一、冷冻油更换的条件
8 C: S' C( {. H, U1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);$ _) `: }! _9 ]% r
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
! P8 a# a# R; S3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;. w1 w, J$ R& b
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
) E2 F0 H2 N+ w' R* Y3 o# i. T# H二、冷冻油的型号6 Q" U6 e8 F/ e; e u5 t* A
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
2 R; z! W; P1 Y1 z% r1 U) b允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油* P' G1 g7 @' K" o
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
3 |" m, G- l2 |3 ^5 y" @$ J5 m2 ~tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
4 k7 X$ @8 d. y I) D) `tc>55℃ 使用BITZER BSE55% o0 h3 t6 F. u" e* U
(tc:冷凝温度)
. a) W7 P1 c2 e6 G P1 ~# x2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1405 z8 A1 x% M8 t' |* F. L) Z* D
允许制冷剂(R22)使用B320H
2 E' h# W3 \9 y. T8 M' a6 x% _% {允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1706 z8 l/ k, v0 ?' @
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 # r, p3 c7 {8 ?6 _; Q; I9 i
9 p: e% h4 E1 @0 B
三、标准注油量+ x$ V/ X1 U7 L4 [) S: {2 b* g) ?
活塞式6F-50.2
6 D; @5 e$ V% T0 F注入4.75dm3
+ h4 Y3 t$ V' V5 l& I螺杆式CSH7571-90注入14 dm3' k/ S( `' c7 p- _
GSH8571-140注入18 dm3
4 l! w- j: Z+ F四、冷冻油更换操作规程
( U) _1 }6 q, c8 ]* U1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;8 l, ]# d z v4 n
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
O0 F% N1 C5 _9 Y7 b0 O3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
! b8 {* w) G; l! C: n一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
; v: ?/ t4 r1 R7 U3 A! H3 n0 o, ?: |4、冷冻油注入:
( y- _; P5 C s3 v- w; X方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;4 I( R6 ?# E" J* L: b8 K
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
, z7 s l5 m1 O) T5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;) Q0 m8 h6 K. N
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;1 P% j" |* h' J! ?# g' N
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
8 L7 V' I& c. x2 ~' C! t# f8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;, o: J8 K; Q. Q
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
4 M# a V. f( \% {5 h3 I9 z: G五、注意事项5 c/ F0 ~" L' E$ R- h
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
* n2 {+ Y% k/ i* J" L% B ?$ |2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。, T9 f+ N# T9 y7 ~3 o4 h
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|