安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全 8 I# n: c1 w& l
安装使用冷库工程中的操作规范:
# A" o0 W% \. k【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。1 n9 |: `) B1 C) D4 f! D
【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。
' k) U9 ^' J, W不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。" L3 w6 [% L7 i, i* ~3 I
【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。9 R# v- W. ]4 D9 @, Z) c+ c/ l
【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。
% ~1 ]$ |/ U9 T, @$ {7 u【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。/ k! C3 K+ |9 B! n
【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。
# P- s9 I6 X6 e% e( |【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
, j9 e+ F: A5 H! {9 e1 v【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。% a4 z% m( R4 ^+ G$ @. U1 {
5 R4 x" F) r5 H/ ]' n( W