冷凝水管的设计

H* X# U8 ^* p' [) ]* Q

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

1 y3 [ V" r" G3 y. U; d" v7 j% j' E [7 [/ j9 B# t% y* I! T" L ^; T% T. ^* R0 f, d; L8 S1 g3 `& F( w* W/ ]% k& J W& t: ~$ r! S6 y% z6 e- H* o6 X" i0 e# [% v1 I/ y, ^6 I' W$ G) J7 }1 C- ]& b; {' h7 D% X2 c8 N" q0 u+ F9 O) Y0 H+ c& T/ Y$ M1 `4 m! F( ? O p9 s! J, z( ?3 O& V5 ?1 X. x5 u! f/ m2 \( {* n% k! o: H2 u& E! m/ g# X+ a' y& N7 y( a; d9 S+ u" W6 I/ m( q9 g6 e' G3 j7 d7 g. b- ]) k$ P0 l8 p3 H" i2 j6 f8 G; U! S6 K8 ^2 M1 C1 e$ \# b& F% Q2 V9 T9 b f: M6 C% z" P' T: Z4 `) R5 d5 D5 ]2 {4 a1 T$ m* N# x% N0 T% z9 C3 ~0 f5 [! l% _+ W1 G& \5 U8 y6 p3 r7 z8 U, k) s. ^ }1 L9 A A5 j# z# h# @4 J: a% M* t6 {, r# u. T5 J) U2 j$ T3 X4 ]& r& z6 J2 ]; s% M/ M* g- ?. ]- _5 g3 m3 ~" g* q: J! h0 F4 h) I) ~" ^7 B3 H( V$ x1 c; |" @' K' o! {% l: P" s3 `. X) D9 w1 w5 I9 ^. j% K; k0 W; n8 o0 |: X2 L$ Z& y/ i: o* f" d% p9 U2 j9 ?6 s8 m/ c9 {7 t
! l9 c1 L! h* i, G$ d

8 W" K5 g: A6 W

Q≤7kW

- R7 K( x a0 Y3 I4 F; T! a

DN20mm

$ e. J6 a4 t( _4 B- I

1 H! P# O" [ v0 a8 r

$ W2 U2 a0 r n0 l$ `/ u, U; A! A% c @) _

Q7.117.6kW

5 N: K) ^8 j: L9 `

DN25mm

2 u2 z1 u2 ~/ Y9 x3 E! ^

, L4 O' I$ C; i2 E& S9 @

Q101176kW

6 [, ]" B+ ]7 y+ P8 ]; Q

DN40mm

" c& k& O4 w( ]" ^6 w& P( L G

3 L6 v% K, n' c+ u6 Y

" J6 f1 X! _! g

Q177598kW

7 n% e: @3 e) t4 E+ Y6 O5 M% n J+ Y

DN50mm

. j9 v9 ~: v) K7 o/ e

1 T, `! H% r7 I, i7 D& U: q

Q5991055kW

1 p$ e3 M, g/ P

DN80mm

4 f# | b0 v* I$ o4 f( Q6 v

! A7 G) V/ _. A8 a, a6 I- j2 a

% R# I1 V$ p( M ?% k: g

Q10561512kW

) n9 @' R6 b0 o) b0 a

DN100mm

* R+ ~% u! ^' I3 y# G

) g: d, b4 I3 y

Q151312462kW

9 u ^) F1 r9 N- J; T# G% o

DN125mm

7 O2 N5 T* |6 Q. E

" O% l9 C' ?* j5 G2 K& e

8 Q1 C6 o8 W% D- U! [) G0 [7 Y

Q>12462kW

7 a8 K/ m) r* B6 o$ d# A& Y0 g/ k

DN150mm

! D: x( S% L% r% |

注:

% ^" w2 b6 m8 z3 Z0 `8 H0 n

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 5 e; p( M5 @ @4 }% [4 N (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。( R5 d( o7 @, x+ l0 F1 o+ ` (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

8 k1 E. y1 q) p$ V' L9 I

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

& `& K0 A/ h) a6 T3 P1 Q8 V, o

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

9 X* ?; R3 j6 ]+ k; V7 ^

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

1 S! y- T2 w' t+ C; D0 s7 e& x

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

: ]" p* p4 Z/ n6 E1 P4 Q

注:; s! L( M- f2 a8 d& s# }2 c (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

9 @, T; v& h% o

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

7 G- v( c4 U! b8 [

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

: g2 H. K5 T( R0 L) U9 Z

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

" l$ P8 {# a5 o

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

6 D7 T) I& T4 Z- h

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。