2 s) g4 w( ?9 y4 k WL空气处理系统简介
3 O! N* a$ u: P9 {/ d $ K w/ Z' ?, p$ K6 g
WL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
1 ]8 a i( e: w3 [6 _) x6 j# xWL空气处理系统可以实现以下功能 ' S- m; t4 D. Y* Y' P; B
? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制
' A" Q9 C% \1 b7 c5 ]? 冷干机的联锁控制、顺序控制
; u! G; G8 n% T3 c! W? 空压机与冷干机之间的联锁控制 / s" ~* R0 G" p' ?* E' U
? 冷干机与电动阀之间的联动控制 ; X7 g9 {( S, X
用户可设定下列参数: 8 I# T: K) h9 ], e8 I8 ]/ F
l 工作压力上限设定点
5 Z; f" @ I5 t; A* s8 W3 xl 工作压力下限设定点 / C9 R* |& G9 z
l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定 + B) i+ T. E1 s1 ]
l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间 * P" y" d" }9 n* B# y
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器
; K9 m! w* k7 M: t0 [l 设定系统对突发事件的响应时间
/ t* Z5 e* s7 M0 o, e! U
9 O* l; C9 U/ WWL空气处理系统的控制功能 " u/ \# V5 h/ e4 e# ]9 R* a
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 : n( y0 Y, K0 Z: n; C
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 ( {8 G. n$ ]; ]
ü 控制八台空压机、八台冷干机
# }" n6 _) p6 z$ p* G K' U- S$ p) uü 主备机控制功能
2 K2 m9 m" O$ \! a$ V. c+ [ü 提供母管压力输入通道 $ m/ t1 T* S6 L" ^
ü 最大限度节约能源
) z. A% b7 A( u# F? WL空气处理系统压力控制
; ^1 i! Q1 B# ^+ y. O- a, \' t% fWL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置. ' {1 [9 ~/ Q- T& l- r4 u" ]( [
在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 2 ^3 Z6 C0 M' u! W8 D! B
? WL空气处理系统的空压机控制
7 O9 c4 ]3 [) P% V \0 b8 m& _WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
! Q" y. Z& i7 h4 L# Q用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。 {6 m. P3 v1 H6 Z: i
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。
3 X" n. M8 \9 G0 W* }9 b? WL空气处理系统的冷干机控制
3 S* @; t H* V- N4 l6 IWL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号
' `2 A1 I5 h( u$ ZWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
# S6 _2 d* b5 q8 z$ A9 a" @WL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
/ O/ C3 s- r+ `在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。 1 [. e: V b% Z1 k; q, l& P+ ?* d2 d
? WL空气处理系统故障处理 6 s+ y; v+ A- U
1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。 # B% Z# `/ ^) J0 E$ @) r
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 - r6 B7 g6 ^3 S- v
装箱部件 $ Y& v& `9 I/ ?7 n( H
包括以下部件:
, E8 Q! q: h5 |: q· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。 + R5 r) \; `- }; L
+ u+ B' v+ i9 `* h! i' n
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个) 7 L( t( C" |* O, f
4 A1 L, d5 p3 }: ~· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个) $ F5 v2 g" t+ {, x8 j& `3 C3 c$ W
5 f3 Q$ r U! G2 ]: T8 |
· 压力传感器。 安装和操作手册。 |