设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1915|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享]冷凝水管的设计

[复制链接]

26

主题

0

好友

1755

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
4 点
经验
434 点
积分
1755
帖子
137
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-2-28 21:23 |只看该作者 |倒序浏览

冷凝水管的设计

) q6 o% x3 Q: Q6 i0 X" Q% y9 P) J/ ?

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

; R: f) b$ V- x- C& K 6 y# D/ Z+ l3 L9 J1 {. [% E h6 b: {! p6 I) N3 M( V9 S6 f9 P6 x7 E: ~0 k; ^, X+ c2 H2 x2 C# @2 w* P K- G8 j( f0 g) E: [. m5 M" x6 Y8 ^6 e3 I# O2 C9 a4 ]4 _" F' k* F7 [6 u5 @/ J; W% b6 ?" Z9 R# l0 A2 h) j6 ?+ }, M( m2 u: {* O3 E0 Z; p% t2 r9 E: K; ^3 F' T! }% Y4 o$ b1 H8 c+ T& f5 P4 C/ ]( O) l5 \7 r2 u3 d2 U# K, {: L2 }, N/ ?$ i; F! ^& d0 k; {- F7 g. b0 ?9 Q4 ~/ l. g$ Q' w: W# N- G7 t* G6 s; }. L D$ C$ V0 R: G: P2 [+ Z2 N/ v$ C7 u- @$ A& P. ^' e: |. E$ J2 \6 Y$ R7 W) J; M: P2 w7 q f9 I* N$ S1 ?6 u9 H# M3 O, _1 l& b( b7 J5 N/ l) C8 b- }9 f9 `5 H# W* F( ^% G1 i- {. Z/ K+ _4 Y* X5 ?4 ?. u* o$ r7 z$ Q# ~6 z" C5 M- f; z; A" e. Z o' ^+ | S: T3 y" b3 R m3 I. b& A" f3 T7 A6 a4 q/ ^0 Z& `4 e8 W, U3 q( `' U' W. e5 x- R/ ~2 B; R4 T* Z/ l: h, g2 E+ g& a) \, U/ ?
4 G" E- {* U0 a! t/ N& \: _% h

6 s9 q1 a2 P8 m4 z7 z( Q) f

Q≤7kW

+ y: K- K! `' K- a1 ]' _1 t

DN20mm

6 X: \* D+ `# @8 X$ I9 x

' E7 L: ?: `) B

% K9 J( O* f3 s, G6 ^# N5 u

Q7.117.6kW

3 V% r; o: |' }

DN25mm

' M: }% I" b4 E- t

$ \6 B$ ~3 W {9 a9 g1 ?

Q101176kW

% |7 s# p4 G8 U3 i9 ~

DN40mm

7 T! y3 W- R5 _. `0 c% X! A

( }$ X$ }0 Q$ G8 I

- \# X# S# N' y0 I

Q177598kW

" G" ]' ~+ _ S

DN50mm

( C- o# r! l3 ^5 g: X* n# u p

7 L5 ~" ]% Q( Q2 h( [) s$ _; f6 F

Q5991055kW

& r9 t# z: S, P& W9 U" o; d

DN80mm

2 O: ^& e; B6 n& f+ O

( `9 _" J L! } [& U% t

) Y6 c8 r, m7 c% E

Q10561512kW

) o$ P! B1 u* u" @

DN100mm

8 t+ f w* P+ L( ~) {$ d

6 W- S* f1 e5 m9 E3 {3 W

Q151312462kW

& {7 k5 m, m# T9 p1 \# E7 \

DN125mm

% w" G7 y1 i6 t, `

- y2 } q, f% L# B. {/ Z# `

/ Z- R9 @$ H* `' |; B3 h \' T

Q>12462kW

; x5 P5 n/ A! H- ^0 G3 O

DN150mm

/ x0 F i0 ~; f2 }

注:

/ c" J) p( _9 V

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 4 ?- n# `" O* h (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 / Q5 \% z' [ D6 l. ^- U; E. ? (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

% m: r& w r: z4 I8 L/ g

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

5 G( A7 Z1 f1 Z7 u6 x

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

. o9 G ~( l5 i) }$ Q

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

% T& p( h1 A$ Y4 S/ d$ Z+ H" {5 k

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

6 p5 j" P2 d+ M7 x0 a$ g

注: @6 j4 P; u% X( A% [; x(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

) E! w% v" w; m

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

; y7 b; q: a1 o

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

' x7 m* H |! w

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

. W1 B/ D. v3 I3 q4 @2 ]

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

4 c: t) N1 }% Q$ B

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 10:56 , Processed in 0.175105 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台