3 I; o0 i& s2 |# V: _3 D
$ _4 u0 A1 b. i. T$ C6 s 在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
( c8 L& r0 J' W& b" B4 ^ O7 S' d% h: _, b
导线截面积与载流量的估算 4 b. ]% I# F- o
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。* Y! j, ?) I5 z0 r9 S9 a( l, j5 Z
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2 + S& p) n4 }0 L5 J9 ^. c v& M
BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
2 p. `5 p. h) O+ h" u; U 荐值为4×8A/mm2=32A。
, D; @) L# b( F5 E. r
, l2 e/ z2 e: z5 `/ G2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截/ v6 j9 ?( q5 ^ r; x
面积S的上下范围:
& N+ T$ b; s S$ s4 d& x8 \: U
: S$ ^, I5 k0 A" r$ k$ n S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)* t1 e7 C- `5 Y7 D7 k9 d7 ], A
S-----铜导线截面积(mm2) 3 l6 b7 [' \) J) M3 ?
I-----负载电流(A)
) j0 I1 @' V; h3 \; c+ V
8 h& z6 C# P }2 I7 T( R3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
% ]8 I* O" D' Z$ N! d0 L* x 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。! Y: j. j6 \3 U& v1 _
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
6 {, E/ ?9 I0 ^8 b" `; `! T% n 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
5 U! a# L, k7 W 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。6 p& b" X! T" V% @, L) u
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。5 {) I4 b8 h0 d1 C) C: R3 v; `
例:电流*电压=功率# B8 q, K+ S7 A: N' @# m
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?$ R8 ~9 K6 Q; p2 ^( @. c# Q. t. K
2.5 X 5 = 12.5 A,
7 A# o/ M! O) P5 G# F0 e$ J8 Q 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W6 _( G3 E+ ` G ^
2 v% {/ @0 z, l3 O. ~
+ |- x' i. w! ~" | |
-
总评分: 经验 + 6
查看全部评分
|