设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2902|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-6 22:42 |只看该作者 |倒序浏览
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。 " J+ G& q" L& d: c. q& ?8 q$ Q- h后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)9 \+ `+ k8 A2 x' t " e0 h3 L7 K1 Y) G8 c 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?: V# B: Y, R& A 如何才能有效提高蒸发压力呢? " P9 N: ~) x- N" |1 a$ P" V4 o% q' J ) M- A& }' ]8 R8 l 谢谢了3 W; u: c& V# ? ) B: Q! v% p& h5 X! g$ U' F$ e9 B% c8 v- r$ R. X% x+ I! g: ` 8 T2 B0 h5 j; Y& z5 t4 p / h, b; X T6 m: ^6 y( J m[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-8 09:38 |只看该作者
应该减少充灌量才对吧。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
3
发表于 2004-5-8 19:11 |只看该作者
为什么要减少充灌量呢?
8 Q, t' E* D! R制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗
" m" E, y! x# Q4 J% @! G- m5 L
7 }! P1 x9 u2 g; D- g& F:P
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-5-18 13:46 |只看该作者
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因1 l. P1 k3 r2 _" z
1.膨胀阀选型过大2 ]* Z# d. z3 s& R' n" A
2.膨胀阀选型过小
: u+ h2 C+ T! `! g+ m3.分液不均匀
: n- u# w* ?9 b" h( H前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
  T6 ?" G! M3 i0 I- m第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2004-5-27 09:45 |只看该作者
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。0 i* f1 Y1 j1 _8 E$ [
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2004-6-1 10:28 |只看该作者
to:tinycoco  
: u7 i' k5 e; }. E, G3 b( R' d6 E   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
7
发表于 2004-6-27 17:55 |只看该作者
具体是什么原因还没有完全搞清楚; t4 m; H8 ^% O; k
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。  P- V* o" U7 K% r* U6 ?
这个原因可以成立吧?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
8
发表于 2004-6-27 23:17 |只看该作者
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
9
发表于 2004-6-29 13:52 |只看该作者
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。