请教一下专家,有一台冷干机回气管结了很厚的霜,这样正不正常 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 114 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2008-9-22
- 注册时间
- 2008-4-23
- 帖子
- 28
- 精华
- 0
- 积分
- 485
- 阅读权限
- 30
- UID
- 20508
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 114 点
- 积分
- 485
- 帖子
- 28
|
|
回气管结霜不厚的话,一般情况影响不大,但要看你用的是什么型号的压缩机,如果是活塞式的要注意,这种情况有可能造成液击.结霜表明回气温度偏低,需要你及时对系统运行工况做出调整.如果还有不明白的可以联系我0571-88790991-810,13732231983周 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 55 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-9-1
- 注册时间
- 2008-8-19
- 帖子
- 2
- 精华
- 0
- 积分
- 220
- 阅读权限
- 20
- UID
- 22052

- 威望
- 0 点
- 经验
- 55 点
- 积分
- 220
- 帖子
- 2
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 71 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-8-31
- 注册时间
- 2008-8-29
- 帖子
- 15
- 精华
- 0
- 积分
- 304
- 阅读权限
- 30
- UID
- 22179
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 71 点
- 积分
- 304
- 帖子
- 15
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 375 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2011-3-7
- 注册时间
- 2005-12-18
- 帖子
- 87
- 精华
- 0
- 积分
- 1395
- 阅读权限
- 80
- UID
- 8862
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 375 点
- 积分
- 1395
- 帖子
- 87
|
1.负荷小,空压机卸载时间长容易出这样问题! 2.选型偏大, 3.需要调节热气旁通阀可以解决 4.如果没有热气旁通阀,是风冷小机型,看控制冷凝风扇的压力开关或温控是否坏 5.蒸发器冰堵 |
|
|
|
|
|
|
|
|