目前要选择空压机控制柜,空压机为往复式、多级、封闭式风冷电机动驱动,空压机容量:1.0m3/min, 额定排气压力:8.0MPa, 电机功率:15.0kW。
/ p2 d; e: v7 h7 j' x* w( }, f, h要求如下:
3 o/ i- Q' h! w供方应为电站中压气系统提供一套以PLC为基础构成的控制柜,安装在空压机室,PLC应采用性能不低于S7-300系列的可编程序控制器。空压机保护应至少包括如下部分:
: z; T2 W! t# w0 L0 | 空压机电动机端相保护 ; j; ^5 W. y4 s) l4 Z
过载保护 9 G, h9 p6 ?& ^/ |1 l+ K
各级气缸的压力过高保护
* H/ a8 \2 f! H6 p( e+ m- ? 各级气缸的温度保护等 1 J U/ C; `) G# G# B7 q
控制柜内为2只空压机各提供一块独立的控制盘,控制盘设有空压机电动机启动控制器、自动空气开关等主回路设备和PLC、带红、绿色指示灯的“手动-关-自动”选择开关、按钮、信号灯、电源隔离变压器、继电器、电机保护等控制回路设备以及排气温度表,排气压力表、油压表、低油压停机继电器和电热器。自动控制装置应允许空压机交替作“工作”机运行,当压力降到预定值时,自动启动空压机。应提供空压机自动控制所要求的全部压力信号器。还应提供三只辅助压力信号器,用于低压报警、高压报警和高压安全切断。控制柜至少应向计算机监控系统提供储气罐压力高、压力低的信号及2台空压机的运行状态。 / Y/ W$ w* o8 Y' [- R
控制系统应具有“现地/远方”切换,手动/自动切换、开机、停机、空压机运行方式转换、电机保护、空压机参数设定、各种状态和参数的显示、故障报警显示等功能,还应具有与电站计算机监控系统公用设备LCU的连接接口,接口应包括网络通讯接口和必要的I/O接口。供方应提供通信规约软件,并与电站计算机监控系统承包商进行协调,确保通信成功。输入/输出(I/O)接点应为电气上相互独立的空接点,输入信号主要是指远方控制命令,输出信号主要是指中压气系统设备运行状态和报警信息等。
' T! _& ~5 S2 x* P7 I望各位高人指点一下,是不是要有什么补充的地方 ' b5 v- W. n6 J* D- a1 t" e" x
[em01][em01][em01] |