Element Outlet) i8 b* W" k2 o4 B: E" W% j
C 94# e: c4 e+ k/ ~5 o7 |8 z1 n+ `( M/ {
Shdw Max 110
3 s% B$ L$ R n' e/ r0 iBack Mod
9 _) \) R( s4 p4 T) T- @ F1 F2 F38 g; \0 _3 f* ^+ N3 D
图1.22为修改参数菜单
2 k7 R/ m3 B" c- k3 j5.上屏幕显示的是正常温度94℃及停机报警温度110℃,修改步骤同上.
* A4 L% y3 h, V7 F/ t) s+ g v注意:
- j2 U. R# w) W0 k( @! B: P其他设定修改步骤也相似,有些设定可以制定一个延迟..; Y5 M6 {% p( ~4 I. D$ V# \2 n
1.5.12 修改维护计划
% y+ Q8 r2 m+ z5 H1 s2 I- ~; ]% ]功能: 可修改维护计划的时间间隔(Intervals).2 {$ O6 P' x7 k; L; n. ]
维护计划(Service Plans)在计划里被执行的保养是成组的,称为计划A,B或C.)当碰到时间间断时,屏幕上将会显示保养计划将被执行的信息.
# Q; w' s; H# y7 P重点
; { E/ ^6 L! C C; S 必须经常查看Atlas Copco中的计时器,以免设定已被改变.时间间隔禁止超过下列所示周期并服合逻辑.( E( @0 G( I) w3 [7 H
如下:
8 M4 [0 [3 |: C3 l- x- M8 I4 H M' I5 X2 {" U& f [& v* E+ u
维护计划时间间隔
8 r7 p# P* H) y' `6 y( dService Plans
6 d% W8 Q/ Y& }4 [! Q' |( w$ BService Plans A
" z0 P- Q) l8 KService Plans B
& ? U8 S; Y( L; w1 k0 ~# K6 PService Plans C Intervals(时间间隔)2 W8 {' ?. n w5 v! e4 J4 t1 ~
每运行4000小时一次8 q% m( q7 b- H% y* o8 u4 T# c' c
每运行4000小时一次
& ~- |# z \/ z; N) G1 `每运行8000小时一次. Z' q$ @8 I6 z: K2 k9 |+ ^$ w# f
导致维护器动作(Service actions)的运行小时数
{' J) c- d9 A0 uService Plans according to, @" L" z/ r7 R/ `& J
Service Plans A and B b& X6 D2 V, f- O8 x6 q: l
Service Plans A,B and C2 p) b( ~1 n3 D" P. ?! V
Service Plans A and B* K/ o( t$ V2 `0 p0 P& v4 S+ S
Service Plans A.B and C At5 v$ X; B0 q! o, T. z
运行4000小时8 n* ]- G% }1 P, \7 G
运行8000小时$ r/ I( U' {1 Z4 E% H
运行12000小时
6 o6 ?- T" A8 J8 k$ G* R! X运行16000小时) o9 S1 ^# o" c) ]
步骤
' \5 e- q+ [% [ i+ j6 K' K1. 从主屏幕开始(见1.5.2)
- z$ C$ h, b* W- ^) R6 ^' ~2 O+ x按 Menu(F1)按↓ 到Modify Setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单.
& A' j9 n9 I- S) Z2.用↓翻页到水平箭头指向的Service plan选项.
0 ]$ n/ I* t* q# t1 |3.按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕(如图1.23).' |% M, [9 s" Q3 R- i; C! {% D% Z
Service Timer
/ o0 d* a( s R2 wRunning hours →3 G" L; I- e( {' A8 c
Hrs 2310/ h5 v' {+ d: B) q) E: B( G+ e
Menu ↓
# v- @- Y( ?8 ^# ?1 g F1 F2 F3 (图1.23保养计划菜单)* m( z" S# R- Q4 y
屏幕显示的是实际运行时间2130小时.
$ C" N2 Z. L9 G; k! }5 e1 F4.按横向移动箭头5:到出现类似下面的一个屏幕(如图1.24)
% Y4 ?, i+ ?" N7 p7 w# e5 Q; eService Timer
/ b- u( h/ o, p9 q% q* JLevel A0 c) Q; R7 Q' H
Hrs 4000' O4 a9 E, Q$ d8 ?$ l
Menu Mod ↓
9 k, P5 a. F' Q% H( h% X9 W F1 F2 F3; n- S5 N/ I1 F8 W- i+ E4 e' S7 w
(图1.23保养计划菜单)
s! Y" Y/ U& T( X5.屏幕显示保养计划A的周期设定为4000小时.
) M& Z' w b( I* u" S# O6. 按Mod(F2)数字4000闪动,会出现另一画面,按Lim(F2)键可查看参数的上下限.用↓或↑修改时间间隔.4 D* ^3 y/ { ^$ @$ k. y
7. 按Prong(F1)编写输入新设定值,或按Canc(F3)取消修改操作.- Y; v8 c6 n9 M* s }
8. 修改保养计划B或C的周期也可按照同样的方法.
N- i# J( R; H }9 w# S% f8 M1.5.13 规划时钟功能; r* @* `' M9 E
空压机的启/停命令的时间点 S% i% q* B2 `0 E
改变压力段参数命令的时间点(也可见1.5.10.1节)
& J0 n! B# C+ v. G7 [" ?6 c1.5.13.1 编写输入启/停/压力段命令(Start/Stop/Pressure band)
6 G) d7 }1 w- m' `) G- N: Q2 f2 g在这个实际例中,空压机将执行以下程序$ i, x$ C) b2 n+ L Z1 m
在星期一6:15启动压力段1
6 n4 P1 r" A, n/ D( U在星期五18:00改变成压力段2
& E* n# g8 k. u/ L6 x5 y/ ?在星期六18:00停止
: S# m5 [' T3 Z* Z1. 从主屏幕开始(见1.5.2)0 C6 }: @! d! d# @5 ]
按 Menu(F1) 按 ↓ 到Modify Setting画面.按横向移动箭头5,激活此菜单./ B. _% [- p$ Y' Q4 ^
2. 用↓翻页到水平箭头将指向Clock function选项”9 p, l5 A" r$ M& m9 W; p9 C. C* q
按横向移动箭头5.会出现类似下面的一个屏幕:
4 w, V- M6 C6 B* V7 J9 j( pClock Function
+ n4 U. f! _( Q" P( ^+ p5 G- qNot activated →. M$ N9 |3 S( G1 |4 X+ g
Menu Mod Del4 U4 r+ t c# y; x7 s3 J6 S; Y
F1 F2 F3
. c) l+ w4 [* ]# i. \2. 按横向移动箭头5,接下来是这样的一个屏幕:5 Q1 f. ` ]0 y; ]
Monday →' w+ l# [8 j1 w& O$ h( m. ]( n
Tuesday
- Q+ M: g( ~9 F+ CWedmesday ↓& `" c" J0 t! s' z. u, y
Menu Mod Del
4 h d- C9 ]& d- w# F F1 F2 F36 `: V- t `+ W2 d8 o/ e, X
$ I% `) d( b! q* U4.用↓或↑翻到向右指的箭头对应的那一天必须执行一个命令.按横向移动箭头5,屏幕显示如下:' g3 X; R; m+ {% R: n1 m$ A
- -:- - - - - - →
4 P4 H1 r" @+ R& j6 {; H- -:- - - - - - - -:- - - - - - ↓
2 P2 }, ]. s% }$ x, r, ?4 YMenu Mod Del
1 M4 g K. w. {$ s F1 F2 F3 H4 q/ X7 ?( f% \# L! E
5. 按Mod (F2),第一个两小横会消失,用↓或↑输入<06>.按横向移动箭头5,光标跑到后面的一排短横线上,用↓或↑输入启动(Start)命令,按(Prong)编写此命令:06:15,Start.
. f" A4 H4 O% ]- ]2 U9 `. O6. 按↓,右指箭头指向第二行小横线,按Mod修改此行.用同样的方法输入命令:06:15,Band.1
5 H& r( K! _, L7 x9 Q7 z7. 按键Menu(F1)翻到<Friday>:* w1 Q+ s, o$ B
Thursday ↑
; c3 s+ n4 f, q) s1 [, ]Friday →: a- T3 `' w4 T/ N1 H2 d, p
Saturday ↓# j0 y& @* V9 K1 `
Menu Mod Del
5 f. g$ s. \* r9 N' S; _6 ` F1 F2 F3
+ \+ B- ~9 V0 W' p8. 依照上述方法执行并编写输入命令:18:00改变成压力段2(Band 2)
. D8 y2 l: m. {9. 按键Menu(F1)翻到<Saturday>,依照上述方法执行并编写输入命令:18:00停止.
4 L# c* Y* {5 `( w# ~( Q% j. K1.5.13.2 激活/解除计时器
5 r1 r' r, c |$ p. G5 Z7 T# _/ {1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按Menu(F1) 按 ↓ 到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单* z2 I4 B2 C& X9 I
2. 用↓翻页到水平箭头将指向Clock function选项./ u4 b0 p; l& N, F
3. 按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕(如图1.23):$ J- \7 x; H$ v
Clock Function
& Y# _1 h: d3 m; i( L; h% yNot activated →* ?5 a6 A# y3 J% s2 p
Menu Mod Del! i; d- ~ f4 \3 `( R F
F1 F2 F3
: P. ~& T6 h: `4 K5 h5 K4.按Mod键,<Not activated>开始闪动.9 S! L6 [ _, i2 d
5.按↓键,<Not activated>改变成<Activated>/ F+ @8 U. a+ Z; z
6. 按Prong键编写输入.
* m) S9 i9 S$ W9 Y' @重点:
9 S7 F3 q7 K9 |1. 必须按时间顺序执行Start/Stop/Prssure band的命令.如;
5 o& N/ ~3 U) B- c9 J) \07:30 Start7 O) k. U6 j% v5 N0 M: |" E! h
08:00 band 1
0 q- F2 F/ k+ w9 G08:30 band 2
, V4 `* D/ {5 O: L. D P# y17:00 Stop 等
0 p# | M L. e% ?3 i: T4 Y2. 确定时钟功能是在激活状态(显示为<Activated>,否则,Start/Stop命令将无法完成.
2 Y% ]# ?1 y- I" I8 ]1.5.13.3 修改一命令8 }: u" i2 }7 o" f' g; f1 }
假如”星期六18:00停止空压机”的这一命令须修改:用17:00代替18:00:1 m- m( r6 F: L
步骤. u6 n9 l, J- q# P
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按Menu(F1) 按↓ 到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单 `. J8 w3 \/ r9 N
2. 用↓翻页到水平箭头指向Clock function选项.- x# ^3 q- S/ r/ e, n) \
3. 按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕:
! D' U! K u4 \3 H+ U0 nClock Function
9 b: F. y; Z, c! R' \& S! K* u6 }8 iNot activated →& E9 Q8 N, D6 x7 Z* L1 L$ }
Men Mod Del" C3 y5 L, B6 r; T# i% P V7 t
F1 F2 F31 f# ~$ C/ G z, O3 `7 c7 g
4. 按横向移动箭头5,接下来的画面显示为:2 y. o( ~0 h* C& p: e' @4 ]
Monday →3 m; R9 K7 @7 f, s; \' U
Tuesday
2 E' e. {' v3 _Wednesday ↓
3 L; Y: a7 I! R# [* ?* kMenu Mod Del% {! D' z% r% s0 q! K) {) T! f+ F
5. 翻页到”→”对应的是Saturday画面.按横向移动箭头5,如果需要,通过空压机的Start/Stop/Pressure band命令一直翻页到将被修改的命令(跟随水平箭头)按Mod键,前两个数字会闪光,用↓或↑按需要进行修改.如:18改变17就用↓键.% W8 a' k. j2 r$ k" {
6. 按横向移动箭头5进行下一个区域的修改,如Minutes(分钟), Start/Stop/Pressure band(如需要)
' v8 B8 V$ \4 ]1 _: g* q3 W" [1 F2 d7. 按Prong键输入新程序或按 Canc(取消)不在重新修改.: R4 k) _9 p. G, ^
1.5.13.4 增加命令
4 K& V% i) K' m9 z. P在现存目录后增加一条命令:
$ c" ^3 G( ^; p9 J1 O步骤:1 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按 ↓到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单.6 T% w. A$ s+ P0 J, u
2.用↓翻页到水平箭头对应的Clock function选项,按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕:9 U' ^, f# A: C
Clock Function
/ {' m; v& a% ]: W4 U# A. w" BNot activated →
1 Z: j6 ?; a& X" yMenu Mod Del
/ e _1 O: i0 {6 {4 oF1 F2 F3
! r. Z4 ^- Q- M6 e假如”18:00停止空压机”这一命令必须加入到Monday(星期一)的目录中:( |# h4 j6 r c8 y: R9 P
06:15 Star 06:15 Band 1
6 i- l* I& T; u/ A# K! x3. 按横向移动箭头5,接下来的屏幕显示为:& ~0 S) n: \+ L, x4 {6 x, c
Monday →7 h. F N6 j( B0 [0 Z& b# \
Tuesday
8 _; J v/ n* t; u( u5 A% qWednesday ↓
; I6 i! s; V0 {( tMenu Mod Del/ Y' ~$ p+ g) Y
F1 F2 F3
/ A7 m: o! L( u- k2 G4. 按横向移动箭头5,通过空压机的Start/Stop/Pressure band命令一直翻页到首行为空命令行为止.
2 G3 z3 d9 C* g3 o# M5. 按Mod键,前面的两个数位闪光,输入<18:00 Stop>,用↓或↑修改数字,并用横向移动箭头5移动位置.0 Z0 f. g. e5 |* y( u5 D' A
6. 按Prong键输入新程序或按Canc取消新修改.
; G' _# D9 L% j在两个已存的命令中加入一条命令0 l* m. D' i! E; D& u0 h# t
1. 假如命令”17:00 band 2”必须加入到下列目录中:
4 G6 o% W* V$ j4 E" O) \+ c06:00 Start
* I. W1 ]. k/ |8 S06:00 Band 1
1 I1 r1 I4 T0 ]" |* Z7 m18:00 Stop* J4 a1 h' ]3 d- J7 k9 k4 ~
2. 调节器不允许这个时间位于最后命令时间前的新命令加入.% A5 e$ r& {- x1 ~2 s8 h* s. t
3在显示屏上翻页到新命令该插入的那一命令(在上例中为18:00 Stop)
) N# {7 k; J' y, h按键Mod,将此命令修改为新的命令(在上例为17:00 Band 2),然后按Prong键编写输入.
- {+ n7 k' d5 g6 N( ^$ `$ [按↓,将最后一条命令加到目录的最后(上例中为18:00 Stop),然后按Prong键编写输入.
2 g" K/ W0 N3 M( s1.5.13.5 删除命令3 Z& [0 K) g7 O) U
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1)按 ↓ 到Modify setting画面.按横向移动箭头5激活此菜单.
1 S8 _- m* {4 R6 t2. 用↓翻页到水平箭头将指向Clock function选项.按横向箭头5会出现类似下面的一个屏幕:! D/ [1 _& O1 J2 x$ |- V
Clock Function2 _' a8 |: _0 _4 r, ?& M
Not activated →
, E2 i" J& ?5 I$ E! b6 e4 BMenu Mod Del
0 j( G6 s" }8 v F1 F2 F3
0 M; t8 F0 H$ @7 H3 w W0 V7 F- T删除所有命令
+ U# Y- A2 z$ t5 Y! p: l: W2 ]按Del(F3)删除所有命令,会出现是否删除操作的问题,按确认就可删除了.
# j; i( j0 m; Z% I# w/ \& _, e删除特指一天的所有命令:+ M, [/ ^0 N! q3 k0 s
翻到所想删除的那一页(对应有水平箭头).按Del(F3),会出现是否删除操作的问题.按确认就可删除了.. O9 b6 u% n/ b" A
+ E2 V5 E( w1 c+ K4 y' g删除指定的Start/Stop/Pressure band命令9 G* ]4 c$ b/ O3 _$ J( X
翻到所想删除的Start,Stop,band 1或band 2等命令行(对应有水平箭头).按Del(F3),会出现是否删除操作的问题,按确认就可删除了.
5 z6 [ }" ]8 n' h+ D; h4 ]1.5.14 构造菜单
" e5 {- M) i9 v功能:
* F& E8 L; P1 G, @* d& r. P2 j# V可重编一组数据,见图1.9
& i# o& x* q; F4 l) V7 h6 E步骤
' p7 T5 J$ ?8 o/ E0 Q9 [1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按↓ 到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单+ Z. ?6 `! {/ u9 W* y
2. 用↓翻页到水平箭头将指向Configuration选项.
' |( ^& F0 S. M. `, Q b8 l3. 按横向移动箭头5:第一项显示<Time>,如果想选择别的选项,用↓或↑翻页,用横向箭头5选择该项." T, O1 B8 X2 a* Q
4. 在选择时间的情况下,第二行显示实际设定时间,如:14:30,
* ?2 z. \! D6 b" H+ d. _, @; k5. 如果此时间需要修改,则按Mod键进行修改.如不是,则按Menu返回子目录.
/ C/ P* G7 P. g0 m, J6. 在按了Mod后,前面的数字(14)会闪光.用↓或↑修改小时数,按横向移动箭头5光标移向接下来的分钟数(30),此设定值当时就能用↓或↑修改.
1 R# B& N0 y6 ~. u7 j7. 底行将显示下列两项:+ g% }( U. T9 p9 _$ q
Prong 编写输入新设定, L/ P4 R, [! x% {) d+ G @
Canc 取消新设定
: V4 k/ f" B+ H9 {0 Z8. 按同样的方法继续进行参数修改.
& [( \* N7 s$ k; }1.5.14.1 编写空压机的控制方式
3 I( Q: W( k0 ? t7 J' q, `空压机的控制方式
" h9 A# V: r# a3 b# e8 X 有现场控制,远程控制或现场电路网络控制(LAN)- j. ^" s$ W, u% }- G+ t- H1 Y/ b
步骤 1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按 ↓ 到Modify setting画面.按横向移动箭头5激活此菜单% E" B3 C8 v8 ^; h
2. 用↓翻页到水平箭头对应的Configuration选项.
. a$ H) O2 w" M I9 d3. 按横向移动箭头5.第一项显示<Time>,如果想选别的选项,用↓或↑翻页到含有CCM的画面,用横向移动箭头5选择该项,屏幕显示如下:
; I j' w7 K( `; sCCM ↑
. {: T9 p0 O5 I, W vLocal control
$ y" e4 Q: S; T, J9 IMenu Mod ↓( m: f+ W( V- U: y
F1 F2 F3 n/ ~$ m$ D8 {& r* I) }
图1.25空压机的控制方式菜单
! y- y0 M6 F# X4. 按键Mod并用↓或↑选择想要的控制方式.按 Prong键编入,或按Cancel键取消此次修改.& X9 [& k+ r8 \9 u8 m: y C, Q; [
1.5.15 维护菜单7 C K: U8 X9 T- X
功能1 l) a" G# b9 v g/ |
重新设定所执行的维护计划(Service plan). 检查将执行的两个维护计划及查看以前已执行的维护计划.- M2 J+ G2 m! C! o1 H2 k5 W
维护计划(Service plans): ?, X9 I( l3 F/ [$ t
找出哪些维护动作与这些计划有关.3 h* L# S' H2 u; D1 C. y3 B U
参考1.5.12看是否有一些周期需要修正.当需要维修时,就会出现一条信息.见1.5.5
/ K5 v2 Z9 p6 M2 V7 D; [% i/ h例如 已执行的维护计划的时间间隔
% D6 F; W2 M- L5 U% l/ n, c x9 EService plans
# l, C* u% P6 K4 d& J4 ]9 H/ r! a }Service plan A
% f# l) N. R) AService Plan B: D8 E' N7 h7 J" f9 ~$ r
Service plan C Intervala(时间间隔)# p! m& x$ A* p6 O3 b& l! X1 M
每运行4000小时一次; C) A4 S9 b$ t Z5 b+ ?2 C
每运行4000小时一次
% I- g3 U9 b+ i" U% E7 I每运行8000小时一次5 a5 o/ M) u9 D3 e* b% p4 E, e
应该进行维修(Service actions)的运行小时数
' A8 g G6 R3 bService actions according to1 K4 N& ~+ e# @8 d# O' z
Service plan A andB
* |1 Z1 k( m; k4 zService plan A,B and C
( q% Q7 h$ s* }9 d. g; O4 f4 ^Service plan A and B* D& L4 |! d+ a; f
Service plan A,B and C At
$ x' h: [ s' L( f+ j! { q1 v每运行4000小时
5 Z7 N5 |6 L! g7 d每运行8000小时
A* @8 C) i' t' ?! M每运行12000小时" c, ~" V O5 w
每运行16000小时/ J* U- \0 R( d# Q; Q/ K
. [, s4 K$ H* m2 m1 X' y- @
步骤 1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1)按 ↓ 到Service画面.按横向移动箭头5激活此菜单.; c v: H/ _, `* M9 T% @5 d2 a
2.出现类似下面的一个屏幕(如图1.26)" K5 L$ f: J; n0 X! K9 h, q
Service Timer
1 |6 e3 @5 i2 HRunning hours →& G0 a) t- F& |8 N8 X# V% B. E: p
Hrs 7971 ↓
6 B) r7 \2 T/ _4 ?Menu 6 s. v* l, G; |4 F% V
F1 F2 F3
- X) _2 G. y1 W; ?6 z( f3 O, s图1.26维修菜单4 c: o; Y; O x+ z
屏幕显示的是空压机总的运行时间7971小时.
. A8 J ^7 ]/ b. o, ?8 C+ n3. 按横向移动箭头5:) n- P3 E* _$ R" M8 z- i
Next Timer4 M% D, C C9 @. t0 @) u2 T
Level A B C% S* e# x. g! v5 a/ f
Hrs 8000 ↓
( I: Q3 G, Z, W+ c7 GBack Rset
! q( B: a% l; K4 i/ T F1 F2 F3
. p2 V- H1 e! x6 F3 G: l屏幕显示的是下次将执行的维修计划是计划A,B和C且这些计划是每运行8000小时就行维修.& {! K# n" M/ o# }
4. 按↓查找以前执行过的维修计划:9 y9 A8 ~5 N% O4 [. w8 Z
6 s" A" v2 D9 ~# E! {2 ? k+ ?( N
Previous Timer ↑
: U0 k1 M" o5 cLevel A B
+ P+ f \# M- g- A% {- T) p/ G( X gHrs 40081 c( Z9 O' I+ r( Y4 `
; R5 m3 L- [& b
F1 F2 F3& p, r% Q, A8 N- ~! v. T8 Y. f1 v
图1.28维修菜单7 g5 K/ o: Z% X
屏幕显示维修计划A和B已经在运行了4008小时后执行过.$ S% V2 e% }( K: N* H; V% [5 s9 t
5. 停止空压机,关闭电源并执行与计划A,B,C有关的维修操作.
0 Q9 M. n* _3 m# p6. 开启电源开关并翻页到图1.27.按F3(Rset)重设计时器,然后确认.+ H. j2 n; i6 U- s2 h, {$ P
注意:- s; E' j" X+ s2 ^
Rset按钮只有在下次维修快到了的时候才会显现(离维修计划时间间隔还差400运行小时时)/ Z/ d* C1 i! o* z
图1.26中按过↓后,会显示总的存在时间(自最初在原厂编写的时间起所有过后的小时数),不考虑计数器的计数.; n7 N1 k0 H: n# K3 M/ G+ h
1.5.16 储存数据菜单
4 }! H: j3 r' l% E% `功能 调出电脑储存的一些数据,这些数据为:
5 k- k( `% w7 n' n: g* k. m: [最后停机数据 最后紧急停机数据7 ?" x( Y3 Y. z5 M# ~
步骤:
9 \6 c: d: K, b. \/ v; \6 f6 G2 c1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按 ↓ 到 Saved data画面.按横向移动箭头5激活此菜单.# K1 i, z" M# ?, P7 s6 @
2. 出现最后停机及最后紧急停机情况表.
9 w0 l, V& U% g" K1 v" N, B3. 选择想要的最后停机条款或最后紧急停机条款.
& |2 g" N: x8 h9 m: |# M$ X8 ?, ^* v" D O4. 按横向移动箭头5查找数据,时间以及其他一些反映空压机最后停机时的数据.( I& k" h' Z. _2 n
3.1 启动前
a0 X" l% h `+ d6 T 如果空压机停止六个月后才运行的话,就行加入润滑油:断开进气口,拆卸进气阀,由进气口侧倒入3/4L的油,锁紧并安装.- z) Z( M5 ?% |8 C
1. 检视油位,确认油量足够.油位指示应在绿色范围内.
$ L& Y8 `3 }7 s j4 g2. 如果过滤器的显色部分全满,则更换分油器.0 e w- ^# ^; D2 D7 {/ m
水冷式空压机4 m+ l6 ^8 E: r
1. 检视冷却水的排水阀是否关闭.
) ?( g" d8 {- h! o' U. q) N, W1 q% @2. 开启冷却水入口阀.9 P8 r" a5 a4 K9 u7 W* t
3. 开启冷却水调节阀,此阀在安装.调整好后就可以不在动了.不必在调整9 ~5 b( i1 ?' a5 X0 l
9 e- W5 B6 \- A" X" U
: w( e( C- N, |! Q5 D* @! @$ |, x( V
阿特拉斯空压机操作指南简易版(1)0 m# |8 b- z/ h; i6 T7 b, W
阿特拉斯空压机操作指南简易版(2) |
-
总评分: 经验 + 3
查看全部评分
|