本帖最后由 shunlico 于 2012-8-27 11:16 编辑 9 @$ B( e" z! a; [
9 q5 ]8 U1 `3 z# b. a8 l3 S1 p E' u(一)GKW-1型犷用高R开关拒( B" g( a; o- r" m/ p# v, ]6 E
矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-3 R- |$ v. l, U/ J5 A6 l) T+ e
400A.% c5 B. a0 ~) y7 S+ e2 R* C( F% v- N
GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故/ |8 Y% ]4 O: n w7 P8 Z& J
(二)犷用隔爆型高压配电箱) x1 v: K& |8 \# ^; c) A. Y3 o
矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.3 b4 s) j9 p( X9 I" |
1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱1 \; e6 {+ t8 {
配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用4 F0 R# U5 W6 D# o) `6 r1 \
(1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
# a7 Z2 b; W6 |: b' n7 e (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;
6 U: |1 K, b' i$ E, T* H (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置0 Y/ H( O, k7 j, L
2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置
5 r: e7 w3 E: T2 ~, U% z) m BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:
8 K+ e4 X, S! b0 E! l9 X (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
4 I7 ?4 H, e8 I3 Z% W" R) O (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;2 S) D e7 W2 K3 X" h1 _
(3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.3 z" n l) d. b% U1 F+ \
高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考, H y" k- x/ q& r3 `' B
(1)隔离插销擂合到位岁/ f. V3 Z5 l. ~" V
(2)“隔离连锁柄”置“合”位置备
" J+ Q+ }; Q4 x) j* `7 P( b (3)真空断路器手动或电动合闸2 J) J/ p" W8 p& H! G8 v
停电程序:# r9 _0 K _, i, B/ C b8 W( H& G
(1)真空断路器手动或电动分闸县 N: y7 b% D+ [' U( Z6 k0 E8 c
(2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚& G' f$ c, T2 R; o1 d+ e! k4 F3 y0 p
(3)隔离插销分闸到位
. ]. `3 \- i( i/ E/ s/ w+ X 打开门盖程序:. R: {. w7 b3 e3 M; R8 I' _8 M8 N
(1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;# g5 s' ^) `1 o( l# \* L$ ~0 }
(2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;3 ?8 ~3 X8 b. x1 X) w
(3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手
0 v4 ^( @! I! i% i+ ^拉开门盖" W: k8 C% P3 c3 }6 G k, Q$ Z
〔三)低压真空电磁启动器7 {! I: S( [) l
《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。 |
|