本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑 - Y% T( h1 T0 ?* ` e5 e
" K, K2 r- _2 [8 y4 x! d" h% Q
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。! d2 |8 n' b" j! {, I
4 ?7 z8 T- I d0 }1 Y
导线截面积与载流量的估算
# W: d' _- _) b+ Q1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。+ s3 q! @" K$ d/ C' e4 K& x( N
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
+ m4 x+ ~1 f4 n* a. M% r) W; F BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
( q1 A# s" E/ R; D4 | 荐值为4×8A/mm2=32A。) U2 P* u6 V) g" W" B
0 w+ p1 d1 m$ A U, N- Y9 Y
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截
2 h2 c5 X' R# R7 t& C 面积S的上下范围:- m& w( I7 \! x4 m
, L4 e! M7 C, |' r/ t1 ] S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
2 H' X0 i5 v3 ^( J S-----铜导线截面积(mm2) ! C9 _! x3 _3 n2 }, V) s
I-----负载电流(A)
8 a/ J0 S3 g# K8 w5 }. N! O
7 \ o0 c8 w. z9 J3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
! r$ `# H" ]% z5 c$ O# I9 p 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。* F8 u* w! {. d$ O' h+ z, B2 `6 S/ b4 g
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
6 s7 Z- i+ ]$ S6 R5 R 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
. N" c" A1 I- v" E& [ 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。! a0 w3 f1 a" R) j/ j
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
4 i$ T6 J6 p; [. _" @! x 例:电流*电压=功率6 Z1 W- S( a2 D9 Q( A
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?: y' i; \+ l- [+ q
2.5 X 5 = 12.5 A,1 {2 k C) i g% D& N$ M9 S% ?' T
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
. _- P: i9 K1 n3 V/ Q' B8 g* k
9 _0 [% E' V6 k$ m1 s
0 I7 s" R; ~0 z1 @2 f3 g6 x |
-
总评分: 经验 + 6