客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了( a7 {) g, \- z
7 h* h' O% P2 ]+ u# J" _/ @# V! Y改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康4 _# H5 o; |5 E, ^$ S
; d9 [2 z$ I; {" [0 M+ G, o4 T6 g改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全2 u5 u& N1 C3 _4 C E$ @9 B$ o
! N% y( j' T' t/ T5 @2 v2 \改造过程:
! M# p5 Z4 @+ j+ A/ U t1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试6 v/ w, y; I" C' C2 T) _
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功; }" j. v$ t- S
3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着( l* z/ y9 k7 D$ w# y) U- }& W: l
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
$ T# [# C) [0 v I5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
8 Z( j9 o4 u$ |" H6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。
1 s5 h1 A9 ~" }3 }6 N# T7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
1 P% J( D7 O, l3 ?: x% H+ ^! _8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
; B+ S7 C3 c* X9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
& _* l; z' X1 r4 _( k0 A10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机
* \% o! _2 c- R7 G2 N* F4 A( G9 j4 x1 u$ V# W- i
% \1 ?9 }2 y' Q* O
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法( V) K! @& }5 ^9 e6 j