佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作* E" b* x: h5 v
一、 开机顺序
, t3 S/ Y3 e! `' |1 H 把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。- O0 L9 k$ j$ l1 u9 O) Q l9 K. |* F. o
/ K3 v. m3 l. V9 a二、 查看设定的参数( [5 T- e8 h& G: f q
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
/ L, p2 n: \/ K# d2 x较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
3 S; U/ a5 M M( }! q5 w/ q/ e' E地址码 内容 范围 单位 默认值
9 {8 u5 f3 ?% v6 T00 几组加热 1-5 ---- 3, x% a" H- x$ H: a
01 几组制冷 1-4 ---- 2
+ k( n4 q0 O7 q" ^) O; E02 几组加湿 1-2 ---- 1
6 f$ N- O2 }8 y) O8 M* f4 e5 r. n03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
2 A ^0 f- n1 I- D04 压缩机开机延时 0-10 分 35 [% T# J2 t: Q* M
12 设定温度 10-30 ℃ 22
! F2 S* y) F+ q4 ~( X' r13 上限温度 20-70 ℃ 30
; d9 `9 e$ d3 f- R: j* c+ {14 下限温度 5-25 ℃ 15- q6 [7 [# t* ?' P
19 设定湿度 20-80 % 50
" x2 g8 n! Y9 T+ d% D( |20 上限湿度 40-90 % 70+ W+ g9 @9 _& u2 ~6 `# S4 G2 ]4 m
21 下限湿度 20-50 % 30$ o0 [7 i$ T0 S, u. T- Q: X& |
7 U9 T* N) B# t. m6 B$ A$ Z
三、 进入密码状态) h' ~6 F3 K6 @6 b9 { z9 ^" Q
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
* k8 V( J, Q1 z9 E1 V输入方法如下:1 @' O$ O0 n% S0 ~
按键 功能/命令 显示 说明
4 n$ ?" s. W5 o8 ]开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值/ W& a# N& b$ \& d; O% i' O8 \
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码4 m" ?% k* h# D5 \- a( m2 }
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码4 D& P$ N4 p. C$ n$ P
# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入
) T1 v+ k8 e( R% p/ U w
: S" y, [1 N$ ^" Z- c' w# Y# Z# I" U四、 操作参数的更改6 K0 Q3 i9 Q9 ]1 u7 i
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
6 {0 A4 [9 u2 N' `3 j6 U( G% K z% E1、输入二位地址码
' t' O4 o* a: ~. D% _" A2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值6 F0 u# L9 t+ @7 D2 M
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
; Q3 K( [5 o+ q6 i; R3 s! z4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。/ P7 i* ?) X4 B, r z' d4 { O! k+ W: W
J9 V' | b! b6 q: N2 Y4 M例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
' Z- a2 ^& ~- L4 u
) J5 f- i5 _$ I( z% }按键 功能 显示 说明; s& ?+ k3 E9 q: \& L( b
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式
# e( L' U+ Z: m6 m% \- |8 b! z$ q& L( e: r0 @
1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码. m: j( m# d5 a; R" _* b3 ^1 c5 i. }
4 c X& F1 \' K+ T; t1 ?# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
+ D" L. e; a& l/ B" o
9 G, _. U* t9 D1 \2 n) t2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)/ P( G: o4 Y" _9 Z/ v. y0 b T; _( f
7 s! d+ B v( L. T! H
# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
# |- ^: c7 V6 R$ F) q8 T7 X( t5 g O a
五、 报警应答
2 r' X F2 F7 u4 D$ D) b/ H# l故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。2 w, P3 J5 m* D H4 L" n* |. k( S
5 N) }' i; j0 Y* q六、 告警中英文对照$ D+ b* V: |, P" S" ~* u H
' R4 ~ d# T0 m) K□ out of limit 超极限
# J$ G& E! P" l* M5 q! [0 I0 e□ Airflow failure 气流故障' i! L' @) y; s
□ Filter dirty 过滤器脏8 V6 H% ?- J u7 v
□ Humidifier fault 加湿器故障
5 `7 V3 }+ v! u! {+ L□ Heater overheat 加热器故障6 t* [! X Z" `3 T
□ Compressor O/L 压缩机过载
5 c% b1 S9 I- ^□ High pressure 高压, m" N+ J3 J: g4 s \8 c5 H4 K
□ Low pressure 低压
* Z; R, G6 k# Q- \. d/ h□ Frost 结霜! o8 z# E2 ] E" M- p
□ Fire 火警
5 s" m4 b& t$ v& |3 W□ Water underfloor 漏水 d: k: v4 |! J" U0 J- L
□ Fault 1 故障1
4 X/ [1 r/ F5 o5 n `2 Y2 }0 ^□ Fault 2 故障2' ~: D, N1 v* s/ b* C. \5 H
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
1 E- |; r7 Y4 I% w' _# d$ _: M1 J0 G' |) Z& }9 ?, M
七、 故障分析及对策1 R1 ]! P( `7 I- V0 B
1) 气流故障 对策
+ i2 e: H# u9 L7 t# v7 J2 Ua. 风机马达故障 更换或修理$ F5 U# o# M: H7 q8 ^
b. 风机皮带断裂 更换
9 f0 ^/ P2 J, [. S1 E2 w$ Yc. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网( ]$ k L, r& v4 }8 L j7 L
d. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物6 M( N; p) ~8 U4 U4 C
2) 高压7 R- q; f( b0 r* u% v }) p
a. 冷凝器太脏 清洁冷凝器) T4 T. ?5 y- Z" c. _
b. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂/ C/ b1 X1 G' [) S
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换
& b5 k3 d; ?" }8 e* T; w; b. Pd. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
( K$ l9 ~. q# T5 H; x t+ M; ie. 高压开关故障 更换( f; M+ g7 U6 A7 _! T
3) 低压5 R1 ]0 l1 W1 p/ m
a. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟
$ @' ^" |. J0 _7 ab. 干燥过滤器堵塞 更换2 t. v0 K& U8 U, v- e. E" L
c. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换8 p# L+ L" G+ E, F
d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量7 R. u9 Z6 R4 [7 E
e. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀
9 h% D! \3 L, a- g5 @4) 压缩机过载
# |6 e+ w" [4 N+ j* Y" l. x; ta. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂) c4 ?4 O+ u0 K2 ?
b. 压缩机故障 更换压缩机
/ g5 z# F2 K( H! `0 F* ec. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备
( _* {( {; h8 \; u, wd. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
: W& v5 p" C8 ? N4 f6 pe. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置 H# p' t F1 s8 M' m8 W0 P- L5 M5 w
: Q+ G! c% ~- \4 b8 ] 打印人:yemingzhe |
|