PLC控制变频功能简述
1.可编程控制器(简称PLC)4 L; T/ h" z% a. Q  b6 R
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC$ w/ Y) d& n! J+ i+ t4 y
S7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电,压力、温度模拟量转换采用S7-EM-235摸块,DC24V供电。需485通讯请在签技术协议时提出(费用另算),模块采用EM-277(PROFIBUS)或CP-243-1工业以太网摸块。
. E4 |. @; e, \3 ^" b4 t; c
2.人机界面:# s0 G' t2 B7 i8 U) T/ n8 J! }6 z
采用日本专业生产触摸屏的DIGITAL-PO-FACE公司,ST400-AG41单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。' y7 [4 y/ r+ |+ v8 M
3.控制面板:" N" ?9 B1 T* W* d
控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学。1 P5 N) Y3 h7 [( I
( h! ^6 g1 E3 G8 j, @4 N
1>
5 \8 A! D: C3 v5 Q8 a4 |
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。" [- U- j; K: E5 U& c; }+ C0 R& e
2>* p- q  N! Y) K' G" L# z7 P
面板中部为GP人机对话界面,GP右边F1-F6按键同画面上菜单功能相同,详细操作方式及功能见GP操作说明章节。% f. p: y. C% T" t
3>
* e0 d1 \4 q, B6 [9 @5 n4 a
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。3 ^7 y# E1 q- D' {7 q" ^
4.变频压缩机的特点:  n' j& P  a# s' d0 b  H
1>* _9 Y, ^" @  O9 o. n" S
) }3 f" j: I- L% V: q+ m' J
由变频器承担主电机的运行,采用PID调节使供气压力恒定,排气压力精度在±0.01MPa (用气压力突变时除外)。
$ d" i3 @% A& y/ r- q, P2>
# x+ E- {: z' Z- W

; r+ [) v# ~& t8 l) D
在稳定的排气压力下,根据用气量增减自动改变机组的转速,使功率消耗与排气量成正比(忽略压缩机低速时的效率),没有星角启动运行时的空车电耗,从而达到节约能源的目的。( p' b5 X- R& Y
3>0 ]! O* N# w! |# I
  m6 c" Y3 j3 `* P; e
利用变频器固有的软起动的特性,使电机平稳启动,而无启动大电流。(启动电流小于电机额定电流的1.2倍)
) E5 Q( D$ F5 r5 j) t: \4>! u. v3 Q. Q# O8 q3 n* g

# a% h0 u& i6 @9 y. d
主电机及螺杆机在低于50HZ频率下运行,有效的降低运行噪音,减少机械磨损延长机组寿命。# E) v8 s! I& Z- ]1 P' c4 Y) H/ {5 T
5.压缩机电控系统主要功能:
+ k- X& u# o4 m( }. r5 I( S1>0 |# P7 o7 f$ E( T
采用进口变频器承担主电机的启动及运行,由PLC执行控制。主电机接线方式为三角形,电机过载保护由变频器承担。( W4 d7 Q7 H2 A3 V, R, P
2>7 V1 N: Z, e3 {/ z( s3 r

& U' _6 Q( A; Y/ G6 M0 A3 D
风机电机采用直接启动方式,由PLC控制根据螺杆机的排气温度自动启停,电机过载采用热继电器保护。7 ?; ]8 q. ]( z4 Q( O2 {
3>% L$ ^: {8 I/ a) F4 m: V
8 O6 U; c7 [# ]$ m: K
变频器柜散热风机采用单相AC 220V电源,过载、过流采用熔断器保护。% V' B- a; t" ?
4>
7 D7 O! ]9 F4 ^2 M" N$ \
压缩机除机旁启停外还设有远程启停功能,分别为:启动、停止、紧停(此功能需在人机界面设置方可操作)。
3 Y5 U3 s" H' Z2 }( C! ?5>  K; [+ m9 y/ m

* g, [- k; i  ^& B0 j
压缩机自动运行---建立在第一次手动启动的基础上,由PLC、压力传感器、A/D模块、GP共同作用控制,一但手动启动后, PLC内部建立一个自动运行标志,供程序不断检测,若无停机信号,此标志一直存在,即系统也一直处于自动运行状态,压缩机一直处于自动运行模式(除重故障发生或停电外)。
6 C0 y0 t, P4 ^0 e6>2 W* B" m1 s' G3 l( K. Y$ n
压缩机的安全停机---为保证压缩机故障情况下紧急停机,本系统设置了15个由安全原因致使压缩机立即卸载及自动停机功能,另外操作面板还设置一只紧急停止按钮,用于处理非预见性的PLC程序中不可处理的突发故障,按下急停按钮,压缩机立即停止运行。(停机故障内容见故障表)! z8 a& S+ Y* k  p% G" _4 W$ T: }' F
7>
4 S0 j' S" n. `2 O6 m( Q! Q* u
DCS---标配为5个干接点开关量信号,分别为压缩机电源、主电机运行状态、加卸载状态、重故障报警、卸载过久停机。若用户需排气压力、系统温度硬接线模拟量信号,请在签技术协议时提出(费用另算)。8 e$ L! i8 @! X8 n0 M
8># v8 T" ^5 i; {5 _  Q
三滤运行有压差及时限两种方式供用户选择,但不能同时使用。* K) ^8 Q0 H  w# h! R
9>: j1 V" g( [4 ]* I
由PLC中PID控制根据GP设定排气压力值及当前采样压力值和采样时间、积分时间、微分时间进行自动PID运算,其运算结果直接控制变频器输出频率。当压力采样值低于设定排气压力值,变频器输出频率上升,即主电机转速提升;当压力采样值接近或高于设定排气压力值,变频器输出频率下降,即主电机转速降低。为此控制压缩机排气压处于恒压供气状态。" u2 Y' x/ e  }
10>0 H" e5 s1 F# Q' t
采用变频器启动压缩机,其启动电流不大于电机的额定电流1.2倍,可大大降低启动电流对电网的冲击。
0 Y2 h2 H9 h4 B11>) c5 P- v8 y! a& [! p
变频压缩机具有非常好的节能效果,大大降低压缩机的空载运行功率,通常2年就可收回变频器的投资费用。: \8 I1 N5 ~, w) x
6.触摸屏(GP)功能:
5 F: ~9 r; J2 r0 Q/ u' h1>' M5 k. g" Q( k
设有6个子菜单,分别为:查询、设置、功能、故障、I/O、复位,操作时按文字触摸键或对应的F1~F6键均可。
8 h- f* W3 W# U' A8 m2 I+ {2>
) e; x1 o- q( T
设有实时的排气压力、系统温度曲线画面及仪表显示画面供用户查看和纪录。: S& M2 V( d! }& O
3>6 y9 R2 H9 ~% y, O
设有故障实时信息显示,按故障键可查询故障内容,最多可同时显示6条故障内容。
7 L+ e; @( Z# K" G% @# }% t: A4>* v6 ?8 r" K( b1 _+ U% k
设有历史故障纪录,提供用户查询历史上发生故障的信息,并提供故障发生的年、月、日、时、分信息及恢复时间,最大可保存128条纪录。7 Z# v) v) s2 a0 e3 s6 u
5>6 e* G6 _0 g! Z! o
设有排气压力、系统温度模拟量增益修正(正负均可),提供用户修正模拟量的显示精度。1 s& ]" V0 M9 u
6>
1 z' a8 @  d2 F8 i3 x
提供给用户一个十分方便的维修信息,将PLC所有I/O点的工作状态在GP上显示,维修人员可在不打开电控柜的情况下了解PLC输入输出点的工作状态,方便故障判断。5 g1 S! i! m% o- L3 F
7>; l) I( {, r, ]. \% {/ P' a2 V6 R
设有压缩机启动条件查询画面,方便用户检查系统不能运转原因的查询。
! U9 H' Z2 l4 o$ P) a1 t% V8>% D1 P* _  }0 i' u  D! h) X3 u
清零操作功能,当三滤运行方式选用时限时,运行时限到后GP发出更换信息(含系统油运行时限),在更换好新的滤芯或油后必须进行清零操作,使PLC内的计时器重新从零开始计时。
" J9 s/ P" u7 J7 ^# p5 x4 F  H9 G7.压缩机的运行参数! C! O9 z* s& M! j) k7 l$ r1 V9 `: Q
1>/ B5 d2 h& T' a1 W7 x
参数查询不需秘密,提供操作人员查看已设置的参数及有关运行信息,但不能对参数进行修改。  y7 U! H( K; }: {* c; B
2>
& g/ S( e) f* l. u/ G) ^8 g+ U
( G1 U' t) r0 R7 I7 |
用户参数设有密码,必须是专业人员方可操作,用户参数设置必须在工厂参数范围内,否则GP将出现用户参数错误报警提示,并且系统不能启动运行。2 a0 f% d- _- o8 \* B2 d1 P! j
3>
/ @& R6 `( q* G2 _* B
工厂参数设有密码, 原则上出厂前已完成设置,用户现场不允许变更。 (除特殊需要外)  ^9 m  l; o$ h8 ?* r) Q
4>
. i2 q" `2 E8 O. {- V: Q* x
加卸载压力---提供用户设置压缩机的加载压力及卸载压力,卸载压力不能小于加载压力,否则报警提示(变频机通常压缩机运行不会超过卸载压力)。
( m$ Y- w8 I& i: L  h, E6 x9 |. @5># _$ }. N* x0 ~9 \/ n
警示/极限排气压力---警示排气压力表示排气压力超出卸载压力,但不至于发生危险,提示用户注意。极限排气压力表示排气压力超出卸载压力, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。
! w' D) P3 x4 Q+ P) ?6># R9 U" c5 U3 N/ q$ ?0 L
警示/极限系统温度---警示排系统温度表示系统温度超出设定温度,但不至于发生危险,提示用户注意。极限系统温度表示系统温度超出设定温度, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。! M* z* a8 L2 |7 N  I
7>. L8 |# ]8 u% G$ ~( ^
加载延时---加载延时表示变频器运行达到100%启动转速后到执行加载的延时,确保变频启动时处于空载。
, M# m7 k/ l9 A5 l; i* y/ g4 b1 J# h8>
5 U  s- H3 H- n* L4 w
手动停机延时---按下停止按钮到主电机停止运行的时间。
1 ?6 p5 p, ?5 [" c1 c3 z3 N9>; t- F! D* N0 U/ o
卸载过久停机延时---变频压缩机运行时用气量极低或者不用气,也就是说变频机最低转速时排气量大于用气量,此时变频机的排气压力达到卸载压力执行卸载后,排气压力在所设定的延时时间过后还大于加载压力,系统执行卸载过久停机,当排气压力低于加载压力系统将自动启动运行。2 C. A/ E+ B; k1 E, W" ]
10>6 v# r0 R2 M7 {# U! L7 ]
停机重启延时---压缩机热机停机后,螺杆机头内还留有相当大的压力,为了防止带负载启动,设置此重启延时使压缩机油分离器前压力放空,确保压缩机顺利启动运行。
: E! e# ?& s/ o& g11>
  g4 x4 y% p$ v, o! W2 f5 f
三滤运行时限---即空滤、油滤、油分允许使用的时限,此功能在三滤运行方式选用时限时有效,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)2 I! |; ]. D8 e; T
12>! x, O' G$ r8 |! u. T
系统油运行时限---即系统油允许使用的时限,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)5 d4 Q- y4 }$ c) F6 Q: ]/ n
13>/ q) I( c0 m" E9 \: S" h
运行方式---压缩机运行方式标配为两种(现场、远程),若需多机联控请在签技术协议是提出(费用另算)。
& @# q6 q! S7 k9 s8 _7 @14>$ R$ N6 M9 q& y0 q: p, @
加卸载方式---压缩机加卸载方式有两种(自动加卸载、卸载),自动模式为压缩机电控根据系统运行需求自动进行加载和卸载操作,卸载模式为压缩机维修需要时选用。, i( r7 M+ P1 W" G% C2 K, u9 g/ a
( j; P. n, B5 _; }3 R
4 C+ \& j, @) x, P% R5 H# v
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”