设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 5310|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

冷冻式干燥机回气管结霜

[复制链接]

33

主题

0

好友

4221

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
16 点
经验
1278 点
积分
4221
帖子
333
跳转到指定楼层
1
发表于 2008-4-3 10:37 |只看该作者 |倒序浏览
请教一下专家,有一台冷干机回气管结了很厚的霜,这样正不正常
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

485

积分

初中生

论坛贵宾

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
114 点
积分
485
帖子
28
2
发表于 2008-4-24 21:56 |只看该作者
回气管结霜不厚的话,一般情况影响不大,但要看你用的是什么型号的压缩机,如果是活塞式的要注意,这种情况有可能造成液击.结霜表明回气温度偏低,需要你及时对系统运行工况做出调整.如果还有不明白的可以联系我0571-88790991-810,13732231983周
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

220

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
220
帖子
2
3
发表于 2008-8-19 15:51 |只看该作者

你的冷干机有没有热气旁通阀

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

304

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
71 点
积分
304
帖子
15
4
发表于 2008-8-29 01:27 |只看该作者
f是不是太多了?排气、和吸气压力如何呢?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
5
发表于 2008-9-5 22:15 |只看该作者
1.负荷小,空压机卸载时间长容易出这样问题!
2.选型偏大,
3.需要调节热气旁通阀可以解决
4.如果没有热气旁通阀,是风冷小机型,看控制冷凝风扇的压力开关或温控是否坏
5.蒸发器冰堵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 20:10 , Processed in 0.202842 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台