Element Outlet. z0 v9 J. Y, L
C                                         94: r& \" }9 Y9 v* q4 q; f
Shdw  Max                                110
) \- r9 D- V' P) C6 GBack                   Mod      
0 Z& N. m% h+ k) J   F1                 F2                    F3
" ^3 x7 c6 N0 D# d4 ?2 q图1.22为修改参数菜单
( F7 y! G  L0 f' r6 Q8 c& ]& C( V5.上屏幕显示的是正常温度94℃及停机报警温度110℃,修改步骤同上.# q" c: j2 W" \, S4 `. a
注意:2 }; t( h% B2 _! t! _7 e
其他设定修改步骤也相似,有些设定可以制定一个延迟..) y7 O' X4 z# b- b8 {# j9 j
1.5.12 修改维护计划
& q* }! h0 |/ j9 E# w功能: 可修改维护计划的时间间隔(Intervals).
8 s$ e% `+ f1 _" e# d维护计划(Service Plans)在计划里被执行的保养是成组的,称为计划A,B或C.)当碰到时间间断时,屏幕上将会显示保养计划将被执行的信息., Z& H! [  I% r  a
重点. O& C$ `+ ^- k. q- x7 O
   必须经常查看Atlas  Copco中的计时器,以免设定已被改变.时间间隔禁止超过下列所示周期并服合逻辑.+ N6 i- a7 T& Y: M2 q: {
如下:
& U$ x! C/ P7 C2 a: \6 r; N+ i7 N4 O9 x" S7 e1 a3 H
维护计划时间间隔
6 k; O# `) |3 \* bService Plans
! N6 p* v2 @6 U# kService Plans A
" P- v! G. e8 v# C& z9 {$ [Service Plans B
. U( P' R# }2 W6 MService Plans C Intervals(时间间隔)
5 V3 \7 M: k" A# Y5 Y$ O每运行4000小时一次
" F6 X' x1 r- G  O+ D0 V; Z每运行4000小时一次1 y+ N4 J3 D% B
每运行8000小时一次$ x9 s) ~& t- O6 O
导致维护器动作(Service actions)的运行小时数; L+ r8 S) x3 U% P/ F% Z
Service Plans according to
- [, w7 P" v; bService Plans A and B
/ L9 ^! w5 j1 r6 N5 Z" L$ [Service Plans A,B and C
4 ?+ c- `+ F3 k4 N4 RService Plans A and B
' N6 x$ X) b5 W- u# D  e7 JService Plans A.B and C       At2 @% |* Z) _3 S, U0 q0 ^0 I$ E
运行4000小时* x7 a3 T2 w. Z3 a7 [# H8 I( z
运行8000小时4 G" `% F! q3 B' U2 d) O
运行12000小时7 ]2 M: u7 A0 V
运行16000小时8 Y4 |8 w- {1 w9 ^
步骤1 e" N2 W3 K* I* m  ]! v6 C
1. 从主屏幕开始(见1.5.2)
5 o$ t) n5 ?/ n% j" b按   Menu(F1)按↓ 到Modify Setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单.
0 m; e7 }5 X# z6 d: J/ A2.用↓翻页到水平箭头指向的Service plan选项.- i5 \! K  ]( g# {/ \$ h
3.按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕(如图1.23).4 }2 v$ Z. n0 m$ E8 j$ }
Service Timer7 E9 `! T7 \/ T
Running hours                                      →
0 S" L9 u; u1 ?- {( jHrs                                          2310
+ ~4 }# b# @) d9 HMenu                                                 ↓* A  A7 _" V7 O1 [( }) J4 Q
   F1                       F2                 F3  (图1.23保养计划菜单)
: I. V' {- e' ]屏幕显示的是实际运行时间2130小时.( y% t$ R  F9 S* b- i5 ^
4.按横向移动箭头5:到出现类似下面的一个屏幕(如图1.24)
$ B5 L" M  ]9 Y/ N0 DService  Timer
: e6 [8 ^! W& e! l3 c/ ALevel A% ~/ `% e' N% ^0 z2 a; e4 Z9 C, Y3 E
Hrs                                       4000
- S6 N# a4 S" P  O/ @0 ^% Y# }3 YMenu                Mod                           ↓# u8 {4 w0 [' N
  F1                F2                  F3
4 W7 L/ W* j, y, J/ n% Q! A  U(图1.23保养计划菜单)8 ^% f5 V. u" s& a: c# `
5.屏幕显示保养计划A的周期设定为4000小时.8 X% d: W8 P4 Y$ Z! M  `, j, q. E% t
6. 按Mod(F2)数字4000闪动,会出现另一画面,按Lim(F2)键可查看参数的上下限.用↓或↑修改时间间隔.) a5 E$ _( a' \6 k- o
7. 按Prong(F1)编写输入新设定值,或按Canc(F3)取消修改操作.
; ]8 g2 U1 j7 X. a4 p8 _* a- u7 r8. 修改保养计划B或C的周期也可按照同样的方法.3 O1 n) D0 d; e7 K( W
1.5.13 规划时钟功能
7 h% n/ s, D: y' a4 }空压机的启/停命令的时间点
- ?/ Y& l$ ?5 b8 |/ Q( E改变压力段参数命令的时间点(也可见1.5.10.1节)* Y# G3 I# Y0 c: p5 E: V
1.5.13.1 编写输入启/停/压力段命令(Start/Stop/Pressure band)  U& |; l; O! v
在这个实际例中,空压机将执行以下程序
$ T. ^" V) R: ~) [     在星期一6:15启动压力段1& q( A% Z0 b. `* M! r. U
在星期五18:00改变成压力段2
8 H% h, g( T7 \- L在星期六18:00停止$ \/ ~' z; o1 |; k7 ^
1. 从主屏幕开始(见1.5.2); r3 U( s. v0 q: Y4 N" i
按  Menu(F1)  按  ↓  到Modify Setting画面.按横向移动箭头5,激活此菜单.1 W0 p: Y3 H) u) @9 g  d9 W! b
2. 用↓翻页到水平箭头将指向Clock function选项”2 X+ t5 d/ P( O$ C: N( U" L
按横向移动箭头5.会出现类似下面的一个屏幕:! A% k8 D4 ]  o' i5 W  o
Clock  Function
; ^/ Z; E# T- K9 R. e  w6 b4 k3 wNot  activated                                    →
) h3 L$ b% l% }" T. v8 o! }# P  tMenu                    Mod                    Del7 W+ g7 R9 B; G6 Y
  F1                  F2                  F3- X4 _" S$ V) j" m2 P& v3 ~5 U
2. 按横向移动箭头5,接下来是这样的一个屏幕:
/ m. f4 ?& u  {+ fMonday                                                →8 A* y+ d' q: R& Z
Tuesday
; |; a) z! ?& u) s8 x$ UWedmesday                                              ↓
9 j/ N) y! `8 f5 K0 \) J) Q1 N5 iMenu                      Mod                   Del& `2 m; `6 i8 w
  F1                    F2                 F3
5 o0 \5 g7 f$ S! F/ ]3 o9 k! N
# |0 [' s" e; d) r. p" j. y4.用↓或↑翻到向右指的箭头对应的那一天必须执行一个命令.按横向移动箭头5,屏幕显示如下:
# w2 e# f* N. y# e: J0 r, d- -:- -                - - - -                   →
( C' D/ x4 G- e2 C; f. Q5 m8 e; C2 B- -:- -                - - - -                          - -:- -               - - - -                    ↓. G+ t5 V; F" Y: o+ L" ~1 _9 ?
Menu                   Mod                   Del
3 B; m2 o" W" \  F1                 F2                F3
0 v, N- R0 V: |5 [6 U2 u- J5. 按Mod (F2),第一个两小横会消失,用↓或↑输入<06>.按横向移动箭头5,光标跑到后面的一排短横线上,用↓或↑输入启动(Start)命令,按(Prong)编写此命令:06:15,Start.
) m( S7 w: W  c! O' S6. 按↓,右指箭头指向第二行小横线,按Mod修改此行.用同样的方法输入命令:06:15,Band.1
1 r2 q7 U" z' L# H7. 按键Menu(F1)翻到<Friday>:, u: r+ M! W% w! G% z
Thursday                                         ↑+ q* e) ]* V/ O# Z  G" {
Friday                                            →8 b1 ?9 m6 C6 K' x1 e
Saturday                                           ↓
: [, I0 F4 k1 o; N6 v7 W! MMenu                     Mod                     Del                                                     
7 L, X( Z6 C  g3 Y; S* Q* U0 Y/ y   F1                 F2                   F3% p/ d( E4 N" \9 ^0 h
8. 依照上述方法执行并编写输入命令:18:00改变成压力段2(Band 2)1 x- a* d# a5 ?' k5 b" {
9. 按键Menu(F1)翻到<Saturday>,依照上述方法执行并编写输入命令:18:00停止.! w5 ^9 g9 k) F6 [% e3 U
1.5.13.2  激活/解除计时器
; Z# |4 o3 v/ ]7 S& D7 C9 S7 S1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按Menu(F1)  按 ↓ 到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单4 i1 y' F" T5 ^6 O0 H4 s) l8 O
2. 用↓翻页到水平箭头将指向Clock function选项.& w/ F8 v+ `. R
3. 按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕(如图1.23):4 `; e) x1 @; m- V9 n# U7 o
Clock Function
9 T" ~+ p6 ]* T0 T+ GNot activated                                     →3 d$ S+ c* l* Q7 O
Menu                      Mod                   Del3 D# q1 T  }3 G. i
F1                    F2                 F3* S9 l% }2 d' i
4.按Mod键,<Not activated>开始闪动.+ c2 G6 W- |8 _, h! P
5.按↓键,<Not activated>改变成<Activated>' L- n% S1 W/ R$ H1 }) e( W
6. 按Prong键编写输入.
! K; ?3 o2 ~, K$ }重点:3 s* C% D, e1 C; t0 U
1. 必须按时间顺序执行Start/Stop/Prssure band的命令.如;( \! E. J, m! g- ^  `  k. p
07:30 Start: O, C9 ~' U/ o2 X+ Q7 V
08:00 band 1; C% @9 R' j! f) B4 E! Y0 O
08:30 band 2
+ D& h4 l9 H0 D17:00 Stop 等  T% L/ h$ U2 j) f3 A- Z9 w1 O% G# [
2. 确定时钟功能是在激活状态(显示为<Activated>,否则,Start/Stop命令将无法完成.% `8 X( x; W) A/ a' y7 p! ]
1.5.13.3 修改一命令
& P( _* J7 {9 b9 `" R4 N假如”星期六18:00停止空压机”的这一命令须修改:用17:00代替18:00:  [* {& s3 Y0 D: @
步骤
7 J, M1 ~3 \  d0 U9 I/ e1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按Menu(F1) 按↓ 到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单
6 H3 h' N" Y2 L2 s7 J. P7 g2. 用↓翻页到水平箭头指向Clock function选项.. L3 {* r4 J2 Q7 J( D: U
3. 按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕:
6 \9 l0 L% X  ]! V3 R0 I: R( GClock Function
1 B# _6 K" O' |: I0 E4 aNot activated                                       →
6 l1 @( H# `/ a4 M; {, nMen                       Mod                   Del- j5 N/ ~8 J, F. O' c
F1                    F2                  F3- e: }: ?( F# S+ Z4 L
4. 按横向移动箭头5,接下来的画面显示为:
5 {  W) }8 I9 t/ y- f) w$ g+ C8 i3 ~Monday                                               →5 \0 r. x  h" B! ], a: r
Tuesday       0 G$ A: T2 g- F' K/ y6 j- Y
Wednesday                                             ↓1 K/ ]& B+ s( V! f: a
Menu                         Mod                   Del: v- h" l/ ~6 M9 ?% `. g8 b  g8 o
5. 翻页到”→”对应的是Saturday画面.按横向移动箭头5,如果需要,通过空压机的Start/Stop/Pressure band命令一直翻页到将被修改的命令(跟随水平箭头)按Mod键,前两个数字会闪光,用↓或↑按需要进行修改.如:18改变17就用↓键.
6 Y* J3 O2 g! x2 t5 q' y# k6. 按横向移动箭头5进行下一个区域的修改,如Minutes(分钟), Start/Stop/Pressure band(如需要)
6 g: H) T8 `& Q& V$ A6 v  e4 Q$ F7. 按Prong键输入新程序或按 Canc(取消)不在重新修改.
! S! ]6 R9 p3 C; Q* D. F7 |1.5.13.4 增加命令8 t! V. @5 E3 V6 I
在现存目录后增加一条命令:% t, a4 ?- S5 z
步骤:1 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按 ↓到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单.
2 z: t# n0 W: q8 n2 z3 y6 _2.用↓翻页到水平箭头对应的Clock function选项,按横向移动箭头5会出现类似下面的一个屏幕:+ P) \/ d' M& d! s$ p. u
Clock Function
, V: |- f( a* c- LNot activated                                         →+ b6 U. u0 Y5 Y* x& r+ N
Menu                       Mod                    Del
/ a0 S% F1 G5 f, A: @F1                      F2                F3" Y- q7 o+ ]$ T8 L6 D2 X) m
假如”18:00停止空压机”这一命令必须加入到Monday(星期一)的目录中:
6 P7 V+ Y; ]0 Y* }7 X06:15 Star    06:15 Band 19 Y5 u6 T. Z# J3 @5 P2 @* ~8 v
3. 按横向移动箭头5,接下来的屏幕显示为:8 `$ j' p9 q# i" Q5 I+ J% y
Monday                                          →9 J- B) @1 R1 m5 l. M. n% c
Tuesday% C; G& |- e  d
Wednesday                                         ↓
3 B0 ?2 g. }6 \4 KMenu                      Mod                 Del
! A0 Y4 w% X' f4 V1 r  F1                     F2               F3
+ d" b9 H" f# x4. 按横向移动箭头5,通过空压机的Start/Stop/Pressure band命令一直翻页到首行为空命令行为止.
. f6 W- B1 ^" z5. 按Mod键,前面的两个数位闪光,输入<18:00 Stop>,用↓或↑修改数字,并用横向移动箭头5移动位置.& F3 `  f1 y& @9 Y: K3 Y
6. 按Prong键输入新程序或按Canc取消新修改.
9 i; _: q0 N3 e% d' q4 V1 U  ^2 X在两个已存的命令中加入一条命令
: s7 n6 I, S0 _' K, F; O! m1. 假如命令”17:00 band 2”必须加入到下列目录中:; `! D; h1 w0 \
06:00 Start
: _8 l. s+ Y) j) U$ G06:00 Band 1" o6 ?8 X6 t4 r0 V- G: i
18:00 Stop1 C! m" ~6 k; W  ?3 |
2. 调节器不允许这个时间位于最后命令时间前的新命令加入.$ b0 O# d5 |8 V' ^5 \9 Z
3在显示屏上翻页到新命令该插入的那一命令(在上例中为18:00 Stop)
/ `) p' K4 I! b( |$ a& w按键Mod,将此命令修改为新的命令(在上例为17:00 Band 2),然后按Prong键编写输入.
' p- g/ l& g: E& |4 n按↓,将最后一条命令加到目录的最后(上例中为18:00 Stop),然后按Prong键编写输入.
& X0 ~8 r* D. }2 i/ r0 O6 H9 j, B1.5.13.5 删除命令: E7 R, v! P; s
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1)按 ↓ 到Modify setting画面.按横向移动箭头5激活此菜单.* c6 w; r' _. S% I  d. j, u
2. 用↓翻页到水平箭头将指向Clock function选项.按横向箭头5会出现类似下面的一个屏幕:( j7 N4 }1 f$ f+ n+ u: Y
Clock Function
0 C, {3 T& m8 ANot activated                                 →  U* L" z" s. U& J6 Z* k# ^
Menu                     Mod                 Del
7 m4 T2 y6 F0 ]/ ]) s5 x F1                    F2               F3
0 _! x% H2 s, W. q* k! c删除所有命令( T8 \# ^3 F- k4 N9 A
按Del(F3)删除所有命令,会出现是否删除操作的问题,按确认就可删除了.
" }) p) v* x# a3 y+ c' _0 Y删除特指一天的所有命令:$ d* {: F" E: r% G( v0 L7 [0 ]
翻到所想删除的那一页(对应有水平箭头).按Del(F3),会出现是否删除操作的问题.按确认就可删除了.+ ], l+ T* j' l+ h

  u5 t" v* w, {: x% T+ j7 Q) L; M删除指定的Start/Stop/Pressure band命令
3 j8 W% \+ [$ {% `; M) ?! i% b2 `翻到所想删除的Start,Stop,band 1或band 2等命令行(对应有水平箭头).按Del(F3),会出现是否删除操作的问题,按确认就可删除了.) ]' Z  j8 P4 B. U4 }) W
1.5.14 构造菜单2 ~. @4 Q; l3 o" g8 ~! l4 l( k! O
功能:4 W! v+ P" ~* n& g/ R
可重编一组数据,见图1.99 }' `+ L% B3 u$ h
步骤" D7 Q+ i4 l, x3 d
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按↓ 到Modify setting画面,按横向移动箭头5激活此菜单
8 g4 B7 m" t. H- w. s/ c2. 用↓翻页到水平箭头将指向Configuration选项.
7 v! K! |9 x$ Y8 w. }" \. h) L$ W3. 按横向移动箭头5:第一项显示<Time>,如果想选择别的选项,用↓或↑翻页,用横向箭头5选择该项.
+ d+ x) U- y# I/ u4. 在选择时间的情况下,第二行显示实际设定时间,如:14:30,0 O# i/ o  i4 G* y9 b8 {6 ?
5. 如果此时间需要修改,则按Mod键进行修改.如不是,则按Menu返回子目录.
  x7 c. r1 P- V, P6. 在按了Mod后,前面的数字(14)会闪光.用↓或↑修改小时数,按横向移动箭头5光标移向接下来的分钟数(30),此设定值当时就能用↓或↑修改.& U  u, r( z# z: L+ N
7. 底行将显示下列两项:8 O" I7 u. v4 r% n# }
Prong  编写输入新设定
0 o/ I; a2 f. ]: NCanc   取消新设定. j6 Y& l6 X  Y! i2 @
8. 按同样的方法继续进行参数修改.
6 ^! i: i: Y4 {' b! t1.5.14.1 编写空压机的控制方式1 [, ?$ W0 G0 ~$ Q* G
空压机的控制方式
' o$ C  M: Y! c% P% y; T/ o 有现场控制,远程控制或现场电路网络控制(LAN)
8 K$ L1 `% x, Q! ]- s' c8 j$ {步骤 1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按 ↓ 到Modify setting画面.按横向移动箭头5激活此菜单. m2 U$ J6 p9 U" d) D7 V$ w1 I
2. 用↓翻页到水平箭头对应的Configuration选项.: q+ o: s! K" r. v4 ~( W8 ~6 z
3. 按横向移动箭头5.第一项显示<Time>,如果想选别的选项,用↓或↑翻页到含有CCM的画面,用横向移动箭头5选择该项,屏幕显示如下:" x4 L$ _- x2 R6 o0 n
CCM                                            ↑/ I- ~# |) u. F1 {7 W3 K8 s
Local control  e# l7 C3 Q9 e/ s8 u
Menu                     Mod                   ↓
" v+ E3 Z/ s; X: Z/ [% [  E  F1                   F2                 F3
% R0 ^& n) I4 n; B图1.25空压机的控制方式菜单  m( v; C9 h/ m/ N
4. 按键Mod并用↓或↑选择想要的控制方式.按 Prong键编入,或按Cancel键取消此次修改.
% Z4 E3 h6 Z/ `% k( T( h1.5.15 维护菜单
- G& a5 e1 I$ U, L# }7 T. Y0 m功能
2 z( l% c) a1 a( ^) J" a重新设定所执行的维护计划(Service plan). 检查将执行的两个维护计划及查看以前已执行的维护计划.. v. t: h" r8 u
维护计划(Service plans)0 y2 \: T$ d# x8 `% L
找出哪些维护动作与这些计划有关.
% V7 \% j2 m" G0 b5 X9 y! I, P' B参考1.5.12看是否有一些周期需要修正.当需要维修时,就会出现一条信息.见1.5.5
, P0 p2 q0 m9 b6 I/ y; o& N例如  已执行的维护计划的时间间隔
) \8 b+ A2 {3 [7 [9 q8 XService plans
6 C( ?  T) x* S7 O0 ]% UService plan A; Y1 L+ c& ~6 G$ ^& Y9 C6 w; {  C
Service Plan B4 c0 F" {- q4 U' b; Q% R
Service plan C Intervala(时间间隔)" H9 C3 _; H& j6 s; j
每运行4000小时一次" ]7 p0 V9 h$ }% b( {
每运行4000小时一次
3 x, ^5 }! I8 C8 a6 h6 O* A% z每运行8000小时一次
: B% M  i) p% T' N; w应该进行维修(Service actions)的运行小时数
& a9 H# q" i5 L0 _- m2 QService actions according to
1 N! V( {: m( }8 N2 `9 qService plan A andB
4 E  Y# `3 M% V5 X. Q% XService plan A,B and C5 C4 B' k1 B3 E
Service plan A and B
% d6 b% [* E# y- Z# f; MService plan A,B and C          At
; {! r3 v) a: j6 ~8 j% s6 m每运行4000小时% V3 a8 h2 f2 v0 h0 Z
每运行8000小时$ p/ t3 x; g' M' i% Z1 E# a
每运行12000小时+ O9 B+ H, O  {  h& ^' f- _+ ~6 Q
每运行16000小时
6 J% E0 \8 s3 a9 r8 O+ Z
: n0 {. ~& Y, `/ B% {! Y2 _1 N9 `步骤 1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1)按 ↓ 到Service画面.按横向移动箭头5激活此菜单.( V9 Q2 k# I( T/ s( p" G& m
2.出现类似下面的一个屏幕(如图1.26)+ a! ?8 @* N3 r7 t
Service Timer+ R! E0 ^$ E: n2 z
Running hours                                  →
. v  j: |" J4 P+ H4 \Hrs                                        7971  ↓
1 b8 L  {8 L3 E( hMenu       8 [! T0 N0 ?8 f  E
F1                      F2                F3. p  J& L7 Y# b7 w
图1.26维修菜单
) n/ o0 X! k4 R8 w% Y9 W$ }屏幕显示的是空压机总的运行时间7971小时.! R0 s6 Q$ k: G" |
3. 按横向移动箭头5:- o8 a2 E" e% g5 N( r
Next Timer
) _3 S5 z3 C2 |: o6 H& PLevel              A B C: w; w2 w; Y) d& _3 F
Hrs                                    8000       ↓
5 v6 V% S* M: r6 oBack                                   Rset
% {) n' @" C' `* Y$ G* `: U, v6 V F1                F2               F3
. h8 m; ]0 W9 f( i屏幕显示的是下次将执行的维修计划是计划A,B和C且这些计划是每运行8000小时就行维修.
4 X% r9 n& S" @, k3 f4. 按↓查找以前执行过的维修计划:/ [% ]) Z# ]! {5 n# L- M: x* W
6 y/ \% h! x" d
Previous Timer                                   ↑
% e5 A2 A7 F! \6 E6 A4 jLevel           A B2 o, K. r" ]5 ?1 n' ?" K
Hrs                                       4008/ _% C% u/ Q* N' j& t2 ~& W
1 U( p) \3 N' z  \! D' R3 e3 o
F1                 F2                F31 P$ N3 r2 R7 z: T  _; t4 c
图1.28维修菜单6 \1 t" w: x$ K- J. C8 N  y
屏幕显示维修计划A和B已经在运行了4008小时后执行过.- e7 ^  ]0 L4 z4 d% n: I
5. 停止空压机,关闭电源并执行与计划A,B,C有关的维修操作.
$ L) ^; W8 J& v- Z" u0 E" [6. 开启电源开关并翻页到图1.27.按F3(Rset)重设计时器,然后确认.
: v4 Q9 m$ O4 d# ]) j注意:
. x9 F7 T* e  r9 I# `Rset按钮只有在下次维修快到了的时候才会显现(离维修计划时间间隔还差400运行小时时)
9 P) E! _% ]$ ?6 P/ `图1.26中按过↓后,会显示总的存在时间(自最初在原厂编写的时间起所有过后的小时数),不考虑计数器的计数.
" d& H( d2 X- K9 |& T( O; F$ V7 L1.5.16 储存数据菜单2 m( }9 P$ T6 ^
功能 调出电脑储存的一些数据,这些数据为:+ k" m  G2 m9 l$ ?6 q
最后停机数据   最后紧急停机数据( U/ @. J5 x  G( v% Q2 }
步骤:1 J6 O: ], \5 G6 `/ O: i% @1 {) b
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按 Menu(F1) 按 ↓ 到 Saved data画面.按横向移动箭头5激活此菜单.
/ ?4 Z& Q2 I% {0 q1 F2. 出现最后停机及最后紧急停机情况表.# I  \" c& ~& q* A2 q
3. 选择想要的最后停机条款或最后紧急停机条款.
8 ~( t9 B& y8 i* \. q+ |4. 按横向移动箭头5查找数据,时间以及其他一些反映空压机最后停机时的数据.% T& J) Z! W( O& F- |2 C% v
3.1 启动前
$ @8 R! A! @: r. y" ]0 I9 p& t; K1 q 如果空压机停止六个月后才运行的话,就行加入润滑油:断开进气口,拆卸进气阀,由进气口侧倒入3/4L的油,锁紧并安装.7 D- w1 n) s' L2 E
1. 检视油位,确认油量足够.油位指示应在绿色范围内.
& c5 n6 }: J5 \& M) P0 G2. 如果过滤器的显色部分全满,则更换分油器.
7 v% P1 C/ N; [7 g1 h2 e水冷式空压机& C( x" Q2 s) f! V+ H0 P
1. 检视冷却水的排水阀是否关闭.
+ R: O9 m. K0 }4 Y0 n8 ?2. 开启冷却水入口阀.
- w* x$ P. ]  M2 n3. 开启冷却水调节阀,此阀在安装.调整好后就可以不在动了.不必在调整
9 S  Y' w+ W, Z' e( x
0 r! e# T+ r7 V( ^
1 Q+ L4 t/ b- q( v
( J7 P" q! y1 s5 ?' Z) w  }阿特拉斯空压机操作指南简易版(1)/ o- z* `/ C6 \. K+ z5 _
阿特拉斯空压机操作指南简易版(2)
已有 1 人评分经验 收起 理由
天使魔鬼 + 3 感谢分享

总评分: 经验 + 3   查看全部评分

中山市顺力机电设备有限公司专业维修/销售:空压机,螺杆式空压机,空气压缩机空压机配件,变频空压机电话:0760-88639018
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 05:23 , Processed in 0.179959 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台