一、冷冻油更换的条件
' J7 g9 L- f0 W N7 S, O+ ~1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);# F) V( o, e- O9 k: a3 u; n
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;' l9 l- C( [- v% d3 N
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
3 J9 g5 {, t& s4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
4 V. y k8 F) S0 w- c二、冷冻油的型号
" v$ v7 u( Z6 M: a1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
/ e; L% T1 Y" i1 Z允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
) d( T: C4 Z! ^$ \' G0 m& N允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)% o: J# l5 o3 `& k3 g
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE324 S# ^+ `4 a- J% Q9 ?, H# L
tc>55℃ 使用BITZER BSE551 A8 M- J6 i& X' B( X
(tc:冷凝温度)
+ j4 G. {+ ]( _2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1408 q7 P' n5 N. ~. M! D
允许制冷剂(R22)使用B320H
7 H! S7 S8 G9 _. l! M7 D允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170: Z+ {/ C1 A# v5 X7 }' s
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 5 r6 }5 q3 m6 ^
& J9 g! y# z9 C3 L W2 Q- d3 ]
三、标准注油量
- Q( U8 E3 f Z1 } Z活塞式6F-50.2
6 X9 d) z1 v% r; l注入4.75dm3
, ^- m# Q4 ^* e* W/ }: X: y螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
) A3 l; F) W' D( f$ N4 LGSH8571-140注入18 dm3
/ v. |0 m3 f, g C四、冷冻油更换操作规程4 ~- o; j5 x9 O0 t. M
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;, Q. @( ^. d4 X8 b. T" k
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;3 T& K3 m8 f! C# Q5 k: N! r
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进! @0 C( m8 t: y% T% W) T7 U
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
0 J5 Z( Q0 Z) n& Q4、冷冻油注入:
6 x; I# _ \; C6 D方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
% b# u! X6 }# _# V4 K. V4 o" U方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
: I2 o: k7 @5 _ a) m1 @5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可; ^, [% ` c! D. `5 |0 D) q1 a
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
3 h) ?2 ]! s5 ^: _0 w* c! U7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
' I4 c6 ^! M0 H( b4 G4 m7 x, {, Y3 J8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;$ [5 @ f$ x) W( h, X) d3 a" _2 u
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。3 `2 n% _1 d0 R. U0 c8 e8 b3 j' n
五、注意事项( l% ~0 `0 s) ?/ c: }
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;/ ]$ V; S6 S) x) C( `1 u% K
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
, w+ A) w& H2 Q3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|