设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 9690|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

水冷式制冷压缩机组故障分析

[复制链接]

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-1-25 16:29 |只看该作者 |倒序浏览
本人在调试一台水冷式制冷压缩机组时,机组出现排气压力低(4~6bar);而供液温度高达40~50℃。不知哪位高手能帮助分析一下故障发生的原因?[em09]
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
2
发表于 2007-1-29 16:21 |只看该作者

[建议]

请你把你的机组情况说清楚,是什么压缩机,什么工况等等![em01]
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
3
发表于 2007-2-1 19:14 |只看该作者

仅是偶然的一个故障而已,与工况条件无关.

[em09]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

584

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
158 点
积分
584
帖子
85
4
发表于 2007-2-6 21:39 |只看该作者

是,最近我也碰到一台小型水冷冰水机,使用的是R22冷媒、压缩机是富尔马的、冷凝器是板式的、蒸发器是管槽式的,开机高压18KG、冷却水温25度、低压6KG、冰水槽温度40度左右,晕!过年了,不理它!说出来大家分析,分析!想来应该是板冷清洁度或冷却水的问题。

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
5
发表于 2007-2-7 14:24 |只看该作者
发贴心情

"是,最近我也碰到一台小型水冷冰水机,使用的是R22冷媒、压缩机是富尔马的、冷凝器是板式的、蒸发器是管槽式的,开机高压18KG、冷却水温25度、低压6KG、冰水槽温度40度左右,晕!过年了,不理它!说出来大家分析,分析!想来应该是板冷清洁度或冷却水的问题。"

 

看来不是冷却水的问题,而应是节流装置不节流了![em08]
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

755

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
191 点
积分
755
帖子
72
6
发表于 2007-2-9 16:20 |只看该作者

富尔马压缩机是哪儿产的呢?

没有听说哦,新来的请教大家

[em01][em01]
希望认识您——阳子—— 深圳恒信 0755-82412881 13144831005
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

584

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
158 点
积分
584
帖子
85
7
发表于 2007-2-9 20:43 |只看该作者

[下载]

谢谢!是开机后20到30分钟以后水温上升到那温度,象负载太重的样子。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

411

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
108 点
积分
411
帖子
35
8
发表于 2007-2-11 12:09 |只看该作者
冷冻水温太高,减少冷冻水的水量,就可以
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
9
发表于 2007-2-12 14:05 |只看该作者

q57641800:

很可能是板式冷凝器堵塞,高温制冷剂气体末能在冷凝器中凝结成液体;直接通过膨胀阀进入蒸发器,从而导致制冷剂在蒸发器中无实质性的蒸发过程,因此冷冻水将受高温制冷剂气体的影响愈来愈热!

看看冷却水的温升和流量能?

[em08]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
182
帖子
20
10
发表于 2007-9-19 20:10 |只看该作者
很可能是板式冷凝器堵塞,或则冷凝器太脏
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

584

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
158 点
积分
584
帖子
85
11
发表于 2007-11-26 16:50 |只看该作者

谢5楼、8楼、9楼!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

224

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
224
帖子
3
12
发表于 2007-12-16 17:44 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用hnlga2778在2007-9-19 20:10:32的发言:
很可能是板式冷凝器堵塞,或则冷凝器太脏

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

224

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
224
帖子
3
13
发表于 2007-12-31 15:14 |只看该作者
 `说的不是很详细
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
14
发表于 2008-1-3 03:00 |只看该作者

请教:冰水槽温度是否就是蒸发器内温度。还是负载的温度。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 15:14 , Processed in 0.205036 second(s), 29 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台