10
0
1690
大学生
使用道具 举报
574
高中生
仅是偶然的一个故障而已,与工况条件无关.
1
584
是,最近我也碰到一台小型水冷冰水机,使用的是R22冷媒、压缩机是富尔马的、冷凝器是板式的、蒸发器是管槽式的,开机高压18KG、冷却水温25度、低压6KG、冰水槽温度40度左右,晕!过年了,不理它!说出来大家分析,分析!想来应该是板冷清洁度或冷却水的问题。
"是,最近我也碰到一台小型水冷冰水机,使用的是R22冷媒、压缩机是富尔马的、冷凝器是板式的、蒸发器是管槽式的,开机高压18KG、冷却水温25度、低压6KG、冰水槽温度40度左右,晕!过年了,不理它!说出来大家分析,分析!想来应该是板冷清洁度或冷却水的问题。"
755
富尔马压缩机是哪儿产的呢?
没有听说哦,新来的请教大家
谢谢!是开机后20到30分钟以后水温上升到那温度,象负载太重的样子。
411
初中生
q57641800:
很可能是板式冷凝器堵塞,高温制冷剂气体末能在冷凝器中凝结成液体;直接通过膨胀阀进入蒸发器,从而导致制冷剂在蒸发器中无实质性的蒸发过程,因此冷冻水将受高温制冷剂气体的影响愈来愈热!
看看冷却水的温升和流量能?
182
小学生
谢5楼、8楼、9楼!
224
162
1万
版主
宝宝生日
请教:冰水槽温度是否就是蒸发器内温度。还是负载的温度。