可逆循環冰水熱泵
! j$ x3 }2 g$ b
% l( J y( ~4 N" q6 j* e 可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 ) P8 Z! Z3 O) _) l. K2 y
# z) r0 _3 W8 {! s' n; b J
系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。 4 \5 C# Q+ d+ T
/ s! [+ f4 P7 O# X 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。 9 ]& d& Q8 V/ `" U; _+ D
- R% B# ?9 A/ V* H( t
控制彈性 5 b7 N; X6 Q4 y( v, k
4 o" w. o( h8 B1 a) I
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 3 }* y$ K* ?, `: j7 F
( ?5 x; Z( T' u% p# } 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。 * R1 [( F) M, B* D/ U) U; z
. N' q) W, n) p+ f% _3 Q
許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。
6 ]( h4 S* a6 R# o
' g5 a, m0 o4 P' T0 p; Z 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 ' [$ {9 T' V5 |: t: W0 R( x7 l7 e
' q6 F, t9 |1 q" s( t+ a4 z
系統操作 1 s* ?! r# F) v" a" n
% `/ _) W' H& o+ L# I 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。
! `. M* m' s6 s4 h% |( N% b' W% u5 w) _" q- l [) y: r9 G
在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
5 ` s; {- |" r/ Q8 l: l! {+ `# ^: j
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。 2 x* M7 E A ]& z9 V) m
7 O; O1 s% E' K7 R M! [" o 在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。 2 G5 o! v& W) ? a8 o8 e
5 [& [, |2 r6 p9 [8 r3 D
可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|