英国ISOPAK空调操作方法7 l- ^5 |/ [& V- ~6 i
W" ^( H8 y, d* `) u- O& U
一.高压及低压压力测试操作
2 Z2 I0 y: m. L/ Z1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
- h- Z' i! G; R2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);3 d E. |2 d) B: V8 [- F
- b& S" V, x0 k6 ?
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下% N, n: g y. G- T( t9 E& v+ e! s
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
8 l$ ^" c8 M e4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)! n7 v. {4 {% s% r2 \: p
5) 停机,倒足排气阀,拆表。
5 L) @2 m! q" ~: y6 T( o
* m3 |& @# j7 ~" S1 j, z; |8 \二.A.高压告警点测试
9 ~$ L% ~& M( ^1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
( T) j! } R0 Y" y3 h2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
1 i3 {& q9 K% b6 z+ @3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);- ~1 L7 L. n1 r q- c$ W9 K
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。# q, g# |* R6 C3 j D/ W" \; v
7 T# ?' H3 m/ I# h% }8 q+ ], ?
# q5 [7 G! e) \" ^5 J1 U* p' HB.低压告警点测试) B; U6 n; v+ c6 a& W/ f* u
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;, l$ p' ^ @) d8 H. i
2) 关闭供液手阀(如图);7 D% t' S( \* |7 @3 h; K+ E" {
' R* @2 _( H) z. C& Q3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
- A* }, m2 k: V. e2 T. B5 c: Q4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 ! \2 r& p9 n, q5 o' s( Y1 Q( U
) J* w( o7 E1 ?, S4 R$ w/ Y" c$ C R% ?
三.加热功能测试
6 X# x4 _: n# w+ e9 K2 Z+ c2 _1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
, L8 U$ J1 N. o5 H V按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;8 J. Y* k6 P1 H4 [& g* w9 m
2) 开机;4 F* ~+ M0 }. s- [
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
0 v# `4 B7 J: f2 G$ n$ ^ q4) 将设定值调回;
; l! N5 ^! l1 b) N5) 风机运行3分钟后再停机。* `5 e" m0 M7 d4 O; v
! T7 D; Q: c! V- r# n( V& n' x
四.加湿功能测试: Z+ K7 l9 ^( D* R5 F
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:; C3 S2 C, o/ A( o; s+ z
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
4 L& Y+ y1 o6 R/ X, M2) 开机;" T9 h2 t* P9 P* X6 O/ v1 \9 [
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
+ O' A6 O" _+ s/ k' p4) 停机,并将设定值调回。
2 v- }4 V8 ?4 p& y: P+ M l, S
5 R( k& x4 }( A1 F五.除湿功能测试
; }4 D/ W1 _3 [- ]1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
- D p |4 @0 I) l) o7 k按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
% p% V! O0 n. Q; s2) 开机;
3 p" ?/ W" g7 h. A& j9 P; |3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;+ z+ p& ` `2 `
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|