空压机冷却塔选型计算方法(准确度很高)) l8 M- L8 | {2 ?+ n/ u3 l2 {
越来越多的空压机采用水冷却方式,但在如何计算冷却塔大小的时候,人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔,由于闭式冷却塔价格高,因此选大了势必造成浪费,选小了又冷不下来。惠州雪人经过多年的经验累积,总结除了空压机选型的如下方法。用户只要按如下方法进行计算,保证能选出不大不小的冷却塔。
2 j( C( _ ~4 Q* V3 j为空压机选择冷却塔至少需要知道两个参数:6 x U% L, p: T$ X% l
自由排气量m3 /min, I! y) v( U: q
排气压力Pa% _! [. y8 y+ c
空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程:' t6 [" k y/ T+ i* [
1、 气体压缩。该过程属于绝热过程,计算公式为:
$ D& ]! e# ^( y6 Z8 L! ^ 6 V+ n) u& M1 K; N
& M) x! P- F6 p$ Y/ Z9 g
式中:* I7 R, O& ^! @; `# x
T 2——压缩后空气的绝对温度K
8 P5 ^' s; a, z$ z( `T 1——压缩前空气的绝对温度K8 }: w A+ i" P. r6 ]
P 2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa, Y8 H& e" \& ]* r% A6 D: Z
P 1——压缩前空气的压力Pa
4 ]) t; Z& S1 ^, KK——空气的绝热指数,K=1.4' @, P7 |; D% L; r# g! K4 ~+ I
! e% p; E) e/ u9 W- A$ W
2、压缩后空气散热属于等压过程,计算公式为:6 P# p/ a4 a8 `8 C) A
8 Z* y# j2 P- K" D
式中:
; t2 w. H! h s6 I0 MQ——压缩空气冷却过程中的散热量KJ7 Q, [$ r* c6 o
ρ——吸入空气的密度Kg/m3 ,取1.237Kg/ m3
2 I4 F& k- A$ w6 F$ H# kV——吸入空气的体积(自由排气量)m3 # E8 K3 E) a& g4 R/ R
C p——空气的定压比热,取C p=1.005KJ/(Kg℃)- O/ ^* p5 ~; I; u
t 2——冷却前空气温度(上式计算得出的T 2-273)℃9 i" @# R1 l9 I @: z+ b5 ^! T
t 0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)1 q& l1 F. W5 Q5 X; V L# i6 V
注意:计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量。知道空压机的散热量了,要计算冷却塔的水流量就简单了。一般冷却塔设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来。
% _2 M2 T' ~ o# L例如:一台自由排气量为45m3 /min,排气压力为7.5×105 Pa的空压机,环境温度20℃,大气压强为9.8×104 Pa。
% T7 J! h& M4 J% ~根据计算可得出空气压缩后的温度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ。根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=788800/(4.2×5)=37562Kg。0 q9 }) g1 t! |
也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量,选型50吨的冷却塔就足够了。
: Y2 z- {. u+ p. i3 B
% q& I- x1 a3 g* S.nj-lingdong点com南京灵动压缩机有限公司 |
|