可逆循環冰水熱泵 " J/ X; [: h) ~1 |+ p8 N2 K; W0 L
' O& `& O; n# R- O' V 可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 . F6 }2 D1 `3 e" P) Z u. n4 C; l- [1 r
5 t4 h" k5 o% y7 W3 J; @0 f: y 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 - ?; c) v, ? l+ U; E5 K
# u o- ~9 X/ }) X/ |+ V; d f 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。
' ~4 t4 M0 b$ w B7 }! s8 D
8 k# {' B `* z: d8 F) e) n控制彈性
+ ?5 U: o" g' a" K# M, {5 C. S X. T& M
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 , S: G% f& A0 Q. P
/ q. j1 _0 t/ e! l) c 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。
9 t/ w" U: V# w# D& z0 J3 O% N# N5 p+ {! u6 O2 o8 r4 f; n* E
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。 - Y- Q5 ~- T6 I/ M* Y/ R4 h
# m2 G2 K7 a+ C 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。
6 C2 t& N# e _8 y2 j5 T
) ?! I* o4 [1 Y% V+ [系統操作
9 |. S) t+ e" ~5 m' N2 c. d+ k
' W r5 L* } Z* f9 T 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 ! b$ Y4 P+ e7 q) w
3 K* L4 D. S# J9 w" x; I) x
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
+ V$ [* x7 z# b$ c% z
/ ?3 j! Z6 v- {& J F3 ` 在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。
7 B, _: ^4 v) F% k" E/ J5 O
* b4 @4 A3 _$ P: i. q; B) W 在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
0 W/ d' E* A7 D% \8 I: T
6 V6 B7 F) D3 q% X2 E: B3 x 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|