R

1 E. i7 T( B( A

故障表现:1、螺杆压缩机,排气温度不足;2、回油差,加载后低油报警,

7 H! n# F2 x6 O/ T+ u

更换过膨胀阀,故障一直存在,请教各位大虾。

回复

使用道具 举报

101

主题

0

好友

3514

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
5 点
经验
355 点
积分
3514
帖子
734
2
发表于 2006-2-5 18:58 |只看该作者
如果冷冻机油的倾点高于制冷最小温度,冷冻机油的黏度变大,也会造成回油堵塞。润滑油高级工程师黄工13925308116
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
3
发表于 2006-1-4 13:53 |只看该作者

可能堵了

可能氟利昂少了。

回复

使用道具 举报

147

主题

0

好友

8638

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
73 点
经验
2001 点
积分
8638
帖子
557
4
发表于 2006-1-5 01:00 |只看该作者

如果是冬天用,出现排气温度不足,应当查看冷却水温度是不是太低了,冷负荷是不是太小,冷却水温度低,负荷小,会使冷凝压力偏低,回油效果就很差。

可采取的对策:

1.减少冷却水量,减少冷却塔风机开机数量,强制提高冷却水温度;

2.调低冷冻水温度设定值,或减少开机,强制提高冷冻机单机负荷。

E-mail: w71jj@163.com    QQ:165313021 Tel: 18802118848
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
5
发表于 2006-1-26 20:00 |只看该作者

"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,

如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.

好好学习天天向上!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1206

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
302 点
积分
1206
帖子
111
6
发表于 2006-3-26 21:56 |只看该作者

用的什么制冷剂和什么冷冻油啊?牌号不匹配也是可能的

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
7
发表于 2006-3-27 08:23 |只看该作者
希望fuming 给予回帖,版主所言极是,若非此情,那就是油分效果差或回油脏堵。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
8
发表于 2006-4-21 21:45 |只看该作者

非常对不起,没有及时回帖。

) k3 V7 d" Q3 X4 Y$ G% B. u) @- ^0 l2 l2 n; `

该设备故障现像还有低压偏低,满载运行HP1。1-1。2MPA,LP0。38-0。40。能耗高,制冷差。进出水温差不足3度。在低负荷状态下运行,能正常回油。

" `# _' ]3 I' w$ b& m+ W
[此贴子已经被作者于2006-4-21 21:47:09编辑过]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
9
发表于 2006-4-21 22:00 |只看该作者
以下是引用wjmshh21在2006-1-26 20:00:29的发言: + j: W/ U( B/ z7 W " t+ G& o5 o2 t. X; a 1 \7 u* `% C" ?% |

"排气温度不足"不知道是不是排气温度很低,

) k: K- v& i5 r% g9 `

如果压力正常,排气温度不超过60度的话就可能是吸气带液了,需调整工况.

5 o" Z' O. E- a1 n# m

文章中提出调整工况,不知如何调整,是增加单机制冷负荷吗?

" {- p5 e* k9 W; h2 T, |3 J" P, j

该设备排气温度在30-50度之间。低高压偏低,HP只有1。1-1。2左右,LP0。37-0。40左右,通过加注制冷剂或减少制冷剂都不能使压力上升。油出现积蒸发器,曾经用氮气冲洗过蒸发器。制冷剂重新调整定额量注入,但还是加载回油差。

[em06][em06]1 G3 z. z' N& M2 X s- S
[此贴子已经被作者于2006-4-22 13:15:04编辑过]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
10
发表于 2006-4-21 22:15 |只看该作者
以下是引用q123456在2006-1-5 1:00:41的发言: / w& l0 n" j ?8 k4 k6 u 6 y2 T' D9 g/ B" q9 g7 ~; P& [0 \

如果是冬天用,出现排气温度不足,应当查看冷却水温度是不是太低了,冷负荷是不是太小,冷却水温度低,负荷小,会使冷凝压力偏低,回油效果就很差。

5 B0 n! [; S! Z1 S$ W

可采取的对策:

2 @( D d r( A

1.减少冷却水量,减少冷却塔风机开机数量,强制提高冷却水温度;

& L7 J! @* R$ X! _, A

2.调低冷冻水温度设定值,或减少开机,强制提高冷冻机单机负荷。

版主提出的减少冷却水水量一方法,笔者有通过调整水阀来调试,回油虽然能正常回,但能造成设备制冷差,能耗高。出水温差不足3度。[em06]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
40 点
积分
152
帖子
12
11
发表于 2006-4-21 22:17 |只看该作者
以下是引用黄高工在2006-2-5 18:58:56的发言:$ w: K- f+ ?, {* l' b; g 如果冷冻机油的倾点高于制冷最小温度,冷冻机油的黏度变大,也会造成回油堵塞。润滑油高级工程师黄工13925308116
% R% O) B% @3 n6 [

& R; o: X, P. \ V" b2 T" f : U# H1 r# y$ h( v+ a5 n 文章提出的倾点不知是多少?是否有这方面的资料,或详细说明机油倾点与制冷温度的关系。

- t3 s: w5 B6 N9 ?3 S2 q& u7 j

不知要用什么制冷剂比较合适?才能解决问题。

5 ~2 s$ j3 ~5 v; t* T0 R
[此贴子已经被作者于2006-4-21 22:31:03编辑过]
回复

使用道具 举报