  一、通风量计算# J; H; A, u9 i! C2 `( h' O# j1 R
3 A  r" Q' w1 D1 s  K% |- ^: ^
  1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。3 m' [: g  s3 P/ i  v
  2.通风量标准,只需确定以下两点:
& Q' T8 S- U2 V2 L, V  (1)平均每辆车排出CO的量1 A; J0 X9 }- @$ F2 r' S6 p
  小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
# X. P# T) F4 }' y2 j& w  大、中、小混合型车:取2.6m3/h
8 t0 C, Z+ S7 i2 H0 x  (2)同一时间内开动发动机的最高台数N
% f- V. j7 s  J0 e: X+ f  假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
8 R1 R* t9 }% v6 t1 S5 O  同时工作系数β=N/Z×100%& [. Y9 a, I$ ~) i
  这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
/ O* C+ Y6 S: @9 q  (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)* Z$ d* U) [0 M5 T( r
  3.通风量的计算:
8 C+ J; _, O# F( O! B8 j. V% N+ f  每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
2 W' v# ?! b6 J2 ]  式中:X——CO排风量(mg/s)
$ @& Y: j( X; {* q: [  y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3# {6 V- T. Y4 o/ H
  y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
# x& _* ]2 {% [* f; ?# M6 ?- d1 q# ?% \  (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)5 l3 U$ @5 z8 {9 d
  故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)0 p+ g+ T& }* e# ~
  4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:" _8 s- [  \) s/ r! G( y9 `. |
  新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h): y8 Z8 b! E% X  k7 ]
  排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)
4 N  ?9 J, E6 O: w) E/ ?  换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
6 t# ~: o8 P6 E5 B  二、通风机、排烟风机
" r1 z5 l3 T: [! \0 T* C: L% `4 v
4 d  l( n; g! L7 d6 B  1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。/ u! S0 o, ^: o7 ?4 f/ B8 @
  2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
# y5 C; b3 c* u' `  三、风道3 V( [$ S: X( _6 j# Z$ m' u
. K3 Z: w  K) s* ?" s
  1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。
4 D  k" F9 I0 e! [( ?  p  q  2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。2 z9 D* N! i) L
  3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
+ X: c+ I5 M+ |5 j  4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
6 m/ E' |/ J$ D# e  四、车库保温: B; _" P+ t4 D( e, P

$ Z; D, P9 P) u6 t* Z' ~2 m  1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。% R! E3 z& C$ I+ F
  2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。