离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
4 a0 J/ |5 x' ?- x6 g/ _
4 P% s v1 P6 L$ z- r客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:
$ \# b5 Y- {1 ~' S
$ u* d- O! [0 z8 d" z; J1 E5 H" G1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。
6 y/ \' F+ H1 J0 H& H
$ A5 p& Y2 Z& W& [* `) O2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。0 {; q4 T# Z/ |# l
, ^; I" y7 i; W; p/ s, c3、变频控制条件:
6 F* N/ l+ Z+ ?! N# E4 h2 ?/ A$ D3 F) W" ^( Q: V2 k; v
+ l! s$ c- u, L. P4、变流量的控制条件:
B+ R/ t- ^9 `! o2 I4 ~) \5 F7 e: o2 b5 ]0 ` C; I2 T, M Y
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。7 R' i5 C+ K' X
) ]! I; X8 ^. b# B! T' _
冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。! o: k. b1 T7 Y _$ t. Z
: r4 Q1 E" S2 s/ y0 q. L D. A/ \ \/ ?2 j5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。