11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
& K% u6 o6 D6 ?9 Z CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。! [/ P# c1 z) v. z
Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相1 N1 {+ t+ R/ w# L# {: L% B7 L3 e
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
: M& A. ` x* @6 D12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?2 k1 o) W X' w/ O7 l
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
" z" g: M/ x z- n+ a$ a6 ^4 E 拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
# t3 c# I+ i6 D( N+ }& S* b13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
0 Z, ^5 o0 I$ G' S5 v3 v( S8 I S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
9 Y8 U' d) }- t. r. y 面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能
& N4 D, m. p9 o! Z( B( M 用。
# [; L$ ?6 N2 ]7 v! s- p8 e$ [2 W3 H* {' ]14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
. {; A0 ?7 I4 R" `: W, Y; v) s 1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议+ t8 X2 ?- R6 ]5 r8 @ [7 l
2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站+ b. X, J7 l7 N% P# k
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串( \2 B3 [4 z' H, K8 s& k
行打印机等)。1 R/ U2 p' O6 ]5 `) W8 j8 T7 [
S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
! Z1 q6 Z( k# |- v' _2 j 1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的' [; _8 E3 T/ C# S0 l, P; @4 t
MM3 系列)
+ a$ P+ ^0 Z& ]) t& N) K 2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯. g5 ~, i7 Z7 ~- t
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不' X# N3 j4 ]5 Y. h3 @6 f
同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
. o: A7 E s# |) c( u8 j 口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
9 B& u( f$ f) p# G* T0 q ?- c0 Q15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用? Z# W+ Q' d/ C& R8 c! Z
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程$ @, D. k' i2 _
2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络( o% {' n8 a: v4 _. o
3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
! X4 M# C. s" Y- @ P( C 4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)! S# }& z, f4 l, ^# X
5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
+ k9 ^/ T9 P$ S/ G1 ~ 6)可以连接其他串行通讯设备
8 ~7 a% X3 _ b) ^) w$ Z1 q5 y 7)可以与第三方HMI 通讯
& K9 I! X, `! j1 @* E3 m16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
7 N+ x' ?! \% S& V/ D/ X 不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
4 z U9 `0 U5 [/ q! ? 在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:1 ]0 M9 ]0 n* U; d% ?7 m( y' _
购买具有更多通讯口的CPU8 _, b8 J. R. W
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考* l# I+ i+ F- o5 \. D: S
虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上2 u; r2 I$ |, R% I! O
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
5 T- ~8 ^0 {# h 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件; [7 @2 h3 O$ c
下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长
5 w3 m7 a4 W2 K 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有& L" C) ^9 U% Q% `+ K
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的; i' c+ a7 E+ J- s. C
通讯。2 H; K" X6 U2 n7 D& O
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
( j; o2 w- d# b" P 的通讯一定成功。
, p& ]! F5 f- |# U! R: d18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?6 }" Q6 ^9 ^9 T e
S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m: L. b2 E4 N o& i ^+ {; a
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等3 N) p ~: M% f9 T* d( J. e2 [
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与% I( Q+ ?, Q% Q. o% K5 B* i
否的影响很大- o a1 Y) t3 M! \3 e! i0 Z
19:S7-200 的有实时时钟吗?0 Q% v' ^! }( r: X& }2 m6 @* n
CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。+ P0 Z' s j8 x
CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。
1 l9 I) D, W. r1 \20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?
5 H# o6 v% c# I3 g" M 1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与* Q; K* v( ~5 S" a6 G6 G8 r, L
CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
2 Q* g4 h$ i' c! Z5 m6 A9 } 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|
|
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 32 小时
- 经验
- 580 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2014-5-9
- 注册时间
- 2002-5-31
- 帖子
- 194
- 精华
- 2
- 积分
- 2627
- 阅读权限
- 100
- UID
- 42
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 580 点
- 积分
- 2627
- 帖子
- 194
|
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。# F% d6 N y ^ _2 Q! e+ r" r
6 p+ f% |$ T5 f) H y6 A; A
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?3 U% K5 G* T" {5 e0 U4 K' _
8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件7 x, N B: f9 ~: r1 N
# L0 C- c' A8 i8 e 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z W* r9 j/ K) _8 @& c* t( k) K( J; f8 G
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g! |, b5 w$ x i, Z/ F5 S
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的* I1 J1 O& T0 l" m9 d7 i
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U W! @ 通讯。
e6 @8 X) E* _/ }2 A) ?6 [2 K/ h0 C( ^/ r9 P- k1 u3 b 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
1 h0 K* [5 w- {- J& m! O0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e 的通讯一定成功。
8 m- N# Z* H9 U- N9 H" t$ O- [+ W9 i& `$ s+ H5 I7 a: I! p
8 c( Z, _2 P8 F% d( E
我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。! D4 N' h4 I3 R0 j, t9 c& x
也许在一些高端场合需要遵照这条规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|