英国ISOPAK空调操作方法
8 Z3 L5 \4 L9 c- F
! @" _1 x( n; q- Z一.高压及低压压力测试操作; K2 c5 v. d& n2 c1 R& c: J
1)        在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;% S, D; u6 t  Q! h" q& s) I
2)        拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
# v; O7 O/ d8 d5 |1 A  
  l) b9 h) i& s3 T% u% E3 q/ l/ t3)        根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下; F5 K" c6 B, ], C, e9 D( O
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.. K5 r' M" r  F# }( y
4)        开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2), r2 n' W* B& q
5)        停机,倒足排气阀,拆表。
4 m0 T" m* |9 E8 p: L7 K; k, V2 s6 [# F- H* T
二.A.高压告警点测试
. h) T8 [4 W1 G( D5 [) J1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;5 K( t9 D$ Q' Q/ E9 @# M9 @9 d
2)        将室外冷凝器的风机电源关闭;/ d8 U" s1 O$ Y7 o2 i8 V$ _/ Y
3)        开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
* {; ~: |+ Q& B4)        停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。0 k' m! y4 t2 a; s& e2 s! x

% D; r' y# @( c# v7 r& }9 i' \% W5 e4 n) y& s7 }5 [
B.低压告警点测试
# y% |) [* u! _. M5 |1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;# m3 I  J( j4 C0 Q0 f
2)        关闭供液手阀(如图);
+ ?5 l& ^5 R  w" R  \
" g) c$ X- _4 C* b, F& H* `3)        开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);& ^) ]2 p3 b7 r% B: `5 ]+ F0 W' Z! A
4)        停机,打开供液手阀后再拆表。 7 L0 \& y. _4 `; b

# E1 H1 u1 Z# c+ u" M# s' v三.加热功能测试
- F* @% c0 m+ E5 l1)        调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
4 d  r4 a% w# X% ?; \6 M按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;% n1 Y' g0 X& I4 J7 ]
2)        开机;  `7 L! U5 h4 M( A7 X. m
3)        机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
+ a1 |# F6 ^8 x$ P4)        将设定值调回;
" ]( Q' n4 `) i$ c) z% `, l: G5)        风机运行3分钟后再停机。
- x! n' I) ^/ k, }
2 P* d! _$ N0 t2 S. f四.加湿功能测试
$ D0 c- V, O0 ^1)        调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:) n; ^  V( `: x  {+ E
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。' N( X) a0 G& @$ L. \! ~& t8 W
2)        开机;
6 h7 V% b; G' H' i% @8 K3)        机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
( q0 e% c& L$ O) V& E3 o- b; `% c4)        停机,并将设定值调回。
5 `; w7 a) A: r! ]- a; C9 l* X/ Y- j
3 a* c5 y( Y1 U五.除湿功能测试
" d6 k- u9 f3 `4 ]4 o0 q& e; ]1)        调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
% d9 H: }1 m+ s% y, b9 x3 S; r( j% o按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。  x0 J. e3 ?% `* k# V
2)        开机;# e" H; |- N" @9 C2 b
3)        机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
9 p4 j! C' S% l; Y' d+ O4)        停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。