一、冷冻油更换的条件, K# A& V2 H* {& H# `0 ^: H0 o D
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);3 d! i; {, W' k
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;+ P, r1 {6 Y9 D6 o7 r: C/ U( C
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
% g3 g$ @# S7 y4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
5 b9 f6 O7 L3 R+ `2 E2 X二、冷冻油的型号
& F& i# O9 n* \/ G. `, q1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
' t1 C" c0 b0 G2 y, ~允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油( l0 O8 O7 m; p
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)5 d$ a: \2 i9 Q: u) l/ {
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
5 X, K$ p7 m' ^4 S1 n6 [tc>55℃ 使用BITZER BSE55( P& N1 q( r S2 d0 E' f) y6 T1 @
(tc:冷凝温度). b: I2 N, v# k+ N. o+ b
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
O' o* b% f8 W- A允许制冷剂(R22)使用B320H
C% Y& P0 E1 q+ U1 ^4 {允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170: J; U) }! v, D" x. M
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 ( R" v; C5 h/ m: @
, c I4 Y8 Z) X m) h% u
三、标准注油量
/ }" z! n: ^1 n, |& n% e6 K活塞式6F-50.2# a' I/ a6 q8 ~5 _
注入4.75dm3+ [% _8 ~' [. ^$ O9 v
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
3 z: ?* t' j* [' t: Y( @GSH8571-140注入18 dm3
- j6 @2 A9 k$ P- S$ _四、冷冻油更换操作规程. s7 _! t1 [; z. l
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;" p0 f1 n% Q4 L4 y$ z2 s
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
3 Y5 j+ v2 T7 ^% c# n% j& }0 Q3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
4 z3 x: C/ ~- W; K( u一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞% w2 f: b ^- d' r0 S Z4 S, {
4、冷冻油注入:9 i, h' U |% ^
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;; e) G2 Y- {9 q8 R
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
4 k9 d+ D3 v1 `: n$ T6 F$ d5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
( l+ V, I( o0 O6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;) R/ x5 C/ y; c3 o( f P% f
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
& [4 X. Z6 L. R) g8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组; d0 ~- s# \- O9 y, c+ a6 g. y( p
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。; _$ d; Y6 x5 p1 M
五、注意事项
2 |9 V" ~: G+ q+ C0 G1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
# d1 J% l1 Z6 I2 q2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
7 J: m8 O8 _+ g5 e4 i! h4 H5 N3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|