设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 6390|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作

[复制链接]

10

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
260
帖子
17
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-24 23:16 |只看该作者 |倒序浏览
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作" z  h2 ?" C, H/ ~  \8 P
一、        开机顺序
6 \# O, H" |4 B$ o, I- j    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
/ M2 S' l* z* ?3 @* `. Y, V/ i) ?9 M6 q. E& P, p
二、        查看设定的参数
9 ?( ]# y7 I' p* N3 G        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
6 H7 X7 I- M, b1 h( m. o5 J' p较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
# N  E$ q8 Z8 h地址码        内容                       范围               单位            默认值
( Q# e( U* W( t- j% v4 Y" {/ W00        几组加热                         1-5               ----           3
+ P" p) {  P. y7 `& m: X01        几组制冷                         1-4               ----           2
5 r- F; P( H) K' w# {& `02        几组加湿                         1-2               ----           1: S7 G$ t2 @$ o
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1/ h- M. x: U+ }2 ?4 b9 D, l! p
04        压缩机开机延时              0-10                分              3
$ l  L1 S1 V' \/ u6 j& d/ f12        设定温度                        10-30         ℃          220 q& P  \) s5 Z3 r7 _- j" g
13        上限温度                        20-70                 ℃          308 h- L8 j3 _' \8 J' z3 g
14        下限温度                   5-25          ℃          15
9 i- J. \9 H5 x" ~19         设定湿度                   20-80         %             50
- r  |1 U! @. N$ g0 O; q20        上限湿度                         40-90         %          706 K  g8 p- m! A/ C1 c0 s4 }6 m
21        下限湿度                      20-50         %                  30
' O/ z& Q+ ]) D1 |$ G0 N, P: J5 S+ s2 O7 V+ F# ~' R
三、        进入密码状态
$ |2 z% n! ^' x! w* s4 M            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
4 q$ L: O& n  V* o/ ~; u输入方法如下:) k' J. N* a' a/ z" j( B( _* a
按键                功能/命令                  显示                    说明
8 _8 G# a9 P  z, t! K9 b+ Z开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
8 D" H9 ~3 V  v) \0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码( P5 R1 S$ g( ]! F" J
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
7 A' `' T" }6 Z/ }, _4 ]* F#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入9 \/ E, q/ n  h/ s5 Y

$ S8 q+ b  o1 K* y. _" s四、        操作参数的更改! I7 d3 g; K5 \' H
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:) A% |$ w3 c* ?8 B* [8 W7 q
1、输入二位地址码7 ]4 p7 Y) j- p$ o& r& H  @
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值5 F, g! C4 ]' f+ Q( m
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效5 l! n2 C. K! `! q- V% i
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
+ n# O! E7 X2 r+ m# D8 e* L2 X5 }# O& s; x/ X7 B
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程% J: g! t, i( [+ x2 N$ Q# b- X8 d
3 T. ?3 i. N7 T
按键                功能                                显示                                        说明/ E( E; |- `9 k( h5 p2 R1 ?
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
0 ]6 d+ h) V8 `/ L9 k0 L4 c
0 d9 L3 _: f) E& ~0 s3 ]1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码# X2 I% `6 u) A; l0 x% Q
: Q- {+ G0 c9 H$ v
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)2 u; c4 n* K! ^2 R; S

2 ]' ]& t4 X- g# w" Q: [0 k- d2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
' G; M* d8 a) T. {4 F6 ?3 I1 [& e% S2 Y, }, m: H
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式3 I8 B5 G( Z7 V6 v- d0 a3 Z1 a

- R. E5 S, k3 v8 r/ d五、        报警应答
6 Q. ]  r/ a" l& V' x! c故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
- n. F( D4 A& R- q- F( ?- \* p& d
六、        告警中英文对照
3 R; l4 h7 Q9 c& U  k% a3 p( l        ( H" B9 U( L; _. `) V! }
□        out of limit                                超极限
& e8 _4 A/ b2 R* y# y□        Airflow failure                        气流故障
# Y* f% k* s' P5 W□        Filter dirty                                过滤器脏
' V# J) N; n# }1 Y□        Humidifier fault                        加湿器故障
  N% F3 U) a% s: i□        Heater overheat                        加热器故障3 M% _2 i* F# ?5 ~# E) r
□        Compressor O/L                        压缩机过载
  f" E8 D0 P7 X/ c) j" s* d& l□        High pressure                                高压& _" ^9 D* t2 H& [/ K
□        Low pressure                                低压
+ `& I" B6 _) i( u/ f□        Frost                                                 结霜
& A% Q& y  ^0 C. {  |7 G7 N( e$ Q□ Fire                                                火警
3 f4 C+ u& t% T3 m) G□        Water underfloor                        漏水
+ z5 l2 [$ G9 d□        Fault 1                                        故障1, q  N# r" J, ~4 ]
□        Fault 2                                        故障2
) g$ n; }- K: s( R- R(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)% F, y8 X, P7 c4 B! j# d

7 X& Z! ?0 W2 q( x. q+ B七、        故障分析及对策9 Z. q. [# k- V& T; ?* y. [: Y
1)        气流故障                                                        对策
4 ?1 t/ v9 C8 y& I; ]a.         风机马达故障                                                更换或修理
2 {- s2 }; T4 H: m2 Db.         风机皮带断裂                                                更换) V! Z+ _4 u2 a$ r( T
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
% ^! _( n1 Q# m2 R! xd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物% V) c" ~, m& o3 D) [6 M
2)        高压
/ a3 I. l/ K2 X- `3 B0 va.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器* x1 g  t8 e4 g- I( O" e/ ~/ }; u
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
2 U2 A1 W! `/ `: |. g7 L6 vc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换0 S2 |8 `  D' h
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
. a; j1 y4 k0 [! H! b$ J) ^$ k3 }e.        高压开关故障                                                        更换
. H+ U1 A. U5 O- N$ ]3)        低压
! q9 d8 {. S  Ca.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
* `- O3 R; S4 y2 `b.        干燥过滤器堵塞                                                更换( P' L7 ~; b1 T! @) w
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
* S' o2 B9 n' K5 n5 P$ P+ Gd.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
+ X& z1 n. q, E: u# oe.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀6 h4 Z: q" \7 b5 S- c* V
4)        压缩机过载
: H/ K. _7 p5 g& Y7 Pa.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂! G; h  J8 z, _4 d! F5 S1 T8 k
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
: z- s$ {, G  Wc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备2 U- {! T, q" ^2 A9 d9 S3 \
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
) |: Z( q$ G& G/ R+ n8 T. `4 Te.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
% f3 h& P) C: V& s* p+ j
8 o& Q( ^$ m  Y, q                                                                                                         打印人:yemingzhe