电源对主电机的影响
- G0 _4 M- @) P7 A' }5 Q
6 n2 [, _2 b5 g2 m6 s# d% Y$ J90%的电压会引起:' R- p0 `) e" d* ?2 W
, J! V5 q. y/ H5 \+ g& \9 d
减少19%的起动和最大力矩。2 }$ U! O8 T3 V$ x& R0 |
* T" j5 [3 X2 Z5 J满载转速度减少1—1.5%
) b3 n% \- ?5 l0 p0 C9 b w- j, H8 a) ~& D& ]% c( |6 G0 Z
满载电流增加10—11%
i( a0 I2 `* u6 d! \& y, F. @# Z9 T& S5 C9 x! X
起动电流减少10—12%
9 ?5 y; x( J) e3 Z3 L3 N1 x, i
6 w1 a# I U2 N) }满载温升增加6—7℃ 1 F1 {+ P+ E9 o6 [% B8 F
$ F. K# D2 `1 o u$ j" D1%的三相不平衡:9 D6 }$ l1 C ?' c) B ^9 V( R$ U+ }
: | @$ u4 L) C
满载转速度轻微下降
1 S' L" l! c, j5 T
+ G4 A: J1 s- ]4 J8 s满载转速度减少2℃
6 A* c' n: t; Z) R4 Y% t* B
( N% L- w' F) n4 i满载电流增加1—1.5%
- u* N9 A1 b2 u& q+ ^& L1 }- H: W' i1 o9 N: d/ e# o: k! A
满载温升增加2%
+ |4 D9 `1 z9 D9 ]- k" k+ a$ l5 L8 `9 J
2%的三相不平衡:
; I6 H; A+ B# p" y, W' ^( G- ~; r* J6 {* ]: ~ o1 R
满载转速的轻微下降+ ]; \; d4 g0 z J
3 A" S) G0 j8 Z+ ~2 d满载效率减少8% $ o8 A% k% l. C( D( V# |( X
- Q% z- e- N H4 l
满载电流增加3% 5 `4 x' j( k; @/ j/ S
+ r. w% k5 C& S- P0 k
满载温升增加8%
. ]) P5 A# h5 E7 X- f
" a$ c6 `1 q% J; C v电机温度对三相之间的电压不平衡很敏感,温升的上升百分比约为电压不平衡的平方的二倍,或
/ Y) A& j! {7 c2 g" c% y4 m+ A# {1 U' N4 L" ^- ?7 G; c
Tr=2(V)²
" @, e6 B/ P( t- [' A7 k8 g9 a: {. L; t. F
100
. x- D3 G# u& m. w1 j/ ?3 P0 w9 }' k
% V7 \& d- B7 X其中:Tr=电机温升百分比 V1=电压不平衡百分比7 {) D' ?7 f. k- i1 h4 y* W
3 R: w+ k. M. \: n
比如:2.5%电压不平衡,会引起约12.5%的温升,
' i `* x( @: R5 q0 j+ y: H! U- X$ g; u, t$ n- c% }- i
Tr=2(2.5)²=12.5% G6 d7 w2 z9 b# J6 F' j5 y5 S! M
/ A8 \2 h1 P$ w. ~ 100 4 ~% ~8 t# U5 ^1 L1 N+ T
, l4 h1 L f; U2 {
三相不平衡对电机性能的影响:
! O4 g: P+ Y5 W: c9 w+ Z' a& J, I2 W# X
当电机输入端的电压不平衡不超过10%时,AC三相电机就可以正常运行。当然,电机性能和三相平衡条件下不一定一样。当输入的现电压不平衡时,会引起定子绕线组电流的不平衡,较小的电压不平衡会引起较大的电流不平衡。结果,电机的温升和电流在三相不平衡时,会比三相平衡工况大的多。/ n6 J! K1 |$ R* i5 j/ |
4 M( k$ B5 s$ q0 e" h) U如果电压不平衡,电机额定功率要乘以一个系数,以减少损坏电机的可能性(见下图),建议不要使用超过5%的三相不平衡电源。' t/ k; B; m6 b: ]2 K1 i
) y5 z# p2 g+ s; h' X1 \8 y- b% Z
- U! ~' ]9 G2 v$ ^由于电压不平衡引起电机功率下降的因素$ E3 O7 `+ e* ]0 Z% x0 @
$ p. p0 F9 g6 q$ O( J U; O电压不平衡百分比=最大电压和平均电压之差3 k: b5 y' Z3 }/ @( }
$ V: |/ n4 E& }# Y# ~$ b5 Z) z1 t
平均电压
5 ^ L D2 m' d1 ?8 G
1 G: {0 X6 Q0 B% ]! N# ^比如:三相电压220,214,210,平均值为215,差值为5,' _- P7 {$ A4 U2 H! z7 f' G
. h* a% A0 e0 D三相不平衡百分比=100X 5 =2.3%
d1 Z# m% T5 `, a4 z. u' j5 D8 \- l! g" _. U% r( X7 g, @5 |7 Q, H
215 $ i% o% b. X3 i }+ L" U
|
|