设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 971|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

空压机控制柜的要求

[复制链接]

0

主题

0

好友

29

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
7 点
积分
29
帖子
2
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-4-20 11:19 |只看该作者 |倒序浏览

目前要选择空压机控制柜,空压机为往复式、多级、封闭式风冷电机动驱动,空压机容量:1.0m3/min, 额定排气压力:8.0MPa, 电机功率:15.0kW。

0 u' ]; { \7 }2 ]& [

要求如下:

' i4 R: T1 A/ e& S9 \

供方应为电站中压气系统提供一套以PLC为基础构成的控制柜,安装在空压机室,PLC应采用性能不低于S7-300系列的可编程序控制器。空压机保护应至少包括如下部分:

0 x/ N- K+ Z& @" H$ L, t: F j

空压机电动机端相保护

& H9 S" n( p1 ?. @+ T/ a) C

过载保护

5 K# Y, Z' t1 U) q7 d" w

各级气缸的压力过高保护

. ~0 z) [+ L4 B" p) d! H+ H* a: m

各级气缸的温度保护等

7 n/ w O+ {" n

控制柜内为2只空压机各提供一块独立的控制盘,控制盘设有空压机电动机启动控制器、自动空气开关等主回路设备和PLC、带红、绿色指示灯的“手动-关-自动”选择开关、按钮、信号灯、电源隔离变压器、继电器、电机保护等控制回路设备以及排气温度表,排气压力表、油压表、低油压停机继电器和电热器。自动控制装置应允许空压机交替作“工作”机运行,当压力降到预定值时,自动启动空压机。应提供空压机自动控制所要求的全部压力信号器。还应提供三只辅助压力信号器,用于低压报警、高压报警和高压安全切断。控制柜至少应向计算机监控系统提供储气罐压力高、压力低的信号及2台空压机的运行状态。

% {3 E) ?# G, |* Z

控制系统应具有“现地/远方”切换,手动/自动切换、开机、停机、空压机运行方式转换、电机保护、空压机参数设定、各种状态和参数的显示、故障报警显示等功能,还应具有与电站计算机监控系统公用设备LCU的连接接口,接口应包括网络通讯接口和必要的I/O接口。供方应提供通信规约软件,并与电站计算机监控系统承包商进行协调,确保通信成功。输入/输出(I/O)接点应为电气上相互独立的空接点,输入信号主要是指远方控制命令,输出信号主要是指中压气系统设备运行状态和报警信息等。

) r9 q% C! ~+ t, ?% d; ]

望各位高人指点一下,是不是要有什么补充的地方

, p4 i0 X8 L! U

[em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

3992

积分

博士

杀手五十六

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
6 点
经验
1077 点
积分
3992
帖子
321
2
发表于 2006-4-20 21:01 |只看该作者

[em06][em06]

晕,小机器要搞的这么复杂吗?这种往复式的小机器不会有这么多的状态输出信号的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 07:14 , Processed in 0.200875 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台