我公司用的上海开利1200冷吨的离心机,制冷剂是R134a,这段时间运行遇到这样的问题:
冷却进水温度:29.5度 出水:32.5度,冷凝温度:36度,机组负荷在58.5%,机组就开始喘振1分钟后停机.
显示故障为:扩压器位置故障.
为什么在这么低的负荷就会喘振?本人很难理解,是冷凝器太脏还是有其它原因,请高手指教,
谢谢!!
使用道具 举报
1
837
高中生
变负荷时离心机一般通过旋转进口导叶及扩压器调节,从显示故障可知大概是扩压器的
旋转没有到位,开利离心机的扩压器是可以旋转的!
谢谢!今天开利厂家来看过了,说不是冷凝器脏的原因,说是冷冻机的问题,具体什么原因还没说,待研究!
50
扩压器位置故障.????
什么机型?
3
367
初中生
应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大
5
937
10
755
254
小学生
231
你58.5%负荷时的小温差就有3.5度了,肯定是冷凝器脏了,要洗铜管了。。。
如果是因为喘振造成停机,一般报警会提示检查水流量之类的话