各位师兄你们好:
' F& S% d7 l7 _. H$ O; A! T3 I8 K! ^ 我有一个关于冷负荷的问题,我是刚毕业暖通专业,现在在一间空调公司工作,我主要负责冷负荷计算工作.每次我计算出来的冷负荷数值上司都说太大,但我是按冷负荷系数法计算出来的,参数也尽量选到最接近!
' p8 o& C+ p+ g: Q+ \ 设计参数:深圳地区,每层面积为960米~2 每层高为3.1米,窗面积170米~2 室内设计为25度,相对湿度为60%,人均新风15M~3/H用途为:轻工装配工场,每层约450人上班.每2个人一支光管, 每支管为20W.( J; S1 p" A; J9 ]* x
我用冷负系数法计出结果为164986W1 ]* W5 p' X3 @! f, D
用空气调节负荷估算指标计得为200000W
o) L6 }' P+ J+ |, o0 H 结果公司只用了80000W9 N3 A. u5 N i3 i
我想请教各位大侠!要用什么方法才能准确冷负荷计?
1 K1 |+ `8 i2 p2 d9 ~! M 空调要达到设计温度需时间多少才算标准? |
|