你是说空调系统吧?* U! x- |9 }! e* C9 c' F' y( L
对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:
6 ]$ h) w) R5 x, E& p6 }" y一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
4 Z% F L* }% _. z二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处., o. k3 U0 }1 {# p7 ~ [
三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.: c* Q, S2 C8 _( @& A6 T. Z0 Y* d
四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.* P/ Z0 |6 K' V8 D1 W
五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
% v+ K7 X) X: o六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
. }" c+ k, B/ p5 R+ f总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|