设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 12099|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[求助]向高手求救开利离心机的喘振

[复制链接]

2

主题

0

好友

82

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
82
帖子
7
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-6-11 22:59 |只看该作者 |倒序浏览

我公司用的上海开利1200冷吨的离心机,制冷剂是R134a,这段时间运行遇到这样的问题:

^+ r- h# r/ T }. y

冷却进水温度:29.5度 出水:32.5度,冷凝温度:36度,机组负荷在58.5%,机组就开始喘振1分钟后停机.

5 x! p) E# D! J4 F" q. A' p @

显示故障为:扩压器位置故障.

: y1 y! Z4 J S$ f& j0 d8 n3 X4 | q

为什么在这么低的负荷就会喘振?本人很难理解,是冷凝器太脏还是有其它原因,请高手指教,

5 ~+ O8 ~: { p! v$ @

谢谢!!

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

837

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
235 点
积分
837
帖子
39
2
发表于 2006-6-12 17:23 |只看该作者

变负荷时离心机一般通过旋转进口导叶及扩压器调节,从显示故障可知大概是扩压器的

旋转没有到位,开利离心机的扩压器是可以旋转的!

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

82

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
82
帖子
7
3
发表于 2006-6-12 22:36 |只看该作者

谢谢!今天开利厂家来看过了,说不是冷凝器脏的原因,说是冷冻机的问题,具体什么原因还没说,待研究!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
50
帖子
4
4
发表于 2007-1-8 14:59 |只看该作者

扩压器位置故障.????

什么机型?

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
103 点
积分
367
帖子
23
5
发表于 2007-1-18 23:37 |只看该作者

应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大

回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

937

积分

高中生

Rank: 4

威望
15 点
经验
211 点
积分
937
帖子
67
6
发表于 2007-1-29 09:47 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用deng22在2007-1-18 23:37:02的发言:

应该是冷凝器太脏,冷媒温度跟出水温度相差太大

负荷在58%此温差应该是正常地,不是冷凝器脏地原因
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

755

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
191 点
积分
755
帖子
72
7
发表于 2007-2-9 16:36 |只看该作者
不知道这位兄弟的问题得到解决了没有呢?发出来看看,长长见识啊[em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

254

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
59 点
积分
254
帖子
9
8
发表于 2007-7-6 20:53 |只看该作者
是不是有不凝性气体啊,
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

231

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
56 点
积分
231
帖子
4
9
发表于 2007-7-26 20:17 |只看该作者

你58.5%负荷时的小温差就有3.5度了,肯定是冷凝器脏了,要洗铜管了。。。

如果是因为喘振造成停机,一般报警会提示检查水流量之类的话

回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
10
发表于 2007-8-30 14:27 |只看该作者
首先,显示的58.5%是导叶的开度,不能因此而确定压缩机的实际工作状态!
而如果冷却水流量准确的话,这时候的负荷应该是更大一些.
喘振的发生有很多种情况,有时候甚至是它的浮球阀堵塞了,一样喘振.
估计现在早修好了,厂家没和你们解释一下原因么?
或者还有什么别的现象么?
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

364

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
88 点
积分
364
帖子
18
11
发表于 2007-9-6 20:44 |只看该作者
不错
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 15:15 , Processed in 0.192146 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台