佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作# a0 E& u% P5 _- u
一、        开机顺序# @3 B0 {: i8 n1 W6 A1 f, a9 Q
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
" M. O, e+ E) Q1 N( r" w& ~) s  X$ a" U* N$ L, X
二、        查看设定的参数  ]  N* b; l" Y# D7 W
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。: f# ~- l" e6 L  e9 B
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)3 g3 K+ v0 E) T; }0 [6 Y% z# s
地址码        内容                       范围               单位            默认值
0 ~+ s6 L# z6 Y8 M2 r00        几组加热                         1-5               ----           3& q$ Y; Q; X( s/ [
01        几组制冷                         1-4               ----           2+ ~5 Q! K$ J* x0 F' s* Y
02        几组加湿                         1-2               ----           1
/ q' c, l- ]2 Z" f$ m03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
" z) F6 \3 d) B& z' p9 u04        压缩机开机延时              0-10                分              3
" {% u0 C& A1 V! [; I/ M12        设定温度                        10-30         ℃          22
5 p5 Z! \8 }8 R1 L7 I% L$ C13        上限温度                        20-70                 ℃          30) @$ D7 w6 a; O% v& H. p0 H
14        下限温度                   5-25          ℃          15% C; O, W# X6 e# l4 x9 ~% ?: s( ]5 L
19         设定湿度                   20-80         %             50  a" k! [( ]: P) G7 S1 d
20        上限湿度                         40-90         %          706 p) j6 U2 e& g
21        下限湿度                      20-50         %                  30: s7 w; a: B, m
; Y6 x9 P% ?- j( t7 P& _7 W$ w! F# n
三、        进入密码状态
' \2 g. F$ ]  |# ^2 Y4 p; q            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
5 v% ?* l/ ^0 t8 ?输入方法如下:( c1 d* E2 O  U* i- F2 @5 z3 P8 z; I
按键                功能/命令                  显示                    说明, l0 t% k. y) z% {( e0 P& s% u# u
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值! p6 ]% H0 `+ h
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码5 ~6 H& a# m" `) D
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码. d2 M+ r" Z4 H
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
( X" L6 k( q$ u; a( l  [) G. `3 y2 T0 R, Q, [
四、        操作参数的更改1 b" N+ W. ~5 I5 v( l  I
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
- r3 d" B3 G: m8 p1、输入二位地址码
5 E9 }4 I2 T% I# B. i2 M; S4 O2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值- J" ]! x  k) }6 O  C* r' I5 N
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
5 N5 ?2 Q3 l# R, ~  b% V4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。6 z& d. ^, M1 i6 T$ d+ o3 y
8 T' P0 L1 m+ b# n7 h
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
2 U  P1 A; G2 P2 D3 X- Z
( N; t: X/ \0 y4 j按键                功能                                显示                                        说明
; R+ g* I# g& v) B7 N+ b, A输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
% ?3 T" ^, J7 q7 C& J+ g7 `: Q- n6 n% W7 U5 C" b+ x/ P
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
- Y5 u2 F! h3 u- P% ]5 z  G
- ~1 K1 K, A& F7 c$ ^#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
5 R% p' Q% t$ X1 D3 D: B* {6 I1 e' @# ~' h2 s
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
* D+ j$ u5 ^1 W. y! c3 @9 L/ z2 y4 h( f0 f
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式3 h+ |+ I" D& w; U/ j
( ^9 k3 _0 N3 O% _. Y( D1 d6 P7 @
五、        报警应答
6 H. R* D0 F) S2 l. ]9 D, {故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
) t7 W8 s; ~& Z& a5 c
$ p; \! C* U* B六、        告警中英文对照+ T- o. X$ N" t9 J
        $ E% d. D- y- m9 ^
□        out of limit                                超极限
0 _* k# [* }: X- G- p, U$ x□        Airflow failure                        气流故障
& Q, u9 L0 j  j  `9 z+ `□        Filter dirty                                过滤器脏
$ I% |  s. E" O, j' I$ [$ V□        Humidifier fault                        加湿器故障- R5 w5 q) W/ |+ j( l. b$ G
□        Heater overheat                        加热器故障6 X; k0 `7 j+ X  a' i
□        Compressor O/L                        压缩机过载
+ x# S0 D/ ^& f! g; v) @4 i- D□        High pressure                                高压0 f) x7 f) b# r% n& Q, O
□        Low pressure                                低压
$ R- N6 w8 _# r□        Frost                                                 结霜! U, L) Q0 _) |4 ?# w
□ Fire                                                火警; l( ]% l, ]) B) s2 f
□        Water underfloor                        漏水6 _; a: W8 S2 b7 R+ \+ a
□        Fault 1                                        故障1$ t- A) f6 i" _- m
□        Fault 2                                        故障2$ v/ n% Z' Z4 F; q2 d
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)& O) X0 G  W( y! k9 d7 Z6 P0 }: p7 z
$ l) s. h7 j9 e$ t
七、        故障分析及对策
5 k6 S8 ?% Q- X! v. j8 l- H1)        气流故障                                                        对策
# j" Q8 q0 E0 z4 [5 f- ?! P1 Ea.         风机马达故障                                                更换或修理
& t$ b2 H; z/ K6 mb.         风机皮带断裂                                                更换6 W  I- d& G5 r; \+ u
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网" v  o1 [% |  t. I$ w8 ?
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
+ B7 R1 w, ~, V2)        高压
+ |  {5 C$ ~- u1 `) {. oa.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器; J( g8 ]2 K9 r; F* A8 D
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
3 a% m6 p) t* Y" }8 }. \' Q* T) S3 nc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换& `, m# [0 L0 q7 z
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟0 [6 K# Q- E- w; _) f6 b7 ^
e.        高压开关故障                                                        更换4 ]8 M3 l# k. X0 n' ^
3)        低压
" e7 O+ w; I% W, _1 m/ pa.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
4 q" `; U3 \$ B' K0 b7 U% ]- i6 N) H+ h  sb.        干燥过滤器堵塞                                                更换
, U: s$ |- H- F  W% E- ~/ Jc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
! b& d5 R( ?0 \# yd.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
# r" s7 E! d" K% Ue.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
' \8 \4 x9 [" p+ b3 J4)        压缩机过载0 }" t& C6 i# M0 A# E9 F
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂  m# n: h" c1 [% _- B
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
& h9 }& o4 t; L# Vc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备9 }3 U' S( {/ E" S5 A7 z( d
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
) B- Y! f7 {& n# i/ t5 T6 xe.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
' O" J& ^# r! T: q$ s& i7 H/ V6 B
" h0 U& a2 }6 V                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 05:05 , Processed in 0.184017 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台