1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。
8 [6 X E: z: k, j; a$ B- u; t6 a- C
2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。
1 J8 Z k @% O0 ~5 ?* X3 Y# y* D7 h% {3 E2 M% L/ T2 K7 X) Y' q
3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。
5 O1 B$ m7 w* C5 K
. {' ^% W) N, z+ ?% p 4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。* v) }$ p0 O: q+ A
' |: |. \" { R" x( f
5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。0 Y# O3 g* v6 F8 k6 ^
% f/ O! F4 {# q! i+ q1 t 6)机组仪表盘,应便于操作和观察。, |) { m3 q& x" A) f
" H3 n- }8 n0 q- T 7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。
3 x, a# K& G, L% y; P, l8 Z2 Q. L. a/ q
8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。5 h( I1 [% q+ D' R& V0 b" d
|
|