PLC控制变频功能简述
1.可编程控制器(简称PLC)* Y- N; U+ g, Y, M
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC/ j: j1 L$ C, Q% l
S7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电,压力、温度模拟量转换采用S7-EM-235摸块,DC24V供电。需485通讯请在签技术协议时提出(费用另算),模块采用EM-277(PROFIBUS)或CP-243-1工业以太网摸块。

$ n+ h2 j8 R+ [1 Z% _2.人机界面:
( M, d8 M9 R/ G; M: t6 i采用日本专业生产触摸屏的DIGITAL-PO-FACE公司,ST400-AG41单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。
+ H3 r  z1 ]$ e! o2 ~: W3.控制面板:
) q8 i; O4 V* a控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学。' O6 g* P; Q7 T# g6 E3 {. ^

; ^0 C0 B  E* C( r2 K) e. o! Z+ ]1>
1 F  n$ ~$ y7 M8 |1 v6 p
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。
$ }) ]' V  ~6 C1 {" N. f, i3 s/ W2>
$ p: j! m% G( V! e& n8 I
面板中部为GP人机对话界面,GP右边F1-F6按键同画面上菜单功能相同,详细操作方式及功能见GP操作说明章节。3 q" X8 }# S, n4 @
3>
3 ]8 q  ~8 c2 i- X* l
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。  H! ]* }# Q) `* v. a  o! N
4.变频压缩机的特点:9 m5 V2 m* {- k
1>
4 l6 [( E3 u$ X$ [" l8 o) v
! v8 m6 i; Z0 K
由变频器承担主电机的运行,采用PID调节使供气压力恒定,排气压力精度在±0.01MPa (用气压力突变时除外)。
' U& H$ v( F$ K+ R* W$ }# g2>+ H6 d* K' F/ A/ ^( v- c4 H* C) J
5 s+ x! O4 `2 U
在稳定的排气压力下,根据用气量增减自动改变机组的转速,使功率消耗与排气量成正比(忽略压缩机低速时的效率),没有星角启动运行时的空车电耗,从而达到节约能源的目的。
. x) P% v" Z. k3>
' G; i% W0 v- b$ c$ }0 K# d4 S* j' {' G

; X9 x0 k* j' z* S* L3 g
利用变频器固有的软起动的特性,使电机平稳启动,而无启动大电流。(启动电流小于电机额定电流的1.2倍)- s& d+ |1 A8 t2 U  b' P. L
4>
0 Q! p5 z% X. |- N) a3 Q# [- T

4 y+ ?" \$ N( @, Q
主电机及螺杆机在低于50HZ频率下运行,有效的降低运行噪音,减少机械磨损延长机组寿命。' A  G' f2 F) b
5.压缩机电控系统主要功能:; N( T- N6 i: Z+ J
1>
! _. d" e. d2 N, M2 i
采用进口变频器承担主电机的启动及运行,由PLC执行控制。主电机接线方式为三角形,电机过载保护由变频器承担。
+ d- E" C) [( z9 @* {( B6 @2>
- c: j1 }0 A, P* K9 k& J

, y' N1 \) Y+ \3 o! S2 b$ y& j
风机电机采用直接启动方式,由PLC控制根据螺杆机的排气温度自动启停,电机过载采用热继电器保护。, N! A) y& Q7 B8 r: e
3>% I# B) Y3 A8 j

$ b) z3 I! N  d/ f: |
变频器柜散热风机采用单相AC 220V电源,过载、过流采用熔断器保护。  _% D$ {! y" v) M- [4 N
4>
: g1 a  h, t. c+ w/ I
压缩机除机旁启停外还设有远程启停功能,分别为:启动、停止、紧停(此功能需在人机界面设置方可操作)。7 s! z9 J: l  q$ z+ c
5>
' m2 `- B6 f6 Z; f  U
0 X$ V5 p5 Q# t! ^$ p  _+ \
压缩机自动运行---建立在第一次手动启动的基础上,由PLC、压力传感器、A/D模块、GP共同作用控制,一但手动启动后, PLC内部建立一个自动运行标志,供程序不断检测,若无停机信号,此标志一直存在,即系统也一直处于自动运行状态,压缩机一直处于自动运行模式(除重故障发生或停电外)。, N% @$ [) ~4 k2 @2 m, a; z! r
6>
* b1 c9 A6 O3 H; D4 w5 R0 s6 {) m
压缩机的安全停机---为保证压缩机故障情况下紧急停机,本系统设置了15个由安全原因致使压缩机立即卸载及自动停机功能,另外操作面板还设置一只紧急停止按钮,用于处理非预见性的PLC程序中不可处理的突发故障,按下急停按钮,压缩机立即停止运行。(停机故障内容见故障表)
2 W/ ?. |/ v$ C+ A: F; k( S8 x7>  S! M) Y0 }, }9 z# Z1 Y( F) h, P# b
DCS---标配为5个干接点开关量信号,分别为压缩机电源、主电机运行状态、加卸载状态、重故障报警、卸载过久停机。若用户需排气压力、系统温度硬接线模拟量信号,请在签技术协议时提出(费用另算)。6 r; K" x$ `- ]) i2 |0 N7 l
8>
4 R/ c$ d# P' _2 R: e- M
三滤运行有压差及时限两种方式供用户选择,但不能同时使用。4 `6 M& Y2 D3 i2 U
9>* p. ]$ N$ Y+ s" L1 l" F' |" R
由PLC中PID控制根据GP设定排气压力值及当前采样压力值和采样时间、积分时间、微分时间进行自动PID运算,其运算结果直接控制变频器输出频率。当压力采样值低于设定排气压力值,变频器输出频率上升,即主电机转速提升;当压力采样值接近或高于设定排气压力值,变频器输出频率下降,即主电机转速降低。为此控制压缩机排气压处于恒压供气状态。
; o# a* F) K! h$ ?3 B10>
/ a2 j+ J0 W. h7 W. G+ p% @7 b
采用变频器启动压缩机,其启动电流不大于电机的额定电流1.2倍,可大大降低启动电流对电网的冲击。
! n/ A- O  ^* y) Q! \4 G! P11>- w; X5 G" R: R' l, B/ k
变频压缩机具有非常好的节能效果,大大降低压缩机的空载运行功率,通常2年就可收回变频器的投资费用。
3 E3 ]$ C; M4 G7 ?2 R6.触摸屏(GP)功能:
& c2 J# y2 J$ `, o9 d) ]1>
$ m( A4 I& _! P' H) F
设有6个子菜单,分别为:查询、设置、功能、故障、I/O、复位,操作时按文字触摸键或对应的F1~F6键均可。9 Z, s+ |+ m8 R) Q1 m! r/ i
2>/ i- }/ \3 ^# a! h  K4 K! Q
设有实时的排气压力、系统温度曲线画面及仪表显示画面供用户查看和纪录。* S' ]: m3 E7 N; E
3>4 I: f& Q7 A5 ]' {+ B' t! j$ i
设有故障实时信息显示,按故障键可查询故障内容,最多可同时显示6条故障内容。; x4 Q4 [6 H  y; Y
4>+ Z# M* ~4 U1 \8 u! M3 o# L
设有历史故障纪录,提供用户查询历史上发生故障的信息,并提供故障发生的年、月、日、时、分信息及恢复时间,最大可保存128条纪录。
8 k5 W# {  V( U3 F5>
! M" z1 \2 m3 J5 o. a6 v
设有排气压力、系统温度模拟量增益修正(正负均可),提供用户修正模拟量的显示精度。: R7 a1 J5 a3 H- y% ^2 t
6>, m" O/ F0 L0 @
提供给用户一个十分方便的维修信息,将PLC所有I/O点的工作状态在GP上显示,维修人员可在不打开电控柜的情况下了解PLC输入输出点的工作状态,方便故障判断。
: A! B" S1 G% B8 o" s% s* L7>
& L; L# m. {! |3 ^
设有压缩机启动条件查询画面,方便用户检查系统不能运转原因的查询。
% @  M" g/ l3 f8 `  w8>
5 r, z  R9 H2 y" B% B
清零操作功能,当三滤运行方式选用时限时,运行时限到后GP发出更换信息(含系统油运行时限),在更换好新的滤芯或油后必须进行清零操作,使PLC内的计时器重新从零开始计时。5 y8 P9 J0 N/ c, U1 I
7.压缩机的运行参数! S6 I: x+ }! q/ a: X
1>
2 f7 [) F( `8 M7 v( A
参数查询不需秘密,提供操作人员查看已设置的参数及有关运行信息,但不能对参数进行修改。# ?1 u- {9 D$ n6 @, k- n! A: w
2>: I# N! W- I0 y; D

) ~1 X/ W" i0 a2 O
用户参数设有密码,必须是专业人员方可操作,用户参数设置必须在工厂参数范围内,否则GP将出现用户参数错误报警提示,并且系统不能启动运行。, w( c$ }% j& E* D! H3 @
3>7 C: l4 S" V$ l  |* A6 t- u
工厂参数设有密码, 原则上出厂前已完成设置,用户现场不允许变更。 (除特殊需要外)
+ ~  d5 Q5 t! J0 ]2 B3 W9 u4>
% _& A/ w. J# L9 A# S4 {) n  Z
加卸载压力---提供用户设置压缩机的加载压力及卸载压力,卸载压力不能小于加载压力,否则报警提示(变频机通常压缩机运行不会超过卸载压力)。
6 }' N7 ?+ T$ F" q/ w5>
1 _' y( H) R0 a, {
警示/极限排气压力---警示排气压力表示排气压力超出卸载压力,但不至于发生危险,提示用户注意。极限排气压力表示排气压力超出卸载压力, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。+ |3 E5 S2 E% J
6>
' g( R0 S5 [2 e
警示/极限系统温度---警示排系统温度表示系统温度超出设定温度,但不至于发生危险,提示用户注意。极限系统温度表示系统温度超出设定温度, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。4 t2 p5 Y8 J2 k+ s; @
7>
+ W7 x; y: O* l7 j8 B4 ~5 R
加载延时---加载延时表示变频器运行达到100%启动转速后到执行加载的延时,确保变频启动时处于空载。
" H. i4 D+ J0 O) N7 M( A8 f+ `8>- H* S# j' ?% \" [
手动停机延时---按下停止按钮到主电机停止运行的时间。
) C& C& v) a# j9>
. x( _& b" \1 M, m/ n+ I) H1 |
卸载过久停机延时---变频压缩机运行时用气量极低或者不用气,也就是说变频机最低转速时排气量大于用气量,此时变频机的排气压力达到卸载压力执行卸载后,排气压力在所设定的延时时间过后还大于加载压力,系统执行卸载过久停机,当排气压力低于加载压力系统将自动启动运行。2 l- e0 K8 n3 P4 F( B: g
10>5 @  b8 T4 J* s: k2 e
停机重启延时---压缩机热机停机后,螺杆机头内还留有相当大的压力,为了防止带负载启动,设置此重启延时使压缩机油分离器前压力放空,确保压缩机顺利启动运行。
+ D; K* Y. ?' ?  z' Z$ X" @# |11># V: j5 i2 k- ~2 L
三滤运行时限---即空滤、油滤、油分允许使用的时限,此功能在三滤运行方式选用时限时有效,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)9 ^* y2 H9 G1 j% i. z2 _
12>
9 O4 v& ?. _( ~0 b. ]
系统油运行时限---即系统油允许使用的时限,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)
' ]% ]4 N, F& |3 S: R$ t13>
7 }0 x' |' m" b, @4 D* q$ J
运行方式---压缩机运行方式标配为两种(现场、远程),若需多机联控请在签技术协议是提出(费用另算)。. Q; J" k7 R) \  Y
14>
: @/ Y8 D& d0 n
加卸载方式---压缩机加卸载方式有两种(自动加卸载、卸载),自动模式为压缩机电控根据系统运行需求自动进行加载和卸载操作,卸载模式为压缩机维修需要时选用。
. L% m0 V9 h0 W& @, a
5 |+ [. O$ u, ^5 V6 [& L+ `

5 r. Z5 V/ k" Q' Q
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-30 00:39 , Processed in 0.178485 second(s), 28 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台