英国ISOPAK空调操作方法
" R3 h: U) i9 ]8 }: M( H7 k% Y' \* z: S9 h8 |& h# `8 t# ?' a
一.高压及低压压力测试操作' M1 O6 E" i( _/ s& V8 T6 K3 l
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
1 c1 r/ w! T D4 D2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);. X- O% k V; F5 }2 X
/ N. R9 c+ e3 j& s9 a( Q
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下' i% v8 h4 o2 `* O m$ U D: M
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
! b+ W2 |) W4 J- R" a' I# F4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
+ R( \( Y2 @0 o; l* Q g5) 停机,倒足排气阀,拆表。
, Q1 r2 X8 v4 x) y( [- M
; s. n1 m- X1 u; M; ~7 t5 U二.A.高压告警点测试
( }& p' s5 g* W1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;3 B4 |2 l) K! P# ^- ]8 T8 c
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
. E" ~1 A. h: p3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);- b* k7 N1 G. I4 D) R4 \# ?
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
3 }0 r0 q' t% o
# {; b* \1 ~: W' j. K, L1 m2 |: D. F6 o3 T- t' c
B.低压告警点测试- m2 p: m1 o( ^& `3 p
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;- R5 u- _- Z9 T
2) 关闭供液手阀(如图);* u8 W/ q2 ^% p' {' n0 K6 J3 W
0 P3 [2 g: w6 ]: ^" h1 X3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
& _ S" Y2 ^0 P3 q4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
+ ^- G8 a6 i+ ^2 w& A! y6 r2 `+ Q4 V. U' a- n
三.加热功能测试
1 x6 a8 r7 _4 S( h1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:! Y/ o- W" v" {4 S
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;6 ~: C6 S5 a3 n# G. V
2) 开机;0 N9 ^5 x* ~! G7 e6 L8 d
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
% N$ o! L' ], M" ? V- b4) 将设定值调回;
( k; n2 v. [- m$ M: F5) 风机运行3分钟后再停机。
' j7 g, Z$ H( f; {% n: g, l) e3 E
" k. v5 Q9 l- A8 I四.加湿功能测试
2 |0 z4 z, }" E# o) v: e c1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
8 S" y( m. \0 H6 W( J! A8 X按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。9 S# x" P1 h, h# d) j
2) 开机;
m9 X0 }$ |0 D1 `3 I7 G3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
; D, K' Q4 _+ Y- h7 W9 ^4) 停机,并将设定值调回。, w% c4 s" J5 O2 u" u: [
) ~5 Y1 _( R l/ n五.除湿功能测试5 o, v: g" ~* m7 F; W, p+ b
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
. _5 D B# e% f; W按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
& p6 f3 }; t% L( g# u& |, `2) 开机;! Y- f* q5 J [. h9 d; m% e5 Q% i8 N
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
4 Q9 o5 ~8 ?' ~$ g8 p4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|