发表于 2004-5-18 14:41 |只看该作者 |倒序浏览
我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下 0 A, H0 I! E: L E8 h/ X& y! e8 e1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定? + K, t0 ^# r5 H- C2 O- Z7 w2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。8 m; r) {- }3 _, ^$ \1 U; d 3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。, X# N& g. q( X) p 以上,欢迎大家讨论一下。输入指定颜色的文本
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

23

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
23
帖子
2
2
发表于 2004-5-19 14:19 |只看该作者
同行求助!
! G* i4 a2 o0 f  a! x现在的家用空调在除霜时室外风机是关着的,那室内的风机也关吗?这个有些记不清楚了,求助!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
3
发表于 2004-5-21 11:57 |只看该作者
膨胀阀不太清楚,但做热泵的时候,经济器对提高性能有很大帮助,特别是在大压差的工况。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-6-1 10:23 |只看该作者
大压差是指室外温度较低的时候吧?这时的工况接近于制冷的工况,这种工况螺杆压缩机必须加油冷,太复杂啦,成本太高。0 w* D! w6 l9 g  Z& d3 H
你的意思是不是,如果不是低温热泵,经济器就没有必要
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
5
发表于 2004-6-1 11:39 |只看该作者
是的,比如说室外温度在零度以下。
, V& K; u% }+ s' @加油冷并不需要增加很多成本。
# ]2 [& ?; z# r. M2 O既然做热泵用,油冷至少要有的,不然天冷就没法开,使用范围也太窄了吧。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

136

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
136
帖子
13
6
发表于 2004-6-5 19:36 |只看该作者
以经验,制冷最好用经济器,不用回热器;制热不用经济器,用回热器。但制热要注意压缩机排气温度。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
7
发表于 2004-6-15 06:12 |只看该作者
膨胀阀本身有使用范围,一般相同即可.除非制热效率实在太次.
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
8
发表于 2004-7-14 14:15 |只看该作者
TO 黄东 / ?) t; |, f# x 是的,室内机风机同样关闭。# x3 B0 `6 q/ n4 r# Z ; a3 X8 S7 u$ I; x( f 5 \" Y5 Z5 G% ~; ~- F2 ~" V[这个贴子最后由阿 飞在 2004/07/14 14:22:24 编辑]
新手上路,多多指教!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
9
发表于 2004-7-31 11:13 |只看该作者

下面引用由coolcom在 2004/05/18 14:41:28 发表的内容:; A1 @. ~. C. N 我在做热泵,有几个细节问题希望同行指点以下6 T; O* G0 n8 j! ^! p 1.关于制热膨胀阀,如果制冷量是1,则制热是按0.7还是0.9选?可以使热泵工作的更稳定? 0 m5 }2 _) \) u# H5 U2.制热膨胀阀的位置,是接近换热器还是可以远一点,大部分观点是可以远一点,但这样会不会造成膨胀阀的实际利用效果小一些。; {3 z" \8 r3 f" D 3.对于热泵系统,经济器的作用是否值得。 , D0 d# n$ @+ W$ F4 k以上,欢迎大家讨 ...
& E9 m# |9 _' T, \; s0 E- N 9 V8 G( J3 q1 |0 L$ _6 o2 s1.热泵制热好像要比制冷大吧,我指额定工况。 2 e8 [. O; @( K0 ^ _3 M1 Q# P2.至于膨胀阀的位置,我觉得应该尽量靠近蒸发器,甚至直接与蒸发器焊接,这样效果好一点。 % [9 e+ J1 `4 a+ H! C6 C3.经济器没有用过,不太熟悉。& }2 j5 k9 O+ I 我也在做一台热泵,第一次,是否可以交流一下。$ h0 k: \( E' z7 e rroyzhang@hotmail点com
多多交流,互相学习。
回复

使用道具 举报