电源对主电机的影响  d5 m0 b: J5 D, U) m4 x
5 W4 Y- a7 {: r' X
90%的电压会引起:
. w  q9 u- w# e' D( k

' e2 i( u, b7 o/ L- t5 r减少19%的起动和最大力矩。& M6 }3 B6 j- @3 j, ^4 D( h9 w0 y

% Z0 {; D( f4 A9 S8 W' W- w满载转速度减少1—1.5%
  l7 b+ |) C* o4 y! w% `

+ P) [7 r' ^% K7 D3 C( E满载电流增加10—11%
2 C1 f* [) s1 H' h

4 K+ d3 c: d4 M2 G- `& a( |起动电流减少10—12%
# k6 A) @1 _. Q

3 R" H* ~0 R2 G满载温升增加6—7℃ ( L$ ]5 I5 R# ~# a- \$ J

& w7 z# r0 b5 H1%的三相不平衡:
" b4 j& w* Z. l" x4 s# x
: U: D" |5 L* w
满载转速度轻微下降/ |5 i# P/ Q3 ]3 y5 k$ V! ~9 f! j
& O& S0 I2 _3 C" {! f
满载转速度减少2℃
3 S% X' U. M4 i0 h. `2 T/ x  _
! |, F6 V( `$ y8 z
满载电流增加1—1.5% 7 u& a$ V' a3 E( X6 @( F
, D# ~/ Z3 N8 N4 |( T
满载温升增加2%
( V, h1 W- _$ E) q

" S( d5 }3 m; ^8 m( ?4 L2%的三相不平衡:
( G  H5 A+ i  y* R  h
7 y# p/ `/ H" ?  |- _
满载转速的轻微下降
  ?, D4 M& G# I& a7 s

9 i) f& c3 u% ]+ F$ n满载效率减少8%
8 Q3 B5 }" }$ N
3 [: g0 s6 I: E
满载电流增加3%
% x  T9 O* Z) h) p% O
. \; t6 O. o' F( i/ \
满载温升增加8%
& D6 l" K) v% X0 A  ^9 o% }

( c5 E" _- N" Z) d! I8 G/ `电机温度对三相之间的电压不平衡很敏感,温升的上升百分比约为电压不平衡的平方的二倍,或: B# y; i) m. s9 {; _
* b9 b6 m; O6 B1 K4 p9 n" z
Tr=2(V)²
& q9 V$ Q% F& b4 X1 |0 O7 b! H8 u; X# a0 G# T
     100 % `$ Q: F/ U8 Q

' n' F/ ~6 ^! {! E其中:Tr=电机温升百分比         V1=电压不平衡百分比
3 k& _4 N: r& h1 Q
, v3 }% O5 m: W
比如:2.5%电压不平衡,会引起约12.5%的温升,' i. Z* |* Z5 b1 D4 K8 U( F

# M8 ]* _  V8 D  I& nTr=2(2.5)²=12.5%
( }6 @  s; M# D7 }9 Y: T) j
. N. F; t6 d* L" P' o: E# d4 T" H
     100
& r$ x4 M) u# L( [2 B

- H& s3 n6 Y0 S! H9 L6 Y三相不平衡对电机性能的影响:7 d$ p% Z, }; U+ x
1 @3 O2 G9 m- H1 L9 X, N; e, f
电机输入端的电压不平衡不超过10%时,AC三相电机就可以正常运行。当然,电机性能和三相平衡条件下不一定一样。当输入的现电压不平衡时,会引起定子绕线组电流的不平衡,较小的电压不平衡会引起较大的电流不平衡。结果,电机的温升和电流在三相不平衡时,会比三相平衡工况大的多。
5 N- S; `# a- a2 e$ j% H7 S
* Q5 I+ ~* f8 h2 C# ?% k; a6 K1 S
如果电压不平衡,电机额定功率要乘以一个系数,以减少损坏电机的可能性(见下图),建议不要使用超过5%的三相不平衡电源。- v# R% g9 n' N9 ?) h9 u; H

; a/ V) y9 a2 s7 g
# @3 S" `% m+ A8 b2 K- k. k* \0 R" t; G2 L6 I+ ~' o$ H* d
由于电压不平衡引起电机功率下降的因素7 k4 ^+ k& Z# I" P7 N
5 z  k8 x: E/ Z' y' s. {
电压不平衡百分比=最大电压和平均电压之差" i) ]. }7 v; E3 y7 x

- w) Q) b! ]+ R; G$ \$ q: `
& S2 l, M2 ?& j$ Y/ D& p平均电压, {* V+ @9 |- @- b! f" w
; ~, B# L, A& P6 e- I! p
比如:三相电压220,214,210,平均值为215,差值为5,  U! k3 c2 k) c! [
( i+ O+ T8 z5 |4 r% |) J. h5 g/ K$ ?
三相不平衡百分比=100X  5  =2.3%
! U! |7 I/ d! u1 o0 }/ y* V+ k
" x6 E: ~7 ^  s0 g# B
                      215 5 D- ]; F: m+ z$ O- c( q
(......?......)

QQ645344728
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

4533

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
169 点
经验
826 点
积分
4533
帖子
108
2
发表于 2009-11-29 12:24 |只看该作者
学习下
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

976

积分

高中生

Rank: 4

威望
7 点
经验
287 点
积分
976
帖子
184
3
发表于 2009-11-29 20:49 |只看该作者
理论上是这样的,但在实际使用电动机时电源不一定那样和格;如电机安装在配电室附近时电压应该是400V左右。因为变压器为了应付负载带来的压降一班分接头会调在400V,如果电动机离电源点远的话配电就的选用大线径低阻值的电线了,另外相邻大容量的电器使用时也会带来对电源的影响,
回复

使用道具 举报

HUACHEN 该用户已被删除
4
发表于 2009-12-1 08:40 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

2226

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
38 点
经验
527 点
积分
2226
帖子
93
5
发表于 2009-12-1 09:17 |只看该作者
学习下啊 ,呵呵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-12 23:47 , Processed in 0.194779 second(s), 33 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台