水冷式空压机出口温度高(寿力)

[复制链接]

13

主题

0

好友

700

积分

高中生

Rank: 4

威望
6 点
经验
199 点
积分
700
帖子
132
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-9-5 14:02 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 TF123 于 2009-9-6 11:00 编辑
: c/ }2 w# T+ [1 t* l: R8 F9 `9 y0 V. \7 B
水冷式空压机出口温度高. b. R, f/ m" ~. M3 Y. l! ^' p
作过如下处理:* s6 l+ Q2 a3 S8 K4 D
1、换油、换供油阀、换温度探头、换空气滤清器,都没有效果,还是110摄式度;
: H0 e: m1 U* ~: M: I* F2、考虑是温控阀问题,拆下清洗时,发现有少部分油泥,清除后,温度下降4摄式度;
% w7 `7 A% d( F, p3、查相关资料,冷却器油进出口温差正常范围在5-8摄式度,而我们的相差近30摄式度,初步推断为冷却器的油路部分可能有堵塞,准备折下检查清洗。但我有点迷惑,因为冷却水进出口温度相差14-15摄式度,这个温差说明水吸收的热量很多,判断冷却器中油路有堵塞不太可能;$ W/ j! v- v$ \& G8 d; F
4、如果清洗油路还不行,只有打机头再检查转子和轴承了,运行时又没发现异常的响声,这个可能性也不是很大。不过只有一点点排除。1 ?& `& R2 E5 I, x3 N) d  V
想请高手帮分析一点下列运行指标的原因:
/ j/ I8 Q" W4 x  S: }9 i1、(用测温枪测量)温控阀前温度110报式度,阀后去冷却器处温度也是110摄式度、去过过滤器及供油阀处才87摄式度,冷却器出口为87摄式度;5 K- o7 l9 Q& x( o5 ]; f
2、水温:上水27摄式度,出口41摄式度;
, N- ?3 [% L' u- @: Z$ V# \3、上水压力为0.45MP,回水压力为0.4MP。+ ?; O- t& }/ ?2 j0 f9 h  i- o
请各位大哥帮助分析,出口温度高的原因,本人刚接触这种设备,请多多指导!  h5 A# w6 H0 c5 ^; Z' g- l0 c
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
2
发表于 2009-9-5 15:43 |只看该作者
1缺油2再就是冷却水的流量不够,一般工业冷却水的温差是5都最多不会超过10都
已有 1 人评分经验 收起 理由
TF123 + 4

总评分: 经验 + 4   查看全部评分

回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

700

积分

高中生

Rank: 4

威望
6 点
经验
199 点
积分
700
帖子
132
3
发表于 2009-9-5 16:11 |只看该作者
1缺油2再就是冷却水的流量不够,一般工业冷却水的温差是5都最多不会超过10都
" n0 Q6 W2 t# A* v1 K, Q" L西北维修工 发表于 2009-9-5 15:43

1 P7 E( o7 N9 F: D8 x油位正常,水的压力符合设备要求、管径也符合安装要求啊!
回复

使用道具 举报

72

主题

1

好友

9896

积分

教授

行业游子

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
3218 点
积分
9896
帖子
763
4
发表于 2009-9-5 16:58 |只看该作者
给个电话给你解决问题.15986097472.(免费为你提供电话技术服务)
已有 1 人评分经验 收起 理由
TF123 + 6 乐于助人

总评分: 经验 + 6   查看全部评分

回复

使用道具 举报

101

主题

0

好友

3514

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
5 点
经验
355 点
积分
3514
帖子
734
5
发表于 2009-9-5 23:56 |只看该作者
螺杆式空压机高温的检修方法(原创烂醉如泥先生)油温过高首先检查油量够不够?然后是检查冷却器,再是温控阀里的弹簧是否断了,最后是油过滤器堵了没有(机油隔细度太小也不行)。如果是机房温度在许可的范围内,油位是在正常状态(请参考随机说明)。 首先确认是否机器测温元件有故障,可以用另外的测温仪器进行校对,如果确认测温元件无问题,然后检查油冷却器进出口的温差,正常在5~8度之间。' @# j" d4 S% S' ?$ x# g
) h5 M" x' g/ x# Q8 P2 C( D
% |( H8 ?, B5 Z& d7 n# }2 p
⑴温度如果大于此范围,说明机油流量不足,油路有堵塞,或温控阀未完全开启,请检查机油滤清器(用替代油滤要考虑是否流量不足),有前置初滤的请检查。有些机型有机油流量调节的请先调节到最大,检查温控阀是否正常,可以取下阀芯,封闭温控阀的一端,强迫机油全部通过冷却器,如果以上方式未能解决,就要考虑油路是否有异物堵塞。
, N! B, [" D) @5 ]5 _
0 {9 q. i5 R( \! ^: x& f
4 ?& i0 Y. ^" y* e/ G2 h⑵如果温差小于正常范围,证明是散热不良,水冷机请检查是否进水量不足,进水水温是否过高,是否冷却器结水垢(水路部分),是否冷却内有油垢(油路部分),风冷请检查是否散热器太脏,是否散热风扇异常,风量不足,有风管的是否风管堵塞,是否风管太长,未加接力风扇,接力风扇未开启或者接力风扇故障。是否散热器内有油垢。& w, z* Y1 {% h' i0 n8 {; F, E

# z6 T; B# J- |/ m3 f8 ]5 _  N! P" k9 e
⑶如果温差在正常范围,机器依然高温,说明机头的发热量超出正常范围,应检查是否超压运行,是否油品不对,是否油质老化,是否机头轴承问题甚至端面摩擦。6 @! K1 }  B9 S: _, }

- M! F4 N! V! c( `, G0 w( {+ k
" E0 P6 o4 m8 f/ P2 Z5 Q4 k另外,有断油阀(也有人称供油阀、停油阀)的,要检查是否有故障,断油阀故障一般会开机就跳,温度直线上升。
已有 1 人评分经验 收起 理由
TF123 + 6 这篇论文之前查阅过,再请帮分析好吗?

总评分: 经验 + 6   查看全部评分

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

48

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
23 点
积分
48
帖子
11
6
发表于 2009-9-7 20:14 |只看该作者
是螺杆机吗?有没有查回水是否畅通?
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

935

积分

高中生

Rank: 4

威望
5 点
经验
278 点
积分
935
帖子
96
7
发表于 2009-9-7 22:27 |只看该作者
应该是冷却器的水路结垢了,把水路都堵得差不多了;如果是淤泥状的还好办,结硬后就相当麻烦了,需要合适的化学试剂来溶解,PH值要掌握好,不要腐蚀铜管噢。
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

700

积分

高中生

Rank: 4

威望
6 点
经验
199 点
积分
700
帖子
132
8
发表于 2009-9-9 22:26 |只看该作者
感觉没多大意思,没有人真的愿意把实用的东西拿出分享。
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

700

积分

高中生

Rank: 4

威望
6 点
经验
199 点
积分
700
帖子
132
9
发表于 2009-9-13 19:54 |只看该作者
拆开热力阀时,发现阀心弹黄被纱布包裹,清除后温度稍降低,运行三天后又因温度高自动跳闸,请问还有什么地方更容易被堵?