你是说空调系统吧?
! z0 s( r' r! C& Y对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:
* Y' T& G8 M1 i7 @4 D0 m一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.2 `( B% ]0 V# _
二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
# ~# j2 n: H" q4 v三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
9 b) ?: e8 |4 J1 M4 b) e! j1 Y% E四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
, n, m( C+ S1 J4 q; U# L五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
% I! F* C! }" H/ \+ C" e3 b$ b六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.; p2 M+ |6 S" D. [8 j# Z
总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|