) V9 Q( Z: \# }& U7 x' b: j
WL空气处理系统简介
# X0 y4 x$ b, K. ?# p ( Y1 w! @* ?9 M. o* N5 J' v, R
WL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
' z# m- R& E q1 _+ vWL空气处理系统可以实现以下功能
8 C* J# G3 A; M7 J0 b? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 - ~+ V5 e" M1 L# O0 D/ L" c! Y
? 冷干机的联锁控制、顺序控制 ' r& u$ `( [ W( ^ G
? 空压机与冷干机之间的联锁控制 ) K6 V% C+ R3 R0 d! ^4 a. U
? 冷干机与电动阀之间的联动控制 : o0 y2 m' A! n1 n
用户可设定下列参数:
* [, T4 d3 o1 ]* {9 Cl 工作压力上限设定点 5 Y8 {$ h; @5 T$ g4 k2 y: \! o; b& K
l 工作压力下限设定点
) q; T) R, |. K& \1 J H% {l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定 * ]" T: |6 d( n/ \
l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间 4 ^6 g$ E8 {; U6 G3 S6 q
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器
6 Q$ t/ |' j" Al 设定系统对突发事件的响应时间
4 d8 n) y& x8 ]) T! P6 _: m * \6 l3 S/ i# B: T8 R5 o8 x( D
WL空气处理系统的控制功能 ; z( F5 q }$ ?3 C
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内
9 A3 O+ c% I, s! a# yü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 - E2 L0 V& T; t& U7 p& x* q d/ Q( ]
ü 控制八台空压机、八台冷干机
% V3 ~! f1 l, h. D6 n+ {+ U* rü 主备机控制功能
# q" v1 S/ o; G* ?4 A8 uü 提供母管压力输入通道
- w. ?: e O! X) s* s' m; lü 最大限度节约能源 F/ |1 I, p5 Y r6 e1 }1 w
? WL空气处理系统压力控制 0 g, V, F2 q- |: U: V, M: v7 L$ }
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
2 O9 {! }, ]( C' J: ]. z在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 / b: X J0 X' F4 @
? WL空气处理系统的空压机控制
% \. {0 ]& ^0 g! y* IWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。 & t$ E" M# y4 o. X# {6 h
用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。 , V5 f r3 b$ `
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。
2 N; j5 o, y# u% h& S! B? WL空气处理系统的冷干机控制 2 H% b! p Y% w$ R4 o: O; P! o
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 & G( G: d5 T- Z2 l: ?: w2 m
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。 + P5 F' F& e! B; l- E L
WL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。 3 A0 L' u" d& |: F% }# w) w- G1 Y
在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。 + i& g8 L, u7 r
? WL空气处理系统故障处理
1 p$ t5 x: o2 k3 T& ^1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。
9 h( q9 V4 i" B! ^) M7 T6 j, E2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 " J) L2 Z& l5 a, j/ S" L' ~& x$ [% D, R
装箱部件
2 e8 F. |( b; f) \/ y. ?$ L$ D包括以下部件:
. y. a" S5 O2 u' P; v· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。 5 J' G5 y, w0 d8 _9 F. P
$ N3 i, I3 h+ T" ]; C9 f3 p
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个)
: B+ E6 v; i- P- N4 C0 E/ x4 f
( ?/ a5 O0 L& G6 K( m· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个) . K/ R5 a$ X3 l' `! Y, X" o
% P/ l; B* X A8 S. R ]0 ]3 {· 压力传感器。 安装和操作手册。 |