佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作1 D# y. X, g% k& _: y$ X
一、        开机顺序
+ H$ n& I- D" B$ B/ i    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
( [7 d# b4 R; X( n! r
# a6 _, K7 f- E: j' X二、        查看设定的参数
  \2 g( d1 m( J/ w; p9 U8 f$ v        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。; Y; H5 Z0 x: S/ X
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
& e( A% F3 `$ L; w地址码        内容                       范围               单位            默认值' u, R1 B1 }* V- ]& |
00        几组加热                         1-5               ----           3, L3 e( l& w  v+ a$ o. }
01        几组制冷                         1-4               ----           2
" H4 r1 J8 i8 ~; {02        几组加湿                         1-2               ----           1
/ y5 z0 Q1 ?1 |3 r3 d03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
0 m5 q/ v7 r# F1 |; i( Y- v04        压缩机开机延时              0-10                分              3- ?$ s. r8 y! B! W: L+ S" ^
12        设定温度                        10-30         ℃          22
* w) _- u! ?# y1 z13        上限温度                        20-70                 ℃          30
: |% I* @6 x) r) Y( H  i2 r14        下限温度                   5-25          ℃          15
* V1 [; q* \( y- L7 p- e) g$ r19         设定湿度                   20-80         %             503 l" m/ ]8 A" l8 e0 d
20        上限湿度                         40-90         %          709 ]2 ^( m* H) C* c. E
21        下限湿度                      20-50         %                  30
8 {: V1 Z5 U8 p, `+ B* v. y7 x" e! f
三、        进入密码状态
" Z* ]# u& K' n( \7 E            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。5 f) T& {# j% S3 S6 L
输入方法如下:
# h' |5 I5 b/ }按键                功能/命令                  显示                    说明
  M  y3 |. F9 M% C1 N; R) ^2 i开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值$ o, C7 C  P# `2 \, D4 K
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
( p4 M7 b( o  ]6 x4 t1 u6 u8 n1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码" C! m1 U8 _# L* `& y3 T# g
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
5 y$ {  L% g& N  h/ ^3 I" j! n. Z0 J. }1 G9 z3 u9 S. m
四、        操作参数的更改
- c1 v( P  J4 m7 _按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:3 x/ {' |0 d5 i6 K6 N
1、输入二位地址码+ F0 O5 C# M7 M7 p: E, w
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值+ }* n4 L- g/ R  x; k) ^
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效0 B- D; H! a" m3 Z$ Q- I* t
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。7 _0 I7 m& `! D: @

$ k9 |6 k" H; R, A例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程( J) f8 `/ ^  |& s) \
7 Q! M7 E5 f+ F" b9 y+ \) E" w. T' u
按键                功能                                显示                                        说明4 v4 x, ~5 \' q4 ^. Y! i
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式$ ^8 _+ U* g; Q+ y- s0 Q

% n% q/ H% u- Q, m9 k0 G7 R1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
0 t. v4 v' e; D* @% q# y3 B4 X' \4 r$ W3 o% _/ A; [. ?/ M
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)* _: f  g' t; I9 e$ X7 z7 A1 o

+ |7 C4 V' T5 K2 R8 P8 L! i4 q2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
# L5 Q% i! g6 ?: G" w  H
/ B4 n9 ]0 A9 Q#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
1 h' b6 G- J7 D& E$ X/ `* i6 y/ {; @2 Q+ S6 i! m" p/ T
五、        报警应答9 X6 Z7 v/ M* o0 b5 L' _
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。8 W6 r$ }# E% X7 I3 C2 P! d; V

# \: D& @1 M) b( J& l  J5 }六、        告警中英文对照; a# L- U8 V0 ^0 h4 o
       
4 k/ T$ @* S6 f  E  f9 o6 |5 ?□        out of limit                                超极限3 Z+ a% \3 d/ M- {
□        Airflow failure                        气流故障3 a% @, n+ B0 r9 d
□        Filter dirty                                过滤器脏
9 A! ]$ H* M( M9 j□        Humidifier fault                        加湿器故障2 O4 R) k7 {8 j! E2 _: m1 y1 v
□        Heater overheat                        加热器故障
9 L9 H( k8 K( t2 n; u1 I□        Compressor O/L                        压缩机过载# m  L3 z( x5 q
□        High pressure                                高压
" [% n  w& @4 d8 j* {3 u% N2 f1 }□        Low pressure                                低压
* F3 z) O; ~1 u: z$ z□        Frost                                                 结霜
4 w# R! ~) Q& u5 ^1 _! |0 N5 Q7 F□ Fire                                                火警& \& u- g! {+ l
□        Water underfloor                        漏水
( ]5 A6 N! \" Q+ O  u9 N. O□        Fault 1                                        故障1
3 D" V" |) L7 L* F6 E5 s  B3 b- Q□        Fault 2                                        故障22 V/ U* q+ N$ U6 v
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)% r1 F+ J" |& @( P' h

' f5 U: a! P0 o七、        故障分析及对策3 ?6 B* i. K- \5 S% ]# h1 L
1)        气流故障                                                        对策+ P; |: J5 L$ [# H0 H- y/ `' n# l& }( A
a.         风机马达故障                                                更换或修理
, n% t4 i8 f* n: E' D+ W) X- T: Kb.         风机皮带断裂                                                更换
7 r. E- R7 t* mc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网( D4 n- `% R0 N2 |& Y) ]5 Z
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
2 P/ _* U3 a3 p( L2)        高压, o& ^1 l0 N" ]' {6 p8 b
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
6 ]$ `7 B5 ~* ?, }+ Ib.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂2 P+ M: j. G3 R  M. E9 @
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
5 [% d" Z8 Q6 x0 B5 l9 F. `; Sd.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟; V' `* L0 {0 \- z! _
e.        高压开关故障                                                        更换
; S1 k/ `; _9 p3 A2 B3)        低压
) H- n2 y2 C. na.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟$ e3 u! {& H' |! B
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换
: E1 S; l) G$ Ac.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换2 d' G9 y! P7 h! y3 H) ]
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
  x8 t% r( d( z. l2 B/ {5 Ae.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
8 v* F- r  E5 Y2 F4)        压缩机过载
8 F6 c4 c  \# q! Ua.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
( z6 b1 t. n0 v* Z# jb.        压缩机故障                                                        更换压缩机
& `  D' ]: a! _, U1 d# C1 V" n9 Tc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备- }3 w8 m6 e3 H  L- g
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好1 s' I/ L4 ^* w6 J/ @6 S
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置; C2 j' |/ J- U, t, b0 j
. y' }7 f2 C$ O- |" u& X  @