本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑 " }5 h9 N& y7 \4 l: O0 \ l3 U
% }" b b- q( F, _' `7 k 在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。$ g q! X# h8 I" e9 V
) m) ~. Y: A& G6 l; b
导线截面积与载流量的估算 8 A6 Z7 H7 v4 _& [; a
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。1 \8 | r+ L1 w! J; F& }. b8 t+ ^
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2 * W* w# T( C0 R; i1 e5 U% v
BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推) q X( Z( c* m7 y, h
荐值为4×8A/mm2=32A。5 o! E! H9 M( B: y# `0 ]
+ {& `, d/ w: b) T2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截4 a' v7 D! o( g
面积S的上下范围:2 v4 F* b7 k9 J/ q7 N' G
; o C" D; ]& y s' i" G
S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
. L/ P Z# c! {8 y S-----铜导线截面积(mm2)
6 v& |) w+ q0 C: @5 @ I-----负载电流(A)
# v' ?% M- X! |: e, Y6 H2 O+ \
: F% s6 m/ y/ Y! h+ n' X3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:9 z* ^. e3 w% |+ {" K5 v& O1 m% a6 x
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。& T; I& a% e/ y* L; \/ ^, A2 k
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
7 w* I0 b2 S3 }, N" o9 Y! y* u: p 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
5 W5 l: a0 X8 m2 B' d 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。' N) }: O8 m2 h% f0 t7 Z% q
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。# N1 f/ V/ L9 m) r [. {
例:电流*电压=功率3 v( F, d% n% L7 r. L% ]
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?) ?# k' D5 Y& R
2.5 X 5 = 12.5 A,8 W8 F! N) h1 }( y7 _9 Q, z
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W( H, n4 M* i5 ^5 |
( g- Q% ^8 Q1 S- I6 G- y
& T8 t7 ^7 T( B9 H! f' i+ C |
-
总评分: 经验 + 6