佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作, W: f7 b6 Q2 C. p) o+ Z
一、        开机顺序
1 u! n9 k$ i$ U5 `8 A9 E4 ^# v    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。" `" n, e0 Z$ c/ ~. p4 }2 |
" u# u3 x9 y$ C5 Y* G3 ^) P1 P
二、        查看设定的参数
' Y5 G: W5 g2 d) U1 r( ~        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
8 I2 E- L8 t5 A) _( v, D较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)( e8 [- J' k# W) z6 D
地址码        内容                       范围               单位            默认值
! a& F. \8 q# M! s, m6 m00        几组加热                         1-5               ----           3; G. v/ x6 V4 \1 R$ e: N) }$ c
01        几组制冷                         1-4               ----           2
  s+ U2 k8 b  P! c02        几组加湿                         1-2               ----           1
+ K( u$ }* E9 ?) ]03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
  ~& _( ]' u8 Y% X' F: s- G04        压缩机开机延时              0-10                分              3
$ c1 ~9 ?1 t& n. Y8 ^: |# x* o* X12        设定温度                        10-30         ℃          226 U. z' u, A! Y2 T' K& f: l9 \
13        上限温度                        20-70                 ℃          30
5 J7 x- _+ N7 d, {- S" ]& M14        下限温度                   5-25          ℃          15
& m4 F# D" `! B5 C! @19         设定湿度                   20-80         %             50; t. b& X5 P7 p8 b/ E$ k$ e
20        上限湿度                         40-90         %          70. C- Z  x( ]! h9 z( z, s
21        下限湿度                      20-50         %                  307 q4 w  ]8 M3 ~0 D' J6 Q
6 @0 Y* ?( O9 e( @8 {
三、        进入密码状态
; v% K/ V, }3 D6 s8 i6 W+ N            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
/ y4 `' R5 b$ S& U9 {* x输入方法如下:
$ `9 F  k0 R2 v$ o4 ~按键                功能/命令                  显示                    说明$ q8 h# X5 u, f4 }
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值- C- Z- g# V, G$ z+ c  ]. m4 M
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
2 b+ J8 N* m1 b1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
5 f7 h9 O1 |0 o0 q, {* d: X#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入/ ]& ^6 U  y. l2 C: x

2 q3 G# P. d# T& J$ W2 T8 M8 i$ F四、        操作参数的更改4 Z6 M" D& u5 O9 Z( x6 }( f5 a  B/ R
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
1 ~1 S) C$ J: y8 X& e, O# K1、输入二位地址码. i1 g. g0 N8 u% v. H! u
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
/ a. @( {9 ?3 [& [! c5 g3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
0 F5 w5 D9 z; }4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
" ^4 u" o% }$ V5 a5 V
# h0 W2 N6 W/ K& O4 _例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程' _5 c0 y- f/ C* q& T

2 k  [2 _; Y: r: z8 d. L* F按键                功能                                显示                                        说明
$ q+ \3 m2 ^/ e3 C4 \2 q输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
" G  s3 Z$ _6 h" Y0 m$ h$ x' v( m: r/ T+ f9 M! M* g+ b
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
' z, A! r/ ]' k4 L& X' u
9 \6 p+ d- `. b, T#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
4 R: b0 C, n* \' A* Z
/ x9 i% h6 L" \! N2 J; `2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)% r# O& W6 y0 [
' N9 ~6 C2 Q( i+ z& ^
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式7 Q9 s" Y5 k8 N! V

- `4 q( B+ F; J  C五、        报警应答
/ O- t$ A( ?6 x; \( U故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
% P, K* B8 m3 x8 _  ^5 F) `7 t9 t
六、        告警中英文对照
: h' E2 Z8 e! n* R. I( m$ E: V        % A/ t2 }5 E. t+ s
□        out of limit                                超极限
, P; X" I7 C' j, r* v: I□        Airflow failure                        气流故障
9 j+ @5 W+ P/ Y, G" v& h□        Filter dirty                                过滤器脏
9 T; F% u2 r7 R% O, C3 }0 X□        Humidifier fault                        加湿器故障
! e' C9 E& Z- w0 G: }1 e: i□        Heater overheat                        加热器故障
3 d2 P! ?6 j- r, i' x/ K* C# F□        Compressor O/L                        压缩机过载0 C/ ^, R5 w3 u) F7 {
□        High pressure                                高压
2 z. D5 G" _4 {! o5 _□        Low pressure                                低压0 x. p5 S3 F  ~, p6 F8 M8 J
□        Frost                                                 结霜
2 W0 T9 P3 L: `□ Fire                                                火警% U' R! f0 V9 e. j" B
□        Water underfloor                        漏水
6 s- x6 V9 ~3 @7 Y□        Fault 1                                        故障1% ], Q  F: N* z) s
□        Fault 2                                        故障2
# e* X. U( G1 j# \9 E( I(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)# l3 L% M  g  G; }$ L
! `+ K; u4 s: u1 @4 X2 Y8 u
七、        故障分析及对策
0 Z0 V# n* I$ [5 a* J% e* {5 t- w1)        气流故障                                                        对策0 g$ a( b0 N: ^0 B! v
a.         风机马达故障                                                更换或修理9 \4 ^: ~9 ~, ]! }
b.         风机皮带断裂                                                更换
" _' I0 o" s) Ic.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
  C- @: Q, V* Sd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物; F7 I* k, N' O, t3 O0 Y3 ]
2)        高压
  Y/ q2 h/ k1 ^9 g& J* _; n2 Ta.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
  N8 }0 D% N0 V! C! J- b4 |; Lb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂2 f% J, }, n$ f5 R/ x7 j- E/ Q2 m
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
& r8 L6 n8 E# p0 R, ]* c" kd.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
0 _$ z& K/ P: g6 ge.        高压开关故障                                                        更换; e( T' E( r5 P$ n+ l' ^( z% v
3)        低压
, ]: `8 U5 w! N  @a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟; q8 S, n  K4 f+ a! V
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换( C& I- _; k$ l, [
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
0 H7 _' h8 n* @& U" ed.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量5 z' e: S# O# {. F( X. B' ~
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀2 M! A5 o" X4 E$ s4 a
4)        压缩机过载
1 w/ n- ^% z& j1 ea.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂8 Z+ n/ G2 z& k7 g0 E
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机* Q4 c6 k5 ]+ ^/ v2 Q  h
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备" e  ^* S/ @8 A- L) u* k
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
  b( T' m' O/ ke.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
! r( t0 j7 X2 t' p/ B3 G- _2 S5 b! {% W1 w/ z1 _
                                                                                                        打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 07:56 , Processed in 0.168297 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台