我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。
1 N/ r* `0 f) ?- m x6 O 阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
% T t. D! T0 W7 D" \7 Z: D) R 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
# J. V9 W9 `- a0 g: A. s$ e/ B2 u) ? 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 4 H4 i5 u/ m# [& L# |
主要质疑如下: n/ }( b# C2 Y9 U3 K. O
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 3 }$ x# ?+ l* \, x3 r
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) $ P# ^! J! P# Q8 S/ _6 @
|