MAM-KY02S单独更换的误区
4 k2 Z0 y8 T# a$ s
! b+ W' k; k8 Y; S/ SMAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。. c6 a+ }! V4 }6 p
4 M+ h7 R" B9 R1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
, o6 z0 c0 L( R4 J' {5 A- N: M由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。1 n0 c$ x1 o" }: ^) h) S5 S
A, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。) ]; D0 Z1 _- r: q; ~# C7 J& R) [1 m
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,
% [1 F; v% Y7 o+ R9 U P; f① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。, H7 m0 c" c' ~) i% T( S3 H
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。
: i% V% _# B. F2 u' W③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。
+ q* B* v4 [/ t/ F④ ………. K5 i! z! i- P
上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。- q3 {6 G% _$ o/ t
C, 显示面板功能不一致。* ^- e- ?5 p: J3 `9 K; u( U
MAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、, J1 }1 f8 }7 O6 n
例如:1 p7 n5 O8 v6 X* J
① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。 Z3 M& t2 q* u% X4 N2 q
② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、
! w" N9 ?- s7 `9 P( g$ q& AD, 显示面板项目不一致7 e$ ^ X6 i8 p
我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容: E8 N6 ~4 h/ w) @( f
: n6 O9 ~1 I- b: q' b
4 C' X t; P! Y' [+ E( o) z) `
& A6 ^) X+ n% `) @8 K! j4 c
( ~) W0 P. i7 {* y# k2 ~* O2 i # F4 n# ^) U* `5 L! d. V7 N7 g4 S
( @; K1 z; S: }' v0 S
这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。
' O7 k: y+ H% v E0 Z# G- a- E$ R4 y1 ^$ D4 d+ w. u% d# n+ ]
2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。8 t& J, M" ]7 H1 a9 R: ]
MAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。
( Y- | [: }9 @5 _# q. S: B按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:
( Q; {9 u" W ~) p30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。& `' V$ @9 e# x8 x
80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。! r) Y& n2 T( ^, ^
160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。1 I0 t- V8 ~1 A8 `& h4 I8 F
假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?* f4 i$ K( a K) ?2 w* {% A
这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
( ~7 [; {5 L; A6 x' e
4 J6 n* x% d$ }$ s5 F* N$ _ / y* `* X$ m" `" A5 O3 I
, k- }" L# t, ~" x1 K- e! q
) l; q: B Q; |) K% w/ I更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。 |
|