11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
  v6 f. a$ [' l     CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。0 _3 i0 @. E, c, y/ q
     Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相! E  M; i3 I* C2 d  I  L) a
     同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
2 G1 l; T5 A  Q* l% R12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?3 O0 O- U* c1 e
     它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
# j& w2 V" O  A     拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
# ^" d" _" b/ Z  I, @13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?* c' g" q! c6 b8 z4 l) Z/ {8 y
     S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
2 ]" q  |9 R+ |, p2 h     面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能4 P) y- o% T/ f* h, m
     用。
9 H  r. o2 J+ Q/ Y6 c: f5 \14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
) g: z/ q; J5 z2 M9 ~     1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议3 U! Z! \! s( S9 p! t% ^( u
     2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站4 q5 B( k, s- y0 W
     3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
0 I5 |" c5 b6 }8 A' G  c. S; v8 X% @     行打印机等)。& t  r6 i* g  w6 ?5 E
     S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:7 {; a+ r. A! k/ w% E
     1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的
3 i7 s. J, Y0 ^( i* A7 M, d9 o& @     MM3 系列)" C  C( Z7 h( ?$ l; k' X3 L5 n( G( Z
     2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
5 h' K; E$ K6 ~8 M) Q     S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不; D3 b4 X0 [  ]: s* U: ^) P2 x  {
     同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯" R4 w; w& s! L: t& V. H2 `
     口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
9 |9 U; Z9 K- s! q) m6 N# i15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?& o4 |9 w8 [3 i; H
     1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
' i( [* E3 b3 |& a3 @1 |     2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络/ W1 r  F, l$ ]
     3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
$ L! h! K$ v9 {' P     4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
# t) |9 w. p& b8 h% z; p4 J: `     5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布+ Y8 h7 M- t! C  [* N& u
     6)可以连接其他串行通讯设备1 E) E: F: V  q' V
     7)可以与第三方HMI 通讯4 B9 c/ o6 W/ x) \
16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?* x2 Q% m! p# I) y2 ]
     不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
2 |# ]' P( t! v     在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:- `- z2 d1 G$ {+ g
     购买具有更多通讯口的CPU
- w. W( q& L% u7 `5 o     考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考5 ~  M! U2 Z, A; R1 g8 q
     虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上' z$ N! f* `! q2 f
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
6 {7 s6 K' I/ o* p    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
5 B( q" x4 `. @( S- {     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长% Y- s+ z- M3 Z) l6 |! w
     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有' v; f# f1 u- F5 d
     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
, e! l; H* y+ J9 F8 N     通讯。
  X9 ~5 B  s: q: ?: [4 |     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
7 F+ |2 Z2 d& w6 m: n* K- }     的通讯一定成功。
" j" \% c5 S3 t' K- M2 J18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?( r* R& p: L# s/ W
     S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m. G5 w; U2 ]9 Y& l7 m2 U$ }
     S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等* ?4 V/ a8 s! I' ~# \
     信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与* G& e, k% f0 [( E0 P3 {
     否的影响很大2 N; W& K9 T8 Q7 Q, A7 G
19:S7-200 的有实时时钟吗?! A* N! S; L! J7 H
     CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
. p$ i! ~' J- s' H  H     CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。+ D+ o; B2 j9 K( a) ]) R$ A
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?  Z- ~$ [9 A$ I0 H1 Y$ `# f
     1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与0 U' C  w: Z) C2 |( i- g
     CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
( `9 E+ j3 T7 F) z2 O! M2 g8 E     2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

2627

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
21 点
经验
580 点
积分
2627
帖子
194
2
发表于 2009-8-27 13:59 |只看该作者
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。, O- W/ v' q: {  P0 d* t. e

- L7 R) f) T* {- H, [+ L+ ~1 ~[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
/ u' i' K/ M6 u! X. L8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件' A2 k% F" p3 C+ [& a4 w# C6 V
# L0 C- c' A8 i8 e     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z  W* r9 j/ K) _8 @& c
3 `: E0 j+ M! \4 o6 ?/ W     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g
  L5 |& o6 n# ]9 q9 F+ z     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
7 K1 N* H) J3 f4 t7 J* {, a8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U  W! @     通讯。2 l' g) U5 [. L
( ^/ r9 P- k1 u3 b     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
/ d$ v  Y( F  P! I0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e     的通讯一定成功。
- |% n" g0 W" m) X& v2 Z, v8 _
3 E4 k3 s' |5 n( I
我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。0 O/ }$ R% C7 e) ]& b7 l
也许在一些高端场合需要遵照这条规定。