冷凝水管的设计 ) q6 o% x3 Q: Q6 i0 X" Q% y9 P) J/ ?
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; ; R: f) b$ V- x- C& K
6 y# D/ Z+ l3 L9 J1 {. [% E
h6 b: {! p6 I) N3 M
( V9 S6 f9 P6 x7 E: ~0 k|
4 G" E- {* U0 a! t/ N& \: _% h
|
; ^, X+ c2 H2 x2 C# @2 w* P6 s9 q1 a2 P8 m4 z7 z( Q) f
Q≤7kW | K- G8 j( f0 g) E: [
+ y: K- K! `' K- a1 ]' _1 t DN=20mm |
. m5 M" x6 Y8 ^6 e
6 X: \* D+ `# @8 X$ I9 x |
3 I# O2 C9 a4 ]' E7 L: ?: `) B
| 4 _" F' k* F7 [6 u
% K9 J( O* f3 s, G6 ^# N5 u
Q=7.1~17.6kW | 5 @/ J; W% b6 ?" Z9 R# l0 A2 h) j6 ?
3 V% r; o: |' } DN=25mm | + }, M( m2 u: {* O3 E0 Z; p% t
2 r9 E: K; ^3 F' T| ' M: }% I" b4 E- t
|
! }% Y4 o$ b1 H$ \6 B$ ~3 W {9 a9 g1 ?
Q=101~176kW | 8 c+ T& f5 P4 C/ ]( O
% |7 s# p4 G8 U3 i9 ~
DN=40mm |
) l5 \7 r2 u3 d2 U# K
7 T! y3 W- R5 _. `0 c% X! A |
, {: L2 }, N/ ?$ i; F
( }$ X$ }0 Q$ G8 I
|
! ^& d0 k; {- F7 g
- \# X# S# N' y0 I Q=177~598kW |
. b0 ?9 Q4 ~/ l. g" G" ]' ~+ _ S
DN=50mm |
$ Q' w: W# N- G7 t* G6 s
; }. L D$ C$ V0 R: G: P| ( C- o# r! l3 ^5 g: X* n# u p
|
2 [+ Z2 N/ v$ C7 u- @7 L5 ~" ]% Q( Q2 h( [) s$ _; f6 F
Q=599~1055kW |
$ A& P. ^' e: |. E$ J2 \6 Y$ R7 W) J
& r9 t# z: S, P& W9 U" o; d DN=80mm | ; M: P2 w7 q f9 I
2 O: ^& e; B6 n& f+ O |
* N$ S1 ?6 u9 H# M3 O, _
( `9 _" J L! } [& U% t
| 1 l& b( b7 J5 N/ l) C8 b- }9 f
) Y6 c8 r, m7 c% E
Q=1056~1512kW | 9 `5 H# W* F( ^% G1 i
) o$ P! B1 u* u" @ DN=100mm |
- {. Z/ K+ _4 Y* X5 ?4 ?. u* o
$ r7 z$ Q# ~6 z" C5 M- f; z| 8 t+ f w* P+ L( ~) {$ d
|
; A" e. Z o' ^+ | S: T3 y" b3 R6 W- S* f1 e5 m9 E3 {3 W
Q=1513~12462kW | m3 I. b& A" f3 T
& {7 k5 m, m# T9 p1 \# E7 \
DN=125mm |
7 A6 a4 q/ ^0 Z& `4 e8 W% w" G7 y1 i6 t, `
|
, U3 q( `' U' W. e5 x- y2 } q, f% L# B. {/ Z# `
| - R/ ~2 B; R4 T* Z/ l: h
/ Z- R9 @$ H* `' |; B3 h \' T
Q>12462kW | , g2 E+ g& a) \, U/ ?
; x5 P5 n/ A! H- ^0 G3 O DN=150mm |
/ x0 F i0 ~; f2 } 注:
/ c" J) p( _9 V (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
4 ?- n# `" O* h (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
/ Q5 \% z' [ D6 l. ^- U; E. ? (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 % m: r& w r: z4 I8 L/ g
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 5 G( A7 Z1 f1 Z7 u6 x
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 . o9 G ~( l5 i) }$ Q
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
% T& p( h1 A$ Y4 S/ d$ Z+ H" {5 k为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
6 p5 j" P2 d+ M7 x0 a$ g注:
@6 j4 P; u% X( A% [; x(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 ) E! w% v" w; m
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
; y7 b; q: a1 o冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
' x7 m* H |! w设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
. W1 B/ D. v3 I3 q4 @2 ]冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 4 c: t) N1 }% Q$ B
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |