空压机软启动器的电机保护功能有:相序保护、缺相保护、启动过流保护、运行过流保护、运行过载保护及电动机长时间不能完成启动过程保护。 5 P! U, u) c8 P c2 [9 J
软启动器的保护功能动作时,软启动器将产生停机输出,并在控制面板上直接显示其原因。 8 G+ }* r- l E2 |. `% s. Z5 @8 I2 L5 V
软启动器的工作原理是:软启动器收到启动命令后,便按所设定的启动方式进行有关计算,确定可控硅的触发输出电压信号,以控制电动机的启动过程。当电动机的启动过程完成后,软启动器便控制交流接触器吸合,短接所有可控硅,使电动机直接投网运行,避免不必要的能源损耗。
% D" B; k( @. H当气罐气压降至空压机启动值时,可编程控制器向软启动器发出启动命令,软启动器通过可控硅控制电动机的启动电压和电流,使空压机系统平滑启动到空载。当电压达到额定值时,接触器吸合,可控硅短路,三相电源直接加在电动机上,软启动器启动完成,并向可编程控制器发启动完成信号。可编程控制器经过9s的延时,投进气电磁阀,空压机带载运行,向气罐打气;当气罐气压达停机值时,可编程控制器切进气电磁阀,使空压机系统进入空载状态,2s后向软启动器发停机令,在软启动器的控制下,电动机逐渐减速至完全停机。 0 Z( W: z! ^0 p$ P
1.主要功能
5 |* Q- I( W' R3 c3 m7 T3 k7 Q4 j! J(1)控制功能 ; ^& [# h: t6 c3 I! R$ V
自动/手动控制空压机启、停。控制方式通过工作方式切换开关选择。
+ L2 Z6 z* U3 J" S自动工作方式时,根据气罐气压的变化自动启停空压机。手动方式时可编程控制器退出运行,在软启动器控制面板上手动操作启停空压机。根据20m3空压机系统的实际情况,选择电机的启停方式是限流软启动和软停车。 ( X. S: C* d& j0 I
(2)保护功能
: ?; k e# h( G保护功能涉及整个空压机系统。当发生一级气缸气压过高/低、油缸压力过高/低、排气温度过高以及断相、相序错、电机过流、过载等任一异常时,保护动作自动停机。 9 Y4 d" e) H- q' W$ a( y
(3)监视、报警功能 4 U/ d2 N8 k. w- V# [
实时监视系统的运行工况,在控制盘上有主回路电流、电压指示及显示系统运行状态,当系统出现故障时,控制盘上有详细的故障报警显示,同时向中控室发报警信号。 |
|