本帖最后由 shengke51 于 2009-8-26 10:48 编辑 1 j9 z" n3 D$ N) O# d% n
6 [% r) |8 R7 J2 {: L
160个问题分16次登出(第2篇,还有14篇)
, b' g0 Z# i8 l" W* D- A. ` q6 M: c' U
1 v- E7 d$ m. h0 J; i( G0 L( |& c7 C
2 {3 Q* ^% g2 F q
11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
9 ~- ]6 | D/ A+ c# q CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
; ]3 k* k! Z/ |$ u Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相, ?2 s, N/ F) `/ [# u
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
- S* ?+ e: v6 P0 ]1 Z12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?& }5 a# R+ t- h* J9 c6 T* d( a" Z4 ^
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模5 ^0 C4 T# J8 \1 M% ?) g% v
拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。1 U S0 v3 Q' t! D- y5 S# h( J
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
0 N1 j& G. W# i# h) G% S S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后2 b9 t ]: I. H
面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能% }: W& L- \8 c9 M; x0 T" j
用。
9 Z3 P: ~/ d, [! Z8 _( s. G( ]4 {7 |14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
3 z0 Z$ a( \2 [9 y6 G 1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议" P4 F6 q% ~4 F
2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站1 ^% l( |4 Q$ e3 o
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
% }8 }2 K- S) q 行打印机等)。
! s# P* P- Z, v- s; d; z S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:3 u" r" t- k$ m# {- ?
1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的
( M. w' S2 R2 j" z7 \7 g) A+ l% o9 p MM3 系列)
$ U! u0 I* o/ a. _- ~( [# { 2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯' w- Y5 ]$ W, a0 U
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不
! U1 N7 u5 Q& Y" ~) \ 同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
8 O0 N" X( E- w3 Q: s0 o 口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
' i& Q* f4 f, E0 H5 S$ r15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?9 W; V2 b! {7 E
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
1 Z/ _5 i: [$ ~' d1 M 2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络: K0 r9 o$ ]9 E! c3 y) |
3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
. X) }% Z- A& |; S( `( E% @) V 4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
7 u" r2 ^+ Q6 b1 n' W: }" w, u 5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
" A) i, W4 j( |& J \$ N 6)可以连接其他串行通讯设备: i, z& r" V. Q0 @
7)可以与第三方HMI 通讯
$ p2 _: e* k* b R; |0 B( O. S16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?
& c q8 _$ v9 P! N5 B 不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。5 G' Q# k* H$ ]" `4 W. \7 d
在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:) g8 P5 q7 k7 P# O
购买具有更多通讯口的CPU
7 X) x. p v5 \ 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考0 H/ h/ p( L: _& Z9 x5 {% C0 z; |
虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上
' j! h$ z' p i4 n( f* @6 N' z17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?) N+ [/ d5 {; a$ |
《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
9 A y- I; k: v+ Q 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长# b: U3 W. I- ?5 _6 _1 o. g
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有 H' R+ L2 C( Z `
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的 A$ M0 P8 ^; Y$ A
通讯。7 p5 q% \) M" F' ?6 G
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
9 A( y+ o7 ]0 F u H9 e& E( M/ b 的通讯一定成功。5 d, f3 a: P% }) g* v' Y2 Q2 b
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
/ Z: G4 r; o$ E+ F) q% G S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m
0 ]. n' @% D8 `1 Z% @6 M; m, H2 X S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
. @ m4 X7 p" l/ q3 `) G% b 信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与
2 L5 U. l0 [" R" D 否的影响很大
. P' M6 _, [. S( v$ Y X6 U) l( p19:S7-200 的有实时时钟吗?
- ]- a5 p$ F; B- f5 K/ f- I- ? CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
# v3 N, q% ~5 m& R/ b! e( L CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。* h# K9 l8 G+ L( d% b: @
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?1 P Z, e# r8 K0 y7 a/ e& V
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与1 ?. B( F/ T" N0 q y, Q4 v7 W
CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
: ]( p# {8 v% X- V% Z 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|
|
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 32 小时
- 经验
- 580 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2014-5-9
- 注册时间
- 2002-5-31
- 帖子
- 194
- 精华
- 2
- 积分
- 2627
- 阅读权限
- 100
- UID
- 42
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 580 点
- 积分
- 2627
- 帖子
- 194
|
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。, A) b4 P: N" J, R
' p3 O g5 i! S2 a% A/ ~) E& k
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
2 `: M3 V$ Z/ o8 r8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件$ u8 ?8 e, V2 H/ F+ Z
# L0 C- c' A8 i8 e 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z W* r9 j/ K) _8 @& c2 [4 K6 D: p4 C7 N, G1 q8 ^
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g) l* y* a: U8 B& n" u' H0 T
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的# d0 C' o" Y/ P' W7 `8 E
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U W! @ 通讯。
1 B8 F/ `, _! N/ _$ q; `5 H* _- g( ^/ r9 P- k1 u3 b 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样; c5 p8 c5 ^* `' R5 n+ i
0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e 的通讯一定成功。8 y8 y8 {1 O. T
5 g. S+ X0 g" |: M
: @3 E- C6 }' P2 S0 R我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。1 j$ G0 |- o4 G/ Y) n8 {
也许在一些高端场合需要遵照这条规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|