冷凝水管的设计

9 M3 Z; S4 [) \# X7 g! T5 S

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

. F( W1 c9 v2 [7 u6 p1 _2 t, U+ t! P [8 B+ c ]1 T: c+ J* i2 l) W/ y) ?' d* n. i& `# y1 k# E: l2 z2 ]" x- y6 G# ~' U6 m5 v5 R1 W% G8 \$ ~9 f$ J; y; Q" Z- Y# e$ \! L: w, b U4 Q. c! ?+ z/ Z, l9 n @& s2 D' u# L9 ]* M' }, B$ A$ ?9 F4 i1 T$ C9 \$ q4 e, W8 b; w& K6 k3 m5 m8 _- C9 f& e* L+ U& \ P; |/ F3 y6 U2 W7 j0 Z3 S0 X3 m, z9 T; @& [5 f6 [9 }( \+ {; E4 M1 T" y8 i& s9 b% e! c; D# @8 J9 r5 P' }2 W7 q# z8 _# H" s# _3 F$ O; ^4 y) ?3 x5 K, S+ J/ G; D8 N. U2 ]6 ~' T" N) q: \* c Y# A0 y+ x# e$ _3 [2 t- G& B" M# B9 `+ z% C7 P0 q0 p/ r5 L6 {6 G) Y' A/ B2 }7 @% [0 x$ L1 b- G; s" `8 p" _( l! w: n; {" j6 _& T+ n* M6 p1 v5 N% Q# {" e: X. R2 m- {' h. l+ Y$ N9 i: U% g2 _ u' j4 @5 V4 _9 Z. [' v2 [: {" h' ]+ ~- Y+ H" B- F# f* i4 M$ u! x% ?2 s1 k. I, h8 Q! E( \, u' ~. w! ]: k5 N9 |4 I. C' k1 F" F/ D# U k3 L( z$ c. ?/ L0 l( p9 E( N% f# |; z; F' ^5 e" P6 s0 Z- K5 K% V, [
/ C# r1 G& g* P) X/ W3 s0 U

0 S9 ^# R4 W1 A! m* S

Q≤7kW

s9 D2 \. H" ]

DN20mm

$ \+ L3 ] ~" j y0 _ c

# b3 U2 }6 f5 [

7 ?- G+ }. s' e2 v6 S7 q

Q7.117.6kW

# a% S2 C: F' O- d3 a: J' ~

DN25mm

0 u- v E4 o6 a2 q" ?

; X9 a0 q9 F, j1 u. L$ R3 d

Q101176kW

" C, F4 M9 S4 X5 P

DN40mm

; k+ v; ^; Y' b" t

: |8 E$ r7 J4 I0 _

3 q* E. N; f9 R/ K8 E

Q177598kW

5 h& k$ @* [& C8 g$ t- Y8 N! `0 j: R

DN50mm

9 V: H, ^8 }. {# v: g3 V; [6 S

. x8 X0 X: _) ~: W

Q5991055kW

% J8 P$ w" x5 ~2 p8 K0 T

DN80mm

; y8 ]. q9 i' |9 J: ?+ y8 s6 A" L: I

. B& }2 s$ ?3 b7 Q( S, d, S! P

5 H: J+ ^5 B+ M9 I H6 R0 o! T( n

Q10561512kW

. ]0 Y, S. y' h. \: U+ {+ v6 H

DN100mm

G) b( w7 i0 a, l

) b+ K1 Y9 s% K

Q151312462kW

" |' k8 I" p0 S/ U5 I h% q1 M

DN125mm

7 P3 t& N* T' b: r

$ z9 N/ E9 {3 d- y' K1 v

% D* G d, l, t( d' W+ X

Q>12462kW

# X+ {" o/ u t9 l. C/ ?" K

DN150mm

3 u+ G; \5 k A0 s

注:

' D& Y C2 U3 P* W0 ?. L8 B

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。1 x/ X7 @+ l; ?# w1 ~ (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。5 R$ U8 X4 `5 k( v8 N* {& V. f (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

+ L S: i- Q" l4 a

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

) |; `9 ~2 A& c( K; }

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

1 Z- d* f5 i- U k; {7 V1 g( _

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

! Y: a& E; C6 z4 e% e

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

" c- }0 b' H* G. e1 |! g: t* o6 q

注: 7 ? s; Q. y6 Z1 p1 w7 @0 A(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

[! A0 C1 C' x) N7 h

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

6 D& Q& _, S/ U( o7 e& w

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

+ I( O) E V0 I% j

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

, C, P1 T7 p: n% {# x

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

2 S) V v5 ~! B& A( i/ B) e

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。