发表于 2003-6-24 23:16 |只看该作者 |倒序浏览
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作* E" b* x: h5 v
一、        开机顺序
, t3 S/ Y3 e! `' |1 H    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。- O0 L9 k$ j$ l1 u9 O) Q  l9 K. |* F. o

/ K3 v. m3 l. V9 a二、        查看设定的参数( [5 T- e8 h& G: f  q
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
/ L, p2 n: \/ K# d2 x较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
3 S; U/ a5 M  M( }! q5 w/ q/ e' E地址码        内容                       范围               单位            默认值
9 {8 u5 f3 ?% v6 T00        几组加热                         1-5               ----           3, x% a" H- x$ H: a
01        几组制冷                         1-4               ----           2
+ k( n4 q0 O7 q" ^) O; E02        几组加湿                         1-2               ----           1
6 f$ N- O2 }8 y) O8 M* f4 e5 r. n03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
2 A  ^0 f- n1 I- D04        压缩机开机延时              0-10                分              35 [% T# J2 t: Q* M
12        设定温度                        10-30         ℃          22
! F2 S* y) F+ q4 ~( X' r13        上限温度                        20-70                 ℃          30
; d9 `9 e$ d3 f- R: j* c+ {14        下限温度                   5-25          ℃          15- q6 [7 [# t* ?' P
19         设定湿度                   20-80         %             50
" x2 g8 n! Y9 T+ d% D( |20        上限湿度                         40-90         %          70+ W+ g9 @9 _& u2 ~6 `# S4 G2 ]4 m
21        下限湿度                      20-50         %                  30$ o0 [7 i$ T0 S, u. T- Q: X& |
7 U9 T* N) B# t. m6 B$ A$ Z
三、        进入密码状态) h' ~6 F3 K6 @6 b9 {  z9 ^" Q
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
* k8 V( J, Q1 z9 E1 V输入方法如下:1 @' O$ O0 n% S0 ~
按键                功能/命令                  显示                    说明
4 n$ ?" s. W5 o8 ]开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值/ W& a# N& b$ \& d; O% i' O8 \
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码4 m" ?% k* h# D5 \- a( m2 }
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码4 D& P$ N4 p. C$ n$ P
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
) T1 v+ k8 e( R% p/ U  w
: S" y, [1 N$ ^" Z- c' w# Y# Z# I" U四、        操作参数的更改6 K0 Q3 i9 Q9 ]1 u7 i
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
6 {0 A4 [9 u2 N' `3 j6 U( G% K  z% E1、输入二位地址码
' t' O4 o* a: ~. D% _" A2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值6 F0 u# L9 t+ @7 D2 M
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
; Q3 K( [5 o+ q6 i; R3 s! z4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。/ P7 i* ?) X4 B, r  z' d4 {  O! k+ W: W

  J9 V' |  b! b6 q: N2 Y4 M例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
' Z- a2 ^& ~- L4 u
) J5 f- i5 _$ I( z% }按键                功能                                显示                                        说明; s& ?+ k3 E9 q: \& L( b
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
# e( L' U+ Z: m6 m% \- |8 b! z$ q& L( e: r0 @
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码. m: j( m# d5 a; R" _* b3 ^1 c5 i. }

4 c  X& F1 \' K+ T; t1 ?#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
+ D" L. e; a& l/ B" o
9 G, _. U* t9 D1 \2 n) t2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)/ P( G: o4 Y" _9 Z/ v. y0 b  T; _( f
7 s! d+ B  v( L. T! H
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
# |- ^: c7 V6 R$ F) q8 T7 X( t5 g  O  a
五、        报警应答
2 r' X  F2 F7 u4 D$ D) b/ H# l故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。2 w, P3 J5 m* D  H4 L" n* |. k( S

5 N) }' i; j0 Y* q六、        告警中英文对照$ D+ b* V: |, P" S" ~* u  H
       
' R4 ~  d# T0 m) K□        out of limit                                超极限
# J$ G& E! P" l* M5 q! [0 I0 e□        Airflow failure                        气流故障' i! L' @) y; s
□        Filter dirty                                过滤器脏8 V6 H% ?- J  u7 v
□        Humidifier fault                        加湿器故障
5 `7 V3 }+ v! u! {+ L□        Heater overheat                        加热器故障6 t* [! X  Z" `3 T
□        Compressor O/L                        压缩机过载
5 c% b1 S9 I- ^□        High pressure                                高压, m" N+ J3 J: g4 s  \8 c5 H4 K
□        Low pressure                                低压
* Z; R, G6 k# Q- \. d/ h□        Frost                                                 结霜! o8 z# E2 ]  E" M- p
□ Fire                                                火警
5 s" m4 b& t$ v& |3 W□        Water underfloor                        漏水  d: k: v4 |! J" U0 J- L
□        Fault 1                                        故障1
4 X/ [1 r/ F5 o5 n  `2 Y2 }0 ^□        Fault 2                                        故障2' ~: D, N1 v* s/ b* C. \5 H
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
1 E- |; r7 Y4 I% w' _# d$ _: M1 J0 G' |) Z& }9 ?, M
七、        故障分析及对策1 R1 ]! P( `7 I- V0 B
1)        气流故障                                                        对策
+ i2 e: H# u9 L7 t# v7 J2 Ua.         风机马达故障                                                更换或修理$ F5 U# o# M: H7 q8 ^
b.         风机皮带断裂                                                更换
9 f0 ^/ P2 J, [. S1 E2 w$ Yc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网( ]$ k  L, r& v4 }8 L  j7 L
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物6 M( N; p) ~8 U4 U4 C
2)        高压7 R- q; f( b0 r* u% v  }) p
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器) T4 T. ?5 y- Z" c. _
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂/ C/ b1 X1 G' [) S
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
& b5 k3 d; ?" }8 e* T; w; b. Pd.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
( K$ l9 ~. q# T5 H; x  t+ M; ie.        高压开关故障                                                        更换( f; M+ g7 U6 A7 _! T
3)        低压5 R1 ]0 l1 W1 p/ m
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
$ @' ^" |. J0 _7 ab.        干燥过滤器堵塞                                                更换2 t. v0 K& U8 U, v- e. E" L
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换8 p# L+ L" G+ E, F
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量7 R. u9 Z6 R4 [7 E
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
9 h% D! \3 L, a- g5 @4)        压缩机过载
# |6 e+ w" [4 N+ j* Y" l. x; ta.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂) c4 ?4 O+ u0 K2 ?
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
/ g5 z# F2 K( H! `0 F* ec.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
( _* {( {; h8 \; u, wd.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
: W& v5 p" C8 ?  N4 f6 pe.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置  H# p' t  F1 s8 M' m8 W0 P- L5 M5 w

: Q+ G! c% ~- \4 b8 ]                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 21:29 , Processed in 0.164855 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台