一、通风量计算/ L0 ?0 r2 O3 F6 W% ]
( T. O% d; |8 p# m
1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。
/ X7 f5 v, c: L# w) O 2.通风量标准,只需确定以下两点:0 I- w, c W4 m# c# V3 ?
(1)平均每辆车排出CO的量7 a% h5 L% C4 Z# C O' h
小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
3 ^! n. d2 Y, A: a/ P 大、中、小混合型车:取2.6m3/h! F; x3 |0 l( U X9 v% j( T
(2)同一时间内开动发动机的最高台数N7 l7 `+ A5 I) s8 u
假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
; X& g; b, ?; |8 ? 同时工作系数β=N/Z×100%) v g$ D0 u/ o: h
这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
2 G% a; U3 t) d, x# [% M O (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
2 C/ M' K6 F- p# i: q 3.通风量的计算:
. O+ C6 u/ P' W" r9 { 每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
: r1 x. U4 `# ~1 v3 X, X2 l 式中:X——CO排风量(mg/s)- f2 G9 q& b- J5 N; I
y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3
$ b( O( E6 Y: B3 ]# r y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
' `4 C1 Q- B% |2 t4 s3 Q$ A (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)
& U0 v' F- D$ w2 d6 E+ w 故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
: ^; s2 S w0 T$ }! D* M 4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:+ B' S4 R2 s' Z- j. T1 P
新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h). w% W( r, q. i2 T
排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)5 \% J3 n8 l/ q9 {4 ]- ^
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
. l5 f8 |$ ?% K0 |% B5 g5 d% h 二、通风机、排烟风机
! o7 [* l2 W% ?. m) R2 l7 G) ?$ y e l o! p8 b+ U" G" p
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。, [5 p- l$ T9 H% m
2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
1 R" T1 w& V' @5 J' ? 三、风道; @; Y# j# G" y! }
/ ]4 N0 A' t- y2 c1 Y8 c7 |( ? 1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。$ d2 W" ^7 J3 T1 }: P; ]9 t; ^
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
2 q& W4 z4 i* r: S 3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。9 h& ~" m" n5 `! R( i
4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
3 I) B. x; a! d 四、车库保温& l2 o: P( |7 ]5 D% d# F
9 R) B& Z6 y7 b/ ^5 J5 z" \
1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
: z4 k, X3 f) @$ w, Y1 ?1 J8 U* y 2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。 |
|