我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 ' v7 p. R7 g3 \7 p$ f* i
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
0 p0 M& V! e7 |/ }0 a; F6 t- u 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。 6 L8 S- Q( z. G; f" u
但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。
! y, }) O+ R4 x7 o# ]1 v 主要质疑如下: - X1 @9 S# m) ?
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 " {1 I. d3 R$ s% i; I
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) 7 T4 P: I. J% \ U: T; y ~' q o6 l
|