一、冷冻油更换的条件- V1 v6 }4 q7 _& G' H8 C# I6 \2 X0 r
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
! o2 k! K1 N& O0 M) b; g4 k: q2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;7 \& Y a; f; A6 E' g" h# U
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
7 G5 c; {& a; @; X4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
+ A$ p* b* Z6 C* ]' h: o" a. ~. b二、冷冻油的型号, P- |$ V$ u7 e* Z, N" ], l
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2( y, C( p! y2 G6 B4 d! U7 r0 c A: L
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
y9 ~. q) Z( s' H _) |4 Q; b; m允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
+ @- {& k% A' h' ctc﹤55℃ 使用BITZER BSE32: y# O3 M) q; Y6 k& B
tc>55℃ 使用BITZER BSE55+ I, h4 u% D$ V: n
(tc:冷凝温度)
6 X5 S4 L4 A* G; T( d2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140: K( J) F" y" I4 `2 G* @5 c# K
允许制冷剂(R22)使用B320H
% _9 w3 e9 h7 _允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
5 g8 l$ M. }- s5 Y! y1 o; K) D! ]1 V螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
8 u2 b, v6 L! o! S" b v1 ^! {" D& z' i$ t
三、标准注油量
9 |1 {* q. y1 v# a. s活塞式6F-50.2* b$ s! \* A- R6 `0 h7 Z0 `
注入4.75dm33 X# S! o% h, @/ b. J% m0 C4 G$ b
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 N" M/ i7 B9 {8 ~
GSH8571-140注入18 dm38 z3 Y( A: Y( z3 r6 a: h8 P
四、冷冻油更换操作规程
5 Z, u! V, b+ h+ A4 l1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
5 W6 w, A2 A' v% Q; g2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
: _' z/ n1 x7 L. }( D3 S% H. ^3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
+ ^- |" C2 u4 X+ ~, h# L5 c# U一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞1 s6 \4 h1 R" _4 |, t" S
4、冷冻油注入:
! p+ J6 e. o" k/ {2 r# K1 r方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
7 D7 S/ N9 O$ x$ M# m7 r P方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。/ J) S2 f$ r' ]6 P
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;. |, n, D |' N% S4 u
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;- a* i0 d( Q6 f; C {
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
9 `. J" G9 s$ M6 W! ]8 i, c: j8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;! L- ~1 }* N9 k0 X% I+ X, `
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。9 [$ U0 _& q2 j; [3 i
五、注意事项
7 ]) @7 b1 A" \. ^/ X5 I/ Z+ ?: x1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
0 O) v% I$ @/ a2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
4 ?1 I1 A, ?' D' V# Z# R8 _3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|