设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2012|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[设计开发] 采用PLC及触摸屏控制变频压缩机

[复制链接]

44

主题

0

好友

1373

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
8 点
经验
475 点
积分
1373
帖子
108
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-7-17 11:05 |只看该作者 |倒序浏览
PLC控制变频功能简述
1.可编程控制器(简称PLC)) w6 [! i$ [0 a5 j; j
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC
3 f  s" P( B. J; z6 CS7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电,压力、温度模拟量转换采用S7-EM-235摸块,DC24V供电。需485通讯请在签技术协议时提出(费用另算),模块采用EM-277(PROFIBUS)或CP-243-1工业以太网摸块。
3 [0 H6 X, B3 ~6 I
2.人机界面:) u) {/ y1 m5 v: ~% x
采用日本专业生产触摸屏的DIGITAL-PO-FACE公司,ST400-AG41单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。1 Q6 c0 y% v8 `  _; a( H
3.控制面板:
( B$ ]2 b# A6 ~% i2 ?' x/ U* h) o控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学。
. M! `5 e. a( @
" L* {  z7 l, T, U- l3 Q
1>
  z# J- l3 L4 Q7 M
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。1 M4 R+ D( d, o& N0 z, ~
2>
8 p) x: C6 i7 C/ o$ P$ x
面板中部为GP人机对话界面,GP右边F1-F6按键同画面上菜单功能相同,详细操作方式及功能见GP操作说明章节。9 m: r$ H4 A7 ~3 K! q% J, g) b
3>/ w* [5 V+ }0 Z5 |! l
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。- V0 N( {; u& |4 Q- Q5 f, r
4.变频压缩机的特点:
! f2 x5 _5 i3 V+ \9 w1>
* G* o+ V: a, I/ ^  C' w, S( C
$ k' @1 C/ ~  o2 x- g8 N& i  W
由变频器承担主电机的运行,采用PID调节使供气压力恒定,排气压力精度在±0.01MPa (用气压力突变时除外)。( a0 S* C8 u8 f9 D! |4 [6 _2 H" d
2>
6 s' J% e) Q3 q* p, O

2 X# J' J5 u$ M6 A8 p( d
在稳定的排气压力下,根据用气量增减自动改变机组的转速,使功率消耗与排气量成正比(忽略压缩机低速时的效率),没有星角启动运行时的空车电耗,从而达到节约能源的目的。4 ^: ]% p% p" J
3>: ]" P+ a9 K$ g6 [# D

9 T: _% B+ J5 H6 R" S
利用变频器固有的软起动的特性,使电机平稳启动,而无启动大电流。(启动电流小于电机额定电流的1.2倍)8 @( H& A5 r! [8 n  H3 ?) k
4>. Z8 N) c) y$ q( g, x* \

$ q0 o* y: R7 ~  X
主电机及螺杆机在低于50HZ频率下运行,有效的降低运行噪音,减少机械磨损延长机组寿命。
5 S) b* @% b/ [. a& |" g/ `( X/ U5.压缩机电控系统主要功能:
$ o) l# a) i! z8 C& E6 i* F4 V7 S5 h8 L1>! z% ]0 G! k# i) j: @6 I1 q
采用进口变频器承担主电机的启动及运行,由PLC执行控制。主电机接线方式为三角形,电机过载保护由变频器承担。  v4 m. T$ u  V/ q+ C, F; m
2>
" `7 t  A( L1 j" i

0 x1 \' t- L! k- f, \1 r
风机电机采用直接启动方式,由PLC控制根据螺杆机的排气温度自动启停,电机过载采用热继电器保护。/ a. @8 Z% P7 F0 W3 \
3>* a6 t0 ?0 H/ o3 O% z+ ~. S
1 m2 B  i2 Z8 r4 A
变频器柜散热风机采用单相AC 220V电源,过载、过流采用熔断器保护。
& J9 \* S& J3 S4>
1 M3 Q' r# y) Y* O5 Y- ~
压缩机除机旁启停外还设有远程启停功能,分别为:启动、停止、紧停(此功能需在人机界面设置方可操作)。
' E0 ^- b5 y9 @5 }6 n6 C3 I$ n/ o5>
9 X0 u9 M  J6 s5 ?0 f
+ ^0 x5 T8 \2 p" u; S8 q/ e( t
压缩机自动运行---建立在第一次手动启动的基础上,由PLC、压力传感器、A/D模块、GP共同作用控制,一但手动启动后, PLC内部建立一个自动运行标志,供程序不断检测,若无停机信号,此标志一直存在,即系统也一直处于自动运行状态,压缩机一直处于自动运行模式(除重故障发生或停电外)。
" n& f& N' |" [) L. d3 q7 L6>
6 q9 E& t, @3 w  d
压缩机的安全停机---为保证压缩机故障情况下紧急停机,本系统设置了15个由安全原因致使压缩机立即卸载及自动停机功能,另外操作面板还设置一只紧急停止按钮,用于处理非预见性的PLC程序中不可处理的突发故障,按下急停按钮,压缩机立即停止运行。(停机故障内容见故障表)  x  e, x2 V6 Z0 `7 m4 h
7>
7 M7 A; h* n; I; g. Z
DCS---标配为5个干接点开关量信号,分别为压缩机电源、主电机运行状态、加卸载状态、重故障报警、卸载过久停机。若用户需排气压力、系统温度硬接线模拟量信号,请在签技术协议时提出(费用另算)。
% m: G5 @( G! _8>
: i1 b1 r" \6 K' n
三滤运行有压差及时限两种方式供用户选择,但不能同时使用。
0 P2 x% o+ c: ^4 r: r9>
4 a: K8 k+ j, u5 f: J4 g
由PLC中PID控制根据GP设定排气压力值及当前采样压力值和采样时间、积分时间、微分时间进行自动PID运算,其运算结果直接控制变频器输出频率。当压力采样值低于设定排气压力值,变频器输出频率上升,即主电机转速提升;当压力采样值接近或高于设定排气压力值,变频器输出频率下降,即主电机转速降低。为此控制压缩机排气压处于恒压供气状态。3 h% G- J7 u* r
10>
( N# }3 a; j! |
采用变频器启动压缩机,其启动电流不大于电机的额定电流1.2倍,可大大降低启动电流对电网的冲击。
0 |2 @7 R" v/ @  ]11>4 I. G0 D8 ~% t
变频压缩机具有非常好的节能效果,大大降低压缩机的空载运行功率,通常2年就可收回变频器的投资费用。5 ]5 l$ o1 N6 w: D+ V! M0 v8 L" D
6.触摸屏(GP)功能:
1 g" W% j) n$ q! o; ]9 f! J1>) y( w2 y% e0 Y) {
设有6个子菜单,分别为:查询、设置、功能、故障、I/O、复位,操作时按文字触摸键或对应的F1~F6键均可。
# L! X, W0 `+ u- ~9 ?& }2>
0 b! _2 f5 F- r
设有实时的排气压力、系统温度曲线画面及仪表显示画面供用户查看和纪录。
1 [, c' H1 `  k3 O3>
' m+ X/ _" W/ g+ I
设有故障实时信息显示,按故障键可查询故障内容,最多可同时显示6条故障内容。- n# I* J/ w$ s- W* |
4>
% l8 p* ^$ N! Y* f2 r
设有历史故障纪录,提供用户查询历史上发生故障的信息,并提供故障发生的年、月、日、时、分信息及恢复时间,最大可保存128条纪录。
4 {/ g7 u' _' t6 @8 {5>; }: i% Y3 k  g5 Q& D2 w
设有排气压力、系统温度模拟量增益修正(正负均可),提供用户修正模拟量的显示精度。
4 h9 }) q$ f! I( U6>
# c% F  N; B4 d! W0 B
提供给用户一个十分方便的维修信息,将PLC所有I/O点的工作状态在GP上显示,维修人员可在不打开电控柜的情况下了解PLC输入输出点的工作状态,方便故障判断。
6 v- }7 K! ]) n+ z7>
& F' N$ p- T$ a5 v
设有压缩机启动条件查询画面,方便用户检查系统不能运转原因的查询。% `& `: ]" {( Q9 A" \, h
8>4 n: b- F  X/ ^3 Z2 B9 o
清零操作功能,当三滤运行方式选用时限时,运行时限到后GP发出更换信息(含系统油运行时限),在更换好新的滤芯或油后必须进行清零操作,使PLC内的计时器重新从零开始计时。
" e+ g( ]$ V4 L. v+ @5 L4 \7.压缩机的运行参数
1 S0 k6 j! l7 P& Y1>
6 E7 ~* e; Y1 r! s+ P: i; o4 M
参数查询不需秘密,提供操作人员查看已设置的参数及有关运行信息,但不能对参数进行修改。$ F  O- h- q  ?
2>7 a& W& \: X) R1 f( l9 ]/ B/ W
; S* B! R% d( O2 d, a/ k
用户参数设有密码,必须是专业人员方可操作,用户参数设置必须在工厂参数范围内,否则GP将出现用户参数错误报警提示,并且系统不能启动运行。  m; @3 n5 [' i  z5 [. Z
3>
+ B/ [5 A* k* D1 P* Y
工厂参数设有密码, 原则上出厂前已完成设置,用户现场不允许变更。 (除特殊需要外); g1 w+ u9 s7 G9 `0 G
4>
  f* c! L5 @  B+ U
加卸载压力---提供用户设置压缩机的加载压力及卸载压力,卸载压力不能小于加载压力,否则报警提示(变频机通常压缩机运行不会超过卸载压力)。; O: l* y" I5 Q1 c& W. I/ B
5>) J5 _$ h7 ~) x$ V& V; Y, R" ?
警示/极限排气压力---警示排气压力表示排气压力超出卸载压力,但不至于发生危险,提示用户注意。极限排气压力表示排气压力超出卸载压力, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。
/ t/ p8 }% @9 ^. b0 |# S" \6>
6 X4 u2 \9 d  h; v3 j! c; T
警示/极限系统温度---警示排系统温度表示系统温度超出设定温度,但不至于发生危险,提示用户注意。极限系统温度表示系统温度超出设定温度, 但要发生危险,GP报警并执行跳机。. t: ~1 B! S+ T) M* R& Z# I4 l' `
7>. k& z! z  ~% V
加载延时---加载延时表示变频器运行达到100%启动转速后到执行加载的延时,确保变频启动时处于空载。* ]# Y1 ~* W9 U  u' u
8>! ^' q: A: q& Z0 t( D
手动停机延时---按下停止按钮到主电机停止运行的时间。) g% w. e; K7 N. g  Q, f
9>
& R* }  V0 S' R
卸载过久停机延时---变频压缩机运行时用气量极低或者不用气,也就是说变频机最低转速时排气量大于用气量,此时变频机的排气压力达到卸载压力执行卸载后,排气压力在所设定的延时时间过后还大于加载压力,系统执行卸载过久停机,当排气压力低于加载压力系统将自动启动运行。
' z$ h- u6 ~2 |: M! `10>1 r/ G2 [1 W) N2 V/ H
停机重启延时---压缩机热机停机后,螺杆机头内还留有相当大的压力,为了防止带负载启动,设置此重启延时使压缩机油分离器前压力放空,确保压缩机顺利启动运行。' e7 n( F9 I! b' m. v5 {& X4 j* ^
11>. v4 c7 p7 d( z6 T  `' \! G# K
三滤运行时限---即空滤、油滤、油分允许使用的时限,此功能在三滤运行方式选用时限时有效,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作)8 r+ F2 R2 s6 y9 Y
12>8 e' S" u' ]) d. [9 l- n/ D8 G2 s
系统油运行时限---即系统油允许使用的时限,当运行时限到后GP自动提示通知用户更换。(更换后需做清零操作). g3 [  \- B+ u
13>
; v1 v7 L& z7 o) f% v( n
运行方式---压缩机运行方式标配为两种(现场、远程),若需多机联控请在签技术协议是提出(费用另算)。% t% n2 s( ~4 Q$ r, _3 W4 X5 i
14>! _0 }) a( k+ @( v# E  X5 ~0 a. b
加卸载方式---压缩机加卸载方式有两种(自动加卸载、卸载),自动模式为压缩机电控根据系统运行需求自动进行加载和卸载操作,卸载模式为压缩机维修需要时选用。$ l) n8 I4 A( k4 Q+ R  `
- O. c) i& w3 u3 S) ?$ G
- V; v- a9 c$ ?1 n4 |- c5 b  c
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-13 04:49 , Processed in 0.174066 second(s), 28 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台