我讲的130大卡是针对小冷库来说的,是对你讲20吨储藏库而言,10000吨冷库的耗冷量计算是按维护结构计算,万吨库一般都超过6~7层,但维护结构近似一个正立方体,只要计算外界传给这立方体表面的热量即可,层间没有热量传递,所以比单层库进入的热量要少,而且你可以看到中间层的制冷配管也很少。6 |- ?2 g. a, P
8ASJ-17的产冷量是14万大卡,工况是+35℃,-35℃,而实际工况为+35℃,-28℃,产冷量要增加许多,大概在18万大卡左右,在冬季还要高,这样在外界气温低的时候一台机有可能应付1万吨冷库的保温要求,我想在夏天恐怕就不行了。
冰库与储藏库相同,仅仅温度高些(-8℃~-10℃左右),所以配管可以相同,也可以配小一些,比如1:0.8~1:1;速冻是按所冻物品的焓值计算的,比如肉食品一般是每吨6000大卡/时,常用的速冻方式一般有两种,一种是冷风机,冷风机的产冷量是每平方100大卡/时,6000大卡/时就应配60平方冷风机面积;搁架式速冻器是以80mm管间距的Φ38钢管排列成搁架,以放置多少冻盘来计算速冻量的,每只标准冻盘(600×400×140)容货15公斤计算,需要速冻多少,就应制作多大的搁架管。 2 U2 n9 Q: f1 B J3 {7 _7 U