发表于 2009-7-17 11:05 |只看该作者 |倒序浏览
PLC控制变频功能简述
1.可编程控制器(简称PLC)
8 m( C  p2 Z- k6 F; L采用德国西门子可编程控制器SIMATIC) ?% }. Z; h, \/ W9 }
S7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电,压力、温度模拟量转换采用S7-EM-235摸块,DC24V供电。需485通讯请在签技术协议时提出(费用另算),模块采用EM-277(PROFIBUS)或CP-243-1工业以太网摸块。

2 n% f7 \( m! C2 n2.人机界面:
: P* R7 r* z* p& y. T2 x! t8 C" s采用日本专业生产触摸屏的DIGITAL-PO-FACE公司,ST400-AG41单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。: z0 _9 Q* O! B6 Z
3.控制面板:
6 n/ _; L: ]  T8 n5 ]( y/ o控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学。
1 l% W' v- _/ K& y9 p

" Z% v* t8 m' y6 R0 Z0 Z1>! R% @- I( x# l& f& ]
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。6 G, ^: Q, ~. x4 L" f; m% P7 u2 K
2>  Z/ [7 A* E$ m3 Z# n/ e2 t
面板中部为GP人机对话界面,GP右边F1-F6按键同画面上菜单功能相同,详细操作方式及功能见GP操作说明章节。, m& n' x# ?' a
3>) v' O4 c9 O( @7 U7 B. d% q
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。
/ q( L+ x) u7 Z, c# W# p4.变频压缩机的特点:" N! \  ?$ Z' J2 }+ P1 _
1>, G& g. L: L% h6 ?' d
9 t+ m3 n# _  B
由变频器承担主电机的运行,采用PID调节使供气压力恒定,排气压力精度在±0.01MPa (用气压力突变时除外)。$ X7 q7 o; v$ l1 K
2>! P- v5 b8 Z0 {7 c* x# F9 v
+ S7 t3 v' _7 _& D! y/ F8 k! ^) ^. Q
在稳定的排气压力下,根据用气量增减自动改变机组的转速,使功率消耗与排气量成正比(忽略压缩机低速时的效率),没有星角启动运行时的空车电耗,从而达到节约能源的目的。* K2 z4 q8 n' F4 H1 ^/ I
3>7 C7 s, U1 Z7 Y7 e- z/ u' ~

5 w: M5 |/ J( |& f, ?1 Z* K& m9 X$ P
利用变频器固有的软起动的特性,使电机平稳启动,而无启动大电流。(启动电流小于电机额定电流的1.2倍)
, [6 A' K7 H# m: c2 P/ w9 |* ~$ D# Y4>
; U& F8 N* Z5 [" I9 \8 P
/ A0 b) S+ [4 ?* R4 F) Y
主电机及螺杆机在低于50HZ频率下运行,有效的降低运行噪音,减少机械磨损延长机组寿命。/ \- n( G" I* {$ Q# M0 P
5.压缩机电控系统主要功能:$ g" F$ R% |" K
1>
9 [: U& a% `) ~* V; T5 F$ }* K1 G
采用进口变频器承担主电机的启动及运行,由PLC执行控制。主电机接线方式为三角形,电机过载保护由变频器承担。- t( v+ J6 }9 G$ h
2>% ~9 P. [! y6 o: `7 w9 D
* ^( g$ F* F: [  u! |. A
风机电机采用直接启动方式,由PLC控制根据螺杆机的排气温度自动启停,电机过载采用热继电器保护。
- }$ l5 s3 r2 G1 r/ b9 e( T! h; _3 L3>
" J0 |! F+ P9 Z! V

: v& H) s7 _0 }/ l  A
变频器柜散热风机采用单相AC 220V电源,过载、过流采用熔断器保护。; z: k' J, Z; h  M
4>/ e  O- R/ D4 R1 R* P: p$ t  T7 q
压缩机除机旁启停外还设有远程启停功能,分别为:启动、停止、紧停(此功能需在人机界面设置方可操作)。+ n% D% O/ ^3 P! v4 j
5>
7 X* K6 b! ^+ y; ?

1 H: O! G$ a" Z0 Y+ v* F. C8 ^
压缩机自动运行---建立在第一次手动启动的基础上,由PLC、压力传感器、A/D模块、GP共同作用控制,一但手动启动后, PLC内部建立一个自动运行标志,供程序不断检测,若无停机信号,此标志一直存在,即系统也一直处于自动运行状态,压缩机一直处于自动运行模式(除重故障发生或停电外)。9 y, l. K2 M% d- g
6>+ _, f4 ^( _5 q! C6 k7 ^0 W8 W
压缩机的安全停机---为保证压缩机故障情况下紧急停机,本系统设置了15个由安全原因致使压缩机立即卸载及自动停机功能,另外操作面板还设置一只紧急停止按钮,用于处理非预见性的PLC程序中不可处理的突发故障,按下急停按钮,压缩机立即停止运行。(停机故障内容见故障表); u9 k/ S3 P( L, O, S; Y( r3 y3 U
7>
: P# D7 F' D9 r7 A: x
DCS---标配为5个干接点开关量信号,分别为压缩机电源、主电机运行状态、加卸载状态、重故障报警、卸载过久停机。若用户需排气压力、系统温度硬接线模拟量信号,请在签技术协议时提出(费用另算)。( q, p+ m0 j0 |4 x! z
8>* s8 z( H$ v. Z9 t7 i; F
三滤运行有压差及时限两种方式供用户选择,但不能同时使用。
$ v# ]; X0 @8 k3 j3 T7 L' x. ~+ w9>7 Y4 J, i' \5 T
由PLC中PID控制根据GP设定排气压力值及当前采样压力值和采样时间、积分时间、微分时间进行自动PID运算,其运算结果直接控制变频器输出频率。当压力采样值低于设定排气压力值,变频器输出频率上升,即主电机转速提升;当压力采样值接近或高于设定排气压力值,变频器输出频率下降,即主电机转速降低。为此控制压缩机排气压处于恒压供气状态。
3 D& N' X& d& `" t10>1 V) E; [5 V% r2 \. _0 H
采用变频器启动压缩机,其启动电流不大于电机的额定电流1.2倍,可大大降低启动电流对电网的冲击。
$ }. c: S( f# Z: c& J11>- J) h- j; O3 ~, O
变频压缩机具有非常好的节能效果,大大降低压缩机的空载运行功率,通常2年就可收回变频器的投资费用。; H- o9 G2 A3 g, V9 v5 B
6.触摸屏(GP)功能:
  o- e0 {1 s5 ~+ v1>
  }5 x) G" ]# {5 @
设有6个子菜单,分别为:查询、设置、功能、故障、I/O、复位,操作时按文字触摸键或对应的F1~F6键均可。, R$ R. M; p$ t
2>
8 `. _8 T2 w! w0 v! l/ ^2 j
设有实时的排气压力、系统温度曲线画面及仪表显示画面供用户查看和纪录。
" q$ j. R2 [$ _& @3 q4 r" k3>
/ i. v9 E: Y' `* X" k* v; G
设有故障实时信息显示,按故障键可查询故障内容,最多可同时显示6条故障内容。- d! h% Y9 W( \; P+ F
4>
! l! ?$ s9 M6 M$ ~
设有历史故障纪录,提供用户查询历史上发生故障的信息,并提供故障发生的年、月、日、时、分信息及恢复时间,最大可保存128条纪录。- h. R! b$ h7 v, }& p+ @4 M+ G
5>
* i# `" J3 \  ]+ }2 o
设有排气压力、系统温度模拟量增益修正(正负均可),提供用户修正模拟量的显示精度。
: z; M2 ]% G. w/ M- m' Q1 C6>4 ]) ?3 v, l  w6 m6 K' Q4 @0 m
提供给用户一个十分方便的维修信息,将PLC所有I/O点的工作状态在GP上显示,维修人员可在不打开电控柜的情况下了解PLC输入输出点的工作状态,方便故障判断。$ U) @1 }; U( t% I
7>
. ^/ g0 ?6 i3 x% r, B
设有压缩机启动条件查询画面,方便用户检查系统不能运转原因的查询。
' Y& Q) ^+ y3 G8>
1 `8 z" ]3 ^/ C9 n. w
清零操作功能,当三滤运行方式选用时限时,运行时限到后GP发出更换信息(含系统油运行时限),在更换好新的滤芯或油后必须进行清零操作,使PLC内的计时器重新从零开始计时。+ Y8 k0 Q& G( W1 s. d, R" J
7.压缩机的运行参数# `$ B: C. {8 P$ s
1>! x$ T( q/ S/ J7 j
参数查询不需秘密,提供操作人员查看已设置的参数及有关运行信息,但不能对参数进行修改。9 k0 i- k) F2 a. c9 ~7 B- {- F
2>
- b- @. K% Q  {% B; ]1 @1 A8 P

* R( p2 _' q- _; [2 Y. J
用户参数设有密码,必须是专业人员方可操作,用户参数设置必须在工厂参数范围内,否则GP将出现用户参数错误报警提示,并且系统不能启动运行。
$ z; _) S& X9 U, C3>
9 l/ ]0 e# B* m8 S  {: ^* s
工厂参数设有密码, 原则上出厂前已完成设置,用户现场不允许变更。 (除特殊需要外)
9 G( N- o  L) a9 n, I4>
  L( L; P  L3 V" R! J8 y
加卸载压力---提供用户设置压缩机的加载压力及卸载压力,卸载压力不能小于加载压力,否则报警提示(变频机通常压缩机运行不会超过卸载压力)。
4 e9 y- r* m9 q/ r9 L5>
8 q, S6 t2 M" Z2 X) }- O
警示/极限排气压力---警示排气压力表示排气压力超出卸载压力,但不至于发生危险,提示用户注意。极限排气压力表示排气压力超出卸载压力, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。6 J- o- p9 n  }; D
6>3 f( ]/ g7 p3 T' |
警示/极限系统温度---警示排系统温度表示系统温度超出设定温度,但不至于发生危险,提示用户注意。极限系统温度表示系统温度超出设定温度, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。7 \" Z% |0 L/ _/ D& b+ D% x( ~
7>
/ v2 {  x0 D$ [1 V# o5 q( |6 a
加载延时---加载延时表示变频器运行达到100%启动转速后到执行加载的延时,确保变频启动时处于空载。+ B7 w* l( X% I6 r& D
8>9 ]; ~4 B! I2 r7 i
手动停机延时---按下停止按钮到主电机停止运行的时间。
/ q' A  i4 @" p7 G9>* X- K! Q6 m9 k( v
卸载过久停机延时---变频压缩机运行时用气量极低或者不用气,也就是说变频机最低转速时排气量大于用气量,此时变频机的排气压力达到卸载压力执行卸载后,排气压力在所设定的延时时间过后还大于加载压力,系统执行卸载过久停机,当排气压力低于加载压力系统将自动启动运行。4 S- d0 }2 s( x+ t
10>
+ y$ z* ?1 `4 d) p# ?6 l. w
停机重启延时---压缩机热机停机后,螺杆机头内还留有相当大的压力,为了防止带负载启动,设置此重启延时使压缩机油分离器前压力放空,确保压缩机顺利启动运行。  z8 G/ J5 C4 T& U
11>
* y' F4 q6 ]7 e- V4 a
三滤运行时限---即空滤、油滤、油分允许使用的时限,此功能在三滤运行方式选用时限时有效,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)' \% G1 ~- W" C% J8 B# Z" F$ q  P! t$ c
12>6 ]- d6 k) Z  L' X" J' F. b2 Q( I
系统油运行时限---即系统油允许使用的时限,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)# X7 e8 m  _# J, f  M
13>$ A7 ^. L' v# v& [0 A6 t/ G
运行方式---压缩机运行方式标配为两种(现场、远程),若需多机联控请在签技术协议是提出(费用另算)。
4 T; d8 l# S; Y8 k" P% Y: V& g14>
0 a* \$ D. ?- b" Q3 c) L
加卸载方式---压缩机加卸载方式有两种(自动加卸载、卸载),自动模式为压缩机电控根据系统运行需求自动进行加载和卸载操作,卸载模式为压缩机维修需要时选用。
! J* s7 k% t+ q, a$ f; D& L

% q: I, V4 R. K* e7 `; @! X- c) S8 L$ ~, Y1 Q1 i
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-13 05:04 , Processed in 0.191081 second(s), 26 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台