英国ISOPAK空调操作方法
: f0 o% ]% M+ q! ^
/ W @( |, G3 y$ z一.高压及低压压力测试操作( M' o7 k% g# M. q/ P- _9 v6 M
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
5 Q; H7 X( {8 P9 s, R5 q2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
. w4 A, n5 m( e( b
6 m6 o+ f. O r9 h3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
! f+ Y5 y/ L) {% T6 ~# J! h& J按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
; D5 y$ C7 Q+ z1 H/ F1 }. [5 w# s4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
4 a9 G4 q9 ?0 \5) 停机,倒足排气阀,拆表。
; p4 z# ^/ f8 l. P2 n) r- z0 _) x! {) s: N
二.A.高压告警点测试% R. h' @ D% @- L5 |) p
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
- K5 g9 I1 X) G: R& }2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
0 x6 _1 D* [" t" j, i- H; M3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
- F0 t/ X O1 S1 L; G b4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。, \$ c! `- ]8 Z' c
& c2 k* s e% n/ M
9 d7 P) z3 t+ f: ?# D4 x7 u4 S5 M
B.低压告警点测试, p$ i2 l, j, f8 A" W
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
& |1 ?- e! F% M) ]# i3 G/ H2 M2) 关闭供液手阀(如图);/ ?0 [3 o# n( u% e4 Y! l
7 |: o) k; `# {4 p' t" }+ ^% s$ f* J7 Y
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);( n3 r: i3 i# x* p( f/ M& _) b7 N
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 ! W7 Q+ A9 S. I7 S$ l; {
6 ]. ^9 [4 J6 z0 u. Y# n# f$ r6 Y( ]三.加热功能测试% ]1 W. A+ e2 A, D$ W+ }+ ]
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
6 F! E% F3 z' m% b& @. J2 B* D9 a# j按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
. d3 L+ p8 \* J& L2) 开机;% A; D! e" H8 m" s; n
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;9 w1 b5 C# M5 |# F
4) 将设定值调回;
0 e# G, g$ o0 ^4 I5) 风机运行3分钟后再停机。
' G! }$ b" \ f; r, M. L6 G1 z( G+ a0 f$ M3 f6 N
四.加湿功能测试9 F$ `" G- K" n$ I6 A5 ?
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:- p& g+ }- K3 h- g
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
: Y' j2 c& n/ L" d$ ~, I2) 开机;0 s7 e3 Q9 s8 e) f" l9 S6 U
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常; o# h% {$ T O# F3 C! W8 p
4) 停机,并将设定值调回。; h, M! b2 m# V$ E- X
; ~1 |. C& @" `" b五.除湿功能测试: Y: l+ z( U' K
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:9 f- s/ }6 w5 T f6 b# E& y7 ?' ]; ?
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。- a8 x# j0 t# F2 ]. |" b4 \1 a
2) 开机;$ K. O4 ~ ?, B+ \7 Q; K
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;4 R2 z. \' d- c2 x0 ^$ o
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|