BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范! t& [6 q6 S8 X
一、 冷冻油更换的条件- m: e; _/ C3 t: ^: ^2 Z2 k
1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);5 C, i9 Y! R$ k' V2 e2 t/ x: V
2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
. c8 i2 s N3 v3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
0 E9 \+ W5 i: x* g/ C4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
! d% O. s5 y6 O) O* R二、 冷冻油的型号
) X0 X, D6 P9 P3 m& `1 g+ q1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2, h# I, Z, X, p; @% M
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
8 o, r8 ^. ^* K2 z4 }+ j# m3 C& [3 u允许制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
. z. m" W$ B% | tc>55℃ 使用BITZER BSE55
! |# j) L! \* J(tc:冷凝温度): h2 \( I5 |- [% |
2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1403 E8 G, a! I# q+ d' s) o" I
允许制冷剂(R22)使用B320H0 b9 c! [- P# x& W m
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1708 k3 U4 l( Q% s0 d
三、 标准注油量8 |) e2 M* z2 ~" r: X- k
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
' ]9 e3 _0 g0 G0 j螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
K) S! `: w" w GSH8571-140注入18 dm3
. }5 u) w6 u8 k6 C. C' b3 L四、 冷冻油更换操作规程0 M' }* C1 b7 k) y: _; Y
1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
+ B6 z) L0 f/ N* B# Z; ]2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;$ o0 [) g3 n9 e3 m: @0 Z5 M
3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进3 o. t. w2 [4 {
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞0 \) h( i/ f9 Z- m- a) d) n5 v
9 N' |& z! F# m) l, R& o0 h! { 1 O3 R$ p: X& o
4、 冷冻油注入:) S, k6 G9 J3 r
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
0 ~/ @1 F' N: b* N方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
4 Q! ?; x3 ~! e; h3 o5、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;; }2 g# i2 N, B* |9 u
6、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
3 A- P; }! ^, Y! n$ U+ G7、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
8 D) i+ x/ L9 w8、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
. I0 _: D# D' _5 j6 U4 N2 }- k9、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
& r# u/ M3 \. w+ [比泽尔螺杆压缩机合成润滑油 cpihualai点com 王工:13926549484
* C$ U F' G; V0 f$ f% ]' k五、 注意事项# u1 z, X$ {8 b/ |
1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;+ n5 s3 E5 p! E8 q; X! \
2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。1 F* V6 y7 b! w6 h- g
3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|