一、通风量计算5 x6 B" V* K8 m1 j! n7 f
/ J4 Q8 I$ U, U( ]
1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。4 w5 G" e ]" D# A
2.通风量标准,只需确定以下两点:* |& T5 ~ y5 j8 I& T+ y5 S; Y
(1)平均每辆车排出CO的量: d, A' e: _4 u$ j3 z w& ^' x! O
小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
9 u/ u7 h7 h5 T# }" N, Q% u Y% C 大、中、小混合型车:取2.6m3/h
1 f4 T) b" k% Y4 @: L (2)同一时间内开动发动机的最高台数N
' O. N" I4 g; q+ ~" s' i 假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则$ {6 I3 s8 ]) Y) n6 n; K
同时工作系数β=N/Z×100%+ `) p) m8 w- e6 w% x$ G
这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。3 C$ ~& B$ I8 I" }& E
(说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
5 U' u9 f) u& i$ ` 3.通风量的计算:0 g) z! Z# u1 L
每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s) R8 }) `/ J N' [% b8 X( P
式中:X——CO排风量(mg/s)
' [8 Q/ n, W' d0 S, |! s9 }7 T y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3, N# s2 D9 v( H( }% \) d9 j# f! T
y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
. w4 H# F3 c3 m1 s( L r (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)" N; i- L- J! A3 T8 x
故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
' x6 J* Q V1 {/ f1 M) h9 K5 m 4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:) I Z) x' C! u. A, H* t M# u% o
新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
0 S: v( r( S; \. ]8 c 排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)! ? |( L; ?+ a# Z: G
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
; b* X2 M: i5 d9 k: J( w$ U 二、通风机、排烟风机. p4 [% H7 v$ `
; e; ?! N8 `; j# N
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。; E) \ N4 u7 G. d; D
2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
5 e- I" T: `7 R$ ~! b- z 三、风道8 \1 {% c; j, A& _+ s
! b; S9 ^, d) R; s$ S- D/ x
1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。. x" V4 j/ R7 q3 x& ^0 [* e
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
A; b y- H* ~( \ 3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。9 G0 B" Z$ _" |7 o9 X1 o" k0 L4 t8 r! x
4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。0 ?- N0 |: x5 ~
四、车库保温
! K2 t$ G. O6 t. I* z9 F: m) y
! h+ @; r7 k" K! M) k( o3 g) W 1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。. b- H& x7 w* t, e- p8 u2 \4 h
2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。 |
|