可逆循環冰水熱泵 F# \, N4 N7 c( r+ f! f5 u
# A$ S- ~- J7 W- f. k. v6 I1 l- T) o
可逆循環冰水熱泵是設計用來節省能源改善環境的系統。基本上,空調空間的熱是經由氣冷式冷凝器排放至大氣中,無法提供能源回收的效益,可逆循環冰水熱泵使用水作為傳熱的媒介,可在預設的條件內進行大氣散熱或熱回收。 8 z1 ?' F# D/ R% N9 A1 \1 ]
: _8 o- }* j& O7 F% I: i 系統使用地熱迴路來提供個別的加熱或冷卻需求。若兩者達到平衡,此時不需要向外界吸熱或散熱,可以有極高的運轉效率,在英國,一年中約有60%的時間可以達到這種熱力平衡。系統可由多套可逆循環冰水熱泵組成,再由單純的二管式封閉式水循環連接。
3 E A8 O! W6 Z
$ J8 ^5 s. I7 c 此種空調系統提供安裝人員與使用者極佳的控制彈性、能源效率、簡單的維護、快速安裝與低運轉成本,全密式熱泵系統可減少冷媒的洩漏,冷媒已在廠內充填好,現場無須進行冷媒充填調整,安裝時僅需一些簡單的配管工作而已。 M6 f& t8 X; }: Q
. C0 u `$ p) w6 G8 u$ Y控制彈性 4 O7 C; E' z3 C) h# E
$ u# c( c& t* \7 J3 b Y
空間中的人員可個別控制其工作環境,而不會影響到其他空間的人員,若其中一台主機壞掉,也不會影響到其他的區域,更不會像中央式或一對多分離式一般,迫使全系統當機。 9 x3 E8 ^* H; O% V
: U5 i, B+ g- K" y3 B 小區域空調愈來愈流行,它可依不同的需求進行獨立空調,溫度設定可以與鄰室不同,對整體運轉成本有利。
5 @+ {# u( Y5 U) c
; g* `! d: K, G6 ~ 許多老式飯店與辦公大樓正進行現代化工程以符合當今的標準。只要部分樓層無負載時即可進行工作,水管與風管的工程極單純,可使打擾減至最低,這對飯店經營而言是非常重要的因素。
+ L4 l5 I, e( B
0 p3 [$ P: G" w6 h, Z+ ? 另一個考慮的因素是許多老建築物的機房空間有限,即使新建大樓也都希望機房空間減至最低。熱泵的緊密設計可符合這個因素。 7 k) {& b: J8 L# w1 N
, O" N) F' `- ~1 x; f系統操作 4 f1 l/ K3 D3 w M' D. d3 }
% |" W* |) x8 l 系統中有多個熱泵主機,彼此間由二管式密閉循環水管連接。水管中的溫度維持在一個範圍內,作為發熱源或吸熱源為熱泵系統散熱或吸熱。 " j" J. O; {. G3 z
; ]* }1 K4 F8 \. n/ q 在冬季,大多數的主機都進行吸熱模式,將水中的熱抽出,使得水溫下降而超過設計溫度,此時水會開始向外氣吸熱使水溫回到設計範圍內。
& b7 y& a7 h! V- j! ~3 v9 q6 f; j
在夏季,大多數的主機都進行冷氣模式,將熱散至水中,使得水溫上升而超過設計溫度,此時水會開始散熱使水溫下降到設計範圍內。任何時候,系統只能進行散熱或吸熱其中一種模式,與送風機系統不同,送風機系統可同時有冰水與熱水進行獨立的加熱或冷卻空調。
' C) i+ r6 t/ K# F" D f" G j3 u5 b* F0 K
在英國,一年中大約有8個月冷氣所排出的熱可用在暖氣中。此時系統為熱力平衡,不需要額外的吸熱或排熱。
0 `' r! D" z. L2 ^, N
% b8 O C# V+ Z& b4 o6 X1 d 可逆循環冰水熱泵系統包括全密的冷媒循環、冷媒對空氣、冷媒對水熱交換器。冷媒循環由使用設定的溫度開關自動切換,熱交換器不是冷凝器就是蒸發器,空氣熱交換器提供空調空間的加熱或冷卻之用,而水熱交換器則是自水吸熱或排熱至水。每台主機都需要電源供應、冷凝排水管與水循環管路等周邊系統。 |
|