设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2280|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 比泽尔半封闭螺杆压缩机冷冻油更换操作规范

[复制链接]

21

主题

0

好友

232

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
78 点
积分
232
帖子
42
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-2-26 09:59 |只看该作者 |倒序浏览
一、冷冻油更换的条件
/ C  X8 x) K" B1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
7 c" l6 U" x. P3 D  v& {+ X/ p2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;1 S8 C8 W2 E& c7 ?- l
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
  Y6 D# O3 q! A1 _+ L6 K4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
! I! E2 Y7 I8 ]( Q! v6 Q二、冷冻油的型号5 M  x4 R0 B- m& i  K; B& O
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
' S* e7 Y) ]. @' c0 L5 ]允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油6 {3 b  S% h, Y4 |# G2 _
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
1 t2 B# P; C2 e( ~) @" utc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
% L, Y1 V* }& `" u# `$ [7 B1 o+ `tc>55℃ 使用BITZER BSE55
  b) z- u, W' D8 b: B9 n(tc:冷凝温度): Q& ]6 k( R4 l: i+ P' Q1 X3 A
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
7 x* l- p5 @9 `. A允许制冷剂(R22)使用B320H
9 c2 L; D& L; t6 R5 W! K, F允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
4 }0 ^, R! G$ h  {螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
( l# d4 N. _# u! w- q) ]
; N1 f: l4 p( A; K  c5 ?三、标准注油量
9 z0 U) z) U: J7 o$ z8 e! _活塞式6F-50.2* V, ], X( y& a8 V6 F
注入4.75dm3' ^2 {7 C) s6 J' Z% k4 I
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
, E2 |9 ~( i/ f' I) x2 n0 lGSH8571-140注入18 dm3% ]3 X5 ?9 X, g# B, h4 y
四、冷冻油更换操作规程
8 s2 @0 T+ o% ?1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;4 h/ u% H8 c4 M; n; f4 {6 O
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;$ N% A) e- M/ u8 K/ s
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
9 N( {3 N4 z' w( g( ]. k5 d一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
* l* p9 ~" k& }% F1 _% I4、冷冻油注入:
5 Z3 h+ K2 m: V4 U5 c方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
+ [# d" Q: z8 a' Y5 b9 W1 ^7 r  [& x方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。; W  A9 d+ ?$ P) V8 w
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
( t7 k. ?/ t" o6 R. X, w: f& F- I: H6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
6 X  l6 d  [8 I- m7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;; F: b% a& |/ J! F- ]7 }0 T
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;4 k+ b% j, K# s6 ]
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
- p& b. k4 }' V4 h) u- y五、注意事项" k) Y6 ~2 F* P- V; ^+ @8 |5 c
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;3 n- Y4 P5 Y" }- ?6 ]
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
+ a: V; B% D' H  U' X5 D- k' c3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
44
帖子
10
2
发表于 2010-4-1 14:01 |只看该作者
学习下。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 20:03 , Processed in 0.165085 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台