[产品讨论] 离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项

[复制链接]

97

主题

0

好友

1392

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1054 点
积分
1392
帖子
106
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-1-3 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项. Z" X- }- V9 L, |
* v; l2 W% _$ R7 D2 D9 a7 R' c
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:4 Q' {# k! X  z$ O+ x# Y3 L+ a% t6 i7 V
& V8 S5 }& y6 f( B# O
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。2 O7 y$ x* O0 t( I! d2 z
8 c0 w, i7 _/ z5 i9 d2 T0 }
2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
. \8 A; R; s5 W$ d9 ]3 G* Z/ P$ B8 d3 V) L7 M( e, y3 I/ u
3、变频控制条件:
4 \5 n5 e' \. K( i5 ^( j( q' t5 U$ ^; b: R' P

: M) D' s  K3 o+ R4、变流量的控制条件:; z( O8 U- _% Z. T* n) A+ \

7 s6 k4 f% }: R0 w2 ^& Q随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。& x) W( Y' |! \4 L3 W. o

# a: D  n( L& K: ]8 P冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。$ q0 O( _# u5 l2 U3 g

+ z# F  ^' m8 s& I1 H5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。3 L6 L$ S9 P7 c2 q* T

, k$ H3 W* g0 d5 r  o
+ ?% }8 R! W# e. t文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。