我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下
; q: W" A8 F) c9 N: b7 t1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定?+ i: t. T# T/ V9 O* B2 G
2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。0 I: l9 a) G3 ~: {) w5 Q4 ^
3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。
, V- E) H$ s: z! b3 O C以上,欢迎大家讨论一下。输入指定颜色的文本 |
|
|
个人意见,欢迎指正
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 5 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2004-5-19
- 帖子
- 2
- 精华
- 0
- 积分
- 23
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2952

- 威望
- 0 点
- 经验
- 5 点
- 积分
- 23
- 帖子
- 2
|
同行求助!/ t0 Z/ l/ O" T" y
现在的家用空调在除霜时室外风机是关着的,那室内的风机也关吗?这个有些记不清楚了,求助! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 665 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2007-8-3
- 注册时间
- 2002-10-14
- 帖子
- 290
- 精华
- 1
- 积分
- 4201
- 阅读权限
- 100
- UID
- 238
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 665 点
- 积分
- 4201
- 帖子
- 290
|
|
膨胀阀不太清楚,但做热泵的时候,经济器对提高性能有很大帮助,特别是在大压差的工况。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
大压差是指室外温度较低的时候吧?这时的工况接近于制冷的工况,这种工况螺杆压缩机必须加油冷,太复杂啦,成本太高。# k w+ P2 A4 Q" A- M8 U
你的意思是不是,如果不是低温热泵,经济器就没有必要 |
|
|
个人意见,欢迎指正
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 665 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2007-8-3
- 注册时间
- 2002-10-14
- 帖子
- 290
- 精华
- 1
- 积分
- 4201
- 阅读权限
- 100
- UID
- 238
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 665 点
- 积分
- 4201
- 帖子
- 290
|
是的,比如说室外温度在零度以下。
, V2 `: U- }' u3 q, v, ]1 H9 N" J. j加油冷并不需要增加很多成本。: t/ v5 m# m& E$ v0 [7 g+ g( u* `
既然做热泵用,油冷至少要有的,不然天冷就没法开,使用范围也太窄了吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 34 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-3-27
- 注册时间
- 2004-1-14
- 帖子
- 13
- 精华
- 0
- 积分
- 136
- 阅读权限
- 20
- UID
- 2381

- 威望
- 0 点
- 经验
- 34 点
- 积分
- 136
- 帖子
- 13
|
|
以经验,制冷最好用经济器,不用回热器;制热不用经济器,用回热器。但制热要注意压缩机排气温度。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 68 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-4-10
- 注册时间
- 2004-6-15
- 帖子
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 264
- 阅读权限
- 20
- UID
- 3130

- 威望
- 0 点
- 经验
- 68 点
- 积分
- 264
- 帖子
- 25
|
|
膨胀阀本身有使用范围,一般相同即可.除非制热效率实在太次. |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 81 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-9
- 注册时间
- 2004-7-12
- 帖子
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 305
- 阅读权限
- 30
- UID
- 3361
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 81 点
- 积分
- 305
- 帖子
- 25
|
|
TO 黄东 7 i/ o. x2 y7 s2 \- L
是的,室内机风机同样关闭。; F+ j A4 Z" F( d5 U( d9 d
# t9 } `8 n4 w: q* S# r- i
1 e9 a8 _6 _4 C* Y[这个贴子最后由阿 飞在 2004/07/14 14:22:24 编辑] |
|
|
新手上路,多多指教!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 100 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-12-13
- 注册时间
- 2004-7-30
- 帖子
- 36
- 精华
- 0
- 积分
- 380
- 阅读权限
- 30
- UID
- 3557
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 100 点
- 积分
- 380
- 帖子
- 36
|
| 下面引用由coolcom在 2004/05/18 14:41:28 发表的内容:
: a6 x% l- j$ P1 v, z! h+ E我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下( r7 ^! |- X6 F4 S0 x [
1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定?* G! Q7 }- G5 A i% Q! ]
2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。
1 k9 A. x7 X/ I( U) s3 ]& s3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。
0 H5 O% z) L& h0 l$ l( O5 A以上,欢迎大家讨 ... |
|
* O4 e$ @1 G1 A+ w$ N' I8 Y' O4 S0 z, s% H% n* `
1.热泵制热好像要比制冷大吧,我指额定工况。$ o: Y- W. }8 W8 J1 h' p
2.至于膨胀阀的位置,我觉得应该尽量靠近蒸发器,甚至直接与蒸发器焊接,这样效果好一点。
" B3 O' d1 M$ W8 U) I3.经济器没有用过,不太熟悉。" X! f5 H" V1 X9 P
我也在做一台热泵,第一次,是否可以交流一下。
5 b; y/ K" x z# h, g4 h$ d1 orroyzhang@hotmail点com |
|
|
多多交流,互相学习。
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|